Böyle bir sorun bizim de başımıza gelmişti.
Temel sorun doldur - boşalt sırasında anlık akış debisinin sayaç kapasitesinin üstüne çıkası.
Biz normalde G2500 takılı olan yüksek basınç hattına, minimum ölçüm sıkıntısı nedeniyle revizyon yaparak G100 taktık. İstasyondaki regülatörün kapasitesi bundan büyük olduğu için vananın açma hızını ayarlayamazsanız sayaç bozuluyor.
Aynı problem sayaç kapasitesini değiştirmeseniz bile olur.
Çünkü doldur - boşalt sırasında karşı tarafta basınç olmadığından anlık debi değerleri, özellikle ilk 5 dakika çok yükseliyor.
Bence kesin çözüm doldur-boşalt siseminden kurtulmak için regülatör dahil, sistemi sürekli açabilecek revizyonlar yapmak.
Tabi BOTAŞ'ın yüksek basınç tarafından ölçüm inadından da vazgeçmesi gerekiyor.
Zaten doldur-boşalt uygulamalarının ölçüm hataları nedeniyle BOTAŞ tarafından sonlandırılacağı, ŞİD de bulunan günlük asgari çekim miktarı hükmünün uygulanması da gündem de.
Kolay gelsin selamlar.