tam35
tam35

Kayıt Tarihi : 10 Ekim 2007
Son Ziyaret : 3 ay önce
İZMİR

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Yoğuşmalı pelet yakıtlı soba

tam35
tam35
13 Ocak 2015

Turhan kardeşim,

pelet ya da odunun yoğuşması ile ilgili bir doküman bulabildin mi?




Konu: kömürlü kazanın doğalgaza dönüşümü

tam35
tam35
15 Şubat 2014

arkadaşlar, 10 yaşından küçük kömürlü kazan doğalgazlı kazana dönüştürülebilir fakat verimin %65-70lere düştüğünü zaten biliyorsunuz.

fakat brülör fiyatı kazan fiyatından zaten pahalı. kazan 13.000 TL, brülör 10.000 TL.

ille de dönüştürmek istiyorsanız baca gazı sıcaklığı önemlidir. kömürlü kazanda boru sayısı fazladır. aynı boru sayısıyla brülörü çalıştırırsanız baca sıcaklığını yükseltemeyeceğiniz için çok fazla yoğuşma, baca davlumbazından su akıntısı yaşarsınız. kazana önden bakıldığında külhan ile dış ceketin çaplarının merkezi aynı nokta değildir. eksenler arasında kalan boruları ön aynadan körlerseniz baca gazı sıcaklığını yükseltebilir, oksijen miktarını düşürebilirsiniz.

ama benim tavsiyem yeni doğalgazlı kazan alıp en 2 yıllık GARANTİ SÜRESİni başlatmaktır.

saygılarımla,

 




Konu: _

tam35
tam35
26 Aralık 2013

kaanyiğit bey, program demosunu indirdim fakat çalıştıramadım. sıkıştırılmış formatta indiriliyor he o formatta hem de açtıktan sonra exe dosyası çalışmıyor.


Konu: EMNİYET VENTİLİ **ACİLL**

tam35
tam35
02 Ağustos 2013

yukarıda akbaba arkadaşımıza katılıyorum. genelde piyasada 3/4" bağlantılı ve 3 bar basınçta açan ventiller var. kazanda izin verilen max basınca dikkat etmeniz gerekir.

2 bar basınçla çalışabilen (etietlerde çalışma basıncı olarak yazılır) kazana 3 barlık emniyet ventili takmanın bir mantığı olmayacaktır.

saygılar,




Konu: Çift Kazan-Yardım-

tam35
tam35
02 Ağustos 2013

hvac hocam,

igdaşın şartnamesine göre 0-350 kW tek kademe de olabilir, 350 - 1200 kW ya çift kademe ya oransal üzeri kapasiteler oransal olmak zorunda diye biliyorum.

saygılar,




Konu: KAZAN BUHARA KALKIYOR

tam35
tam35
02 Ağustos 2013

merhaba,

imbisat gidişle imbisat dönüşün yerlerini değiştirmeniz gerekiyor. sadece boru bağlantılarını değiştirseniz de test için yeterli olacaktır. normalde tesisat gidiş borusunun da yukarıda ya da imbisat gidişin aşağıda gidiş borusunun yanında olması gereklidir.

kazanın hemen buhara kalkmasının neddenlerinden biri kazan içerisinde hava kalması olabilir. kazanı doldurmaya başlarken en alttaki doldurma boşaltma vanasından doldurun, açık imbisatın habercisinden su gelene, rijit olarak akmaya başlayana kadar su doldurun.

test etmek istediğiniz kazan kapasitesine uygun su çevirimi sağlayabilecek sıcak su sayacı ve buna uygun pompa kullanıın.

saygılar,




Konu: Tırnaklı/mandallı zaman saati

tam35
tam35
11 Temmuz 2013

hatırladığım kadarıyla her tırnak 15 dakikaya denk geliyordu. tırnakların çekili olduğu zaman (yani merkezden uzaklaştığı zaman) timer devreye giriyordu.

timer üzerinde iki konum olmalı 0 ve I.

0 konumuna getirip elinizle o anki saat ayarını yapmanız gerekiyor.

I konumunda timer tırnakları devreye girip istenilen saatte kazanı çalıştırıp kapatmaya yarıyor.

saygılar,




Konu: KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI

tam35
tam35
06 Aralık 2011

VN : VG + K

 

merhabalar; formülde Vg artı K gibi görülüyor, Vg bölü (/) K olması gerekli..




Konu: Türbülatör (alev tutucu)

tam35
tam35
01 Kasım 2011

merhaba Selka, resimler görünmüyor. bir web adresi ya da link verebilir misin?




Konu: Kazan konstrüksiyon hesapları

tam35
tam35
04 Nisan 2011

merhabalar,

kazan kapasitesi artık yüzey alanları ile direkt ilintili değildir. kapasite artık test sonucunda Q=m.c.DT formmülünün deney standına aktarılması ile bulunmaktadır.

kazan yapısına göre birim yüzey alanları farklı katsayılar verebilen aynı marka kazanlara bile rastlayabilirsiniz.

aldığınız kazan kapasitesi ile ilgili kafanızda soru işareti varsa hemen üreticiden kazana ait TSE belgesini isteyebilir ya da TSEyi arayabilirsiniz. 

 

saygılarımla,




Konu: Katı yakıtlı kazanlar için üretim TSE si

tam35
tam35
30 Mart 2009

bahsettiğini projeler TS 303-5, TS 377 ve TS 497.

bunlardan 377 ve 497 daha büyük kazanlara 303-5 ise 300 kW a kadar kazanlar içindir.

TS 497 2 yıldır iptal edilmek için sürekli incelenmektedir.




Konu: MAKTEK KOMBİ HAKKINDA

tam35
tam35
30 Mart 2009

maktek izmir yapımı bir kombidir. macera diyen arkadaşlara katılmıorum hem maktek hem de termodinamik markalarında problem yaşanmıyor.


Konu: Güneş pilleri ile ısıtma soğutma

tam35
tam35
28 Aralık 2008

sayın ozkanozkaya bilgiler için teşekkür ederiz.

emeğinize sağlık




Konu: Katı yakıtlı kazanlar testler

tam35
tam35
28 Aralık 2008

katı yakıtlı kazan için kapasite, verim ve emisyon testleri yaptırabilirsiniz.

kapasite ve verim için mutlaka kullanılan yakıtın güvenilir bir kurumdan (üniversite olabilir) kuru/normal/nemli bazda yakıtın alt/üst ısıl değerini alın.

saygılarımla,




Konu: Baca Gazi Analiz Taah.Kapasite Siniri?

tam35
tam35
28 Aralık 2008

merhabalar,

kazan emisyon değerleri uygulandığı bacaya bağlı olduğu için; monte edildiği yerde emisyon ölçümleri yapılıyor. hesap yapılma durumu yok.

ölçümü firmanın yetili servisi ya da firma yetkilileri de yapıyor. gaz şirketi de ölçüm için tarafsız bir kurum çağırabiliyor. orası biraz karışık!

saygılarımla,