tam35
tam35

Kayıt Tarihi : 10 Ekim 2007
Son Ziyaret : 3 ay önce
İZMİR

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: 120 metrekarelik eve hangi kombi...

tam35
tam35
03 Kasım 2008

merhabalar, 

yoğuşmanın olabilmesi için kombinizi 30 gidiş 50 dönüş sıcaklığında çalıştırmanız gereklidir. 50 derece su sıcaklığında çalışırken 1 metre radyatör yaklaşık 1230 kcak/h enerji verir.

yani 7.5 m*1230 kcal/h.m=9225 kcal enerji alabilirsiniz. Sivas'ta 120 metrekare ev için 10,7 kW az gelecektir.

sizin ihtiyacınız hermetik bir kombi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Konu: DIN 4705 Basitlestirilmis Baca Hesabi

tam35
tam35
24 Ekim 2007

merhaba bartrobel

TS 2165 standardının yerine TS 11389 EN 13384-1 standardı mart 2006dan beri yürürlükte. içerik hemen hemen aynı gibi.

şartname ya da benzeri resmi işte karşılaşırsan diye bilgi vermek istedim.

kolay gelsin.




Konu: Kendi Evinize Hangi Kombiyi Takardınız ?

tam35
tam35
14 Ekim 2007

merhaba arkadaşlar

caymac arkadaşımızın da yazdığı gibi ege bölgesinde termodinamik servisi çok yaygın. diğer bölgelerde de vardır mutlaka..

problem karşısında muhatap bulmak termodinamik'te zor olmuor. fabrikanın yetkili sorumluları hatta müdürlerine bile kolayca ulaşabiliyorsunuz. başka hangi markada bu derece kolay ulaşım var??

geçen kış komya'da bir akrabamın kömürlü kaloriferinde problem olmuştu. yerel servisler konuyu mevsim itibarı ile sıraya aldılar. izmir'den fabrikadan servis çıkartıldı. problem çözdüler.

kombide de aynı şekilde müdahale ediyorlar, duyuyorum. basit tesisat hataları dışında kombi üzerinde bir hata çıktığını şu ana kadar görmedim.




Konu: RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLARIM

tam35
tam35
11 Ekim 2007

herke sıcak, mutlu bayramlar dilerim




Konu: kazan karşı basıncı

tam35
tam35
11 Ekim 2007

buzz arkadaşım

kazan karşı basınçları kazan yapısına bağlı olarak değişir. kazan karşı basınçlarını üretici firmadan öğrenmeniz gereklidir. 




Konu: sürkülasyon pompa seçimi?

tam35
tam35
11 Ekim 2007

greenlife arkadaşım,

yerden ısıtma olduğunda 55-45 C çalıştırmak lazım sistemi.. radyatörlü ısıtmada 90-70 C çaıştırılıyor.

dolayısı ile pompa debisi değişiyor. farkı bu.




Konu: pompa dayanırmı?

tam35
tam35
11 Ekim 2007

üstad Bartrobel34

kazana ait imbisat gidiş-dönüş varsa pompanın yine de gidişemi bağlanması gerekir?




Konu: Kendi Evinize Hangi Kombiyi Takardınız ?

tam35
tam35
11 Ekim 2007

burakresa ve akkosedogalgaz arkadaşlarıma katılıyorum. ben evime TERMODİNAMİK taktırdım.


Konu: En İyi Kombi Hangisi ?

tam35
tam35
11 Ekim 2007

merhaba arkadaşlar

buderus, viessman, vaillant.. . izmirde bu kadar yaygın değil. burada termodinamik marka var. içine baktığımızda diğerleri ile aynı marka komponentleri var. çalışması da çok sessiz. gürültü konusunda imdiye kadar kimse birşey söylememiş ama geceleri hermetik bacanın fanın yarattığı titreşimin sesinden uyuyamayan arkadaşlarım var.

aliorhun arkadaşımın sıraladığı maddelerde satış sonrası hizmetlerin Türkiyede olmadığını kabul etmiyorum. egede trmodinamikle sorun yaşayan yok.