as187187
as187187
22 Kasım 2009

KÜÇÜK BİR EKLEMEDE BEN YAPAYIM .İSTER U MANOMETREİLE İSTER METALİK MANOMETREYLE ÖLÇÜM YAPALIM VANAYI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YAVAŞÇA AÇMAMIZ GEREKİR.

GENELDE GAZ VANALARINA MÜDAHALEDE PRENSİPTİR.YAVAŞ AÇILIP YAVAŞ KAPATILIR.

TEŞEKKÜRLER.email as187187@hotmail.com




Konu: Servis Kutusu Regulatorlerinde Buzlanma?

as187187
as187187
17 Kasım 2009

DOĞALGAZ SERVİS REGÜLATÖRLERİ TİPLERİNE VE ÇALIŞMA BASINÇLARINA GÖRE MİNİMUM VE MAXİMUM ÇALIŞMA BASIN ARALIĞI VARDIR.YAZDIĞINIZ GİBİ REGÜLATÖRÜN GİRİŞ BASINCI SHUTOFF'UN ATMASI İÇİN BİR SEBEPTİR.AYNI ŞEKİLDE ÇIKIŞ BASINCIDA SHUTOFF'U HAREKETE GEÇİRİR.SERVİS KUTUSUNDAN SONRA KOLON VANASINI AÇTIĞIMIZDA REGÜLATÖRÜN DEVRE DIŞI KALDIĞINI GÖRÜRÜZ.

AYRICA P.E HATLARDA SU BULUNMAMASI GEREKİYOR:AMA YAPIM SIRASINDA P.E.KAYNAKLAR YAPILMADAN BORU AĞIZLARI İYİ KAPATILMIYOR YANİ TAPALANIP BANTLANMIYOR.İKİNCİ NEDEN UZUN HATLARA DAYANIKLILIK TESTİ YAPMAK İÇİN BÜYÜK KOMPRESÖRLERLE 6 BAR HAVA BASILIYOR.BELKİ BİR SAATTEN FAZLA KOMPRESÖR ÇALIŞIYOR.HALİYLE HATTA SICAK HAVA BASILIYOR VE SOĞUYUNCA YOĞUNLAŞIYOR.AYRICA ÇALIŞMAKTA OLAN BİR P.E.BORUYA KANAL KAZISI SIRSINDA VERİLEN BİR HASARLA HATTIN İÇERSİNE KSFİ MİKTARDA SU VE ATIK DOLUYOR.VE BU SULAR HAVALARIN EKSİ DERCELERE YAKLAŞMASIYLA VE GAZ DEBİSİNİN ARTMASIYLA SERVİS REGÜLATÖRLERİNİN BİRİNCİ BASINÇ DÜŞÜRME ODACIĞINDA VE MEMBRAN SHAFTLARINDA DONMA YAPIYOR.