Konu: deprem cihazının yeri

romant
romant
01 Ağustos 2007

eğer autocadde çzim yapıyorsan kendin kare şeklinde çiz yada biraz benzetmeye çalış ve altına cihazın adını yaz bunu gaz dağıtım şirketi sorun yapmayacaktır.. iyi çalışmalar..


Konu: Kazan dairesi

romant
romant
01 Ağustos 2007

bu binanın debisi çok büyük değil ve boru hattının uzunluğuda fazla değilse 21 mbar girmek en mantıklısı. büyük tüketimli bir yer olsaydı ve boru hattıda uzun olsaydı 300 mbar girmek daha doğru olurdu. 300 mbar tesisatlarda kazan multibloğunu 300 mbara göre almak gerekir (300 mbar ve 21 mbar lık multibloklar mevcut) eğer kazan multibloğu 21 mbar ise ayrıca 2. kademe basınç düşürme istasyonu kurmak gerekir. bu durumda kazan dairesinin sayacından 300 mbar basınçta gaz geçmek zorunludur. 2. kademe kurulacaksa sayaç hattından sonra kurulmalı ( 21 mbarlık multibloklarda).




Konu: projedüzeltme tablosuna lokal kayıp ekle?

romant
romant
01 Ağustos 2007

lokal kayıplardaki değişikliği proje düzeltme tablosuna ekleyin daha sonra sonuçtaki değişikliği toplam kayıplara yansıtın. bir sorun çıkmayacaktır.. iyi çalışmalar..


Konu: Kaynak izometrisi

romant
romant
31 Temmuz 2007

merhaba.. öncelikle şunu belirtmek isterimki nerelerde ve ne şartlarda  film istendiği o ilin gaz dağıtım firmasının hazırlamış olduğu teknik şartnamede belirtilmektedir ve herkaynak filmlik değildir. örneğin 50 mbar lık hatlarda film istenmez. gaz dağıtım şirketi ya proje üzerinden kaynakları seçer yada şantiyeye gelir gözünün tutmadığı yani kaynak filmi veremeyecek kaynakları seçer onalrın filmlerini ister. umarım sizde böyle kaynaklar yoktur..