Konu: Gaz Dağıtım Şirketi Elemanının Yaptığı Usulsüzlük

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
16 Ekim 2023

Gaz işi önemli, binalardaki küçük kaçaklar ve hatalı montajlar, doğru kontrol edilmemiş tesisatlar, zamanla büyük patlamalara ve can kayıplarına yol açabiliyor. Bu yüzden tesisatın yetkili mühendis firmaları ve belgelendirilmiş eğitilmiş tesisatçıları tarafından yapılması gerekiyor. 


Konu: Sayacın eğik montajı

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
16 Ekim 2023

Diyaframlı sayaçlardada Etki eder, iç mekanizmadaki bakalit parçalar birbirine sürtünme yolu ile üzerinde kayarak çalıştığı için açılı durumlarda bu hassasiyetin bozulma ihtimali vardır. ( Parçaların durumları ve açının yönüne göre değişiklik arzedebilir. ) Fakat bu çok yazdırmaz. Siz yinede gaz dağıtım şirketine müracaat ederek sayacın iç tesisat teknik şartnamesine göre düz taktırılması için müracaatta bulunun.


Konu: Sayaca Mıknatısla Müdahale

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
29 Mart 2014

İğne , mühür sökülmesi veya diğer hasarlı müdahaleler bir şekilde uzmanlar tarafından tespit edilebiliyor ama mıknatıs yönteminin tespit edilmesi çok zor, adam akşam mıknatısı sayaca takar sabah giderken çıkartır böylece gazı gece boyunca evdeyken bedava kullanabilir. Bu her marka sayaçta olmuyor, problemli olan sayaçlardaki bu sorunun acilen çözülmesi gerekir yoksa gaz dağıtım şirketleri epeyce bir uğraşacak, epeyce bir para kaybedecek, ama burda galiba mıknatısı doğalgaz tasarruf cihazı olarak gerçek fiyatının 20-30 katı paraya satan uyanıklar kazanacak. 


Konu: Arızalı Sayaçlar

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
26 Mart 2014

sayacın markası neydi ?


Konu: Tek girişli sayaç

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
26 Mart 2014

Almanyada bu tür bir bağlantı sistemi kullanılıyor.


Konu: Sayaca Mıknatısla Müdahale

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
26 Mart 2014

Doğalgaz'ı bile kaçak kullanıyorlar

Tehlikeye aldırış etmeden farklı yöntemler ile sayaçlara müdahale eden yüzlerce kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Diyar-Gaz Müdürü Salih Deniz: "Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler kullanılıyor. Sayacın dönmesini engellemek için mıknatıs, iğne kullanılıyor. Kimisi ise mührü söküp tesisata müdahale yöntemine başvurdu. Doğalgaz ile oynamak bomba pimini çekmeye benzer" dedi.
 
Doğalgazı kaçak kullanıyorlar
 
Diyarbakır'da kaçak elektrik ve suyun ardında doğalgazda kaçak kullanılmaya başlandı. Tehlikeye aldırış etmeden farklı yöntemler ile sayaçlara müdahale eden yüzlerce kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Diyar-Gaz Müdürü Salih Deniz: "Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler kullanılıyor. Sayacın dönmesini engellemek için mıknatıs, iğne kullanılıyor. Kimisi ise mührü söküp tesisata müdahale yöntemine başvurdu. Doğalgaz ile oynamak bomba pimini çekmeye benzer" dedi.
 
Diyarbakır'da elektrik ve suda olduğu gibi doğalgazda kaçak kullanılmaya başlandı. 2008 yılında doğal gaz ile tanışan Diyarbakır'da 117 bin abone bulunuyor. Kış aylarında kentte ortalama 30 bin metre küp gaz veriliyor. Ancak uyanık bazı vatandaşlar kullandıkları doğalgazın parasını ödememek için kaçak kullanmaya başladı.
 
MIKNATIS KULLANILMAYA BAŞLANDI
 
Kaçak doğalgaz yöntemi şeytanın aklına gelemeyecek türden yapılıyor. Aboneler; sayacın dönmesini engellemek camı kırıp iğneyle sayacı durduruyor. Bir başka yöntem ise büyük mıknatıs sayacın arasına yerleştirilerek çalıştığı takdirde sayacın dönmesi engelleniyor. Bazı vatandaşlar ise sayacı tesisatsan söküp 5 ile 10 liraya gelecek şekilde ayarlanıp yerine monte ettiği belirlendi. Elektrikte olduğu gibi doğalgazı kaçak yapmak için bugüne kadar sayaca müdahale eden 320 bin kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Diyar-Gaz Şirketinin oluşturduğu 12 kişilik ekip, kaçak kullanımı tespit etmek için akşam saatlerinde şüpheli 3 bin civarında aboneye baskın yapmaya başladı. Son 1 ay içerisinde kaçak kullanan 10 abone tepti edildi.
 
"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ"
 
Diyar-Gaz Genel Müdürü Salih Deniz, sayaçlarla oynanmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Kaçak doğalgaz kullanımını tespit etmenin şaşkınlığı içerisinde olduklarını söyleyen Deniz, "Doğalgaz çok tehlikeli olduğu için kimsenin kaçak girişimde bulunacağı aklımıza bile getirmiyorduk. Ancak sayaç okuma ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sırasında sayaçlara fiziki müdahaleler sonucu kaçak kullanıldığını tespit ettik. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler kullanılıyor. Kaçak kullanımın önüne geçmek için tüm sayaçları değiştirme kararı aldık. Kaçak doğalgaz kullanana abonelere çok ağır para cezası verip haklarında yasal işlem başlatacağız. Doğalgaz ile oynamak bomba pimini çekmeye benzer. Kişi hem kendi canını hemde oturduğu apartmandaki insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Gaz doğrudan zehirlenmiyor. Ancak sızalar sonucu sıkışması halinde bomba gibi patlayabiliyor. Biz vatandaşların sayaçlara fiziki bir müdahale yapmamalarını aksi takdirde felaketlere yol açacağı uyarısında bulunuyoruz" dedi.




Konu: Sayacın eğik montajı

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
17 Nisan 2012

sayaçların eğimli montaj yapılmaması gerekir, eğik montaj yapıldığında iç mekanizma sağlıklı çalışmaz.


Konu: 6 m3’ü geçiyor ve G4 sayaç kullanılırmı?

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
17 Kasım 2009

Arkadaşlar, TS 5910 EN 1350 A1 dea belirtilen Qr debisi sayacın max çalışma debisinin %20 üstünde doğru çalışmayı öngörüyor ve sayaçlar bu şekilde test yapılıyor. Yani sayaçlar 7,2 m3/h e kadar doğru ölçtüğü TSE testleriyle doğrulanıyor, ama gaz dağıtım şirketlerinin teknik şartnameleri bu konuyu kısıtlıyor olabilir. Bence A1 revizyonu ile standarta eklenen bu madde sizlere büyük kolaylık getirecek...



Konu: sayacın yerden yüksekliği

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Sayacın duvardanda min 2 cm uzak olması gerektiğini unutmayalım lütfen sayaç duvara değmeyecek ve dik olacak, eğik montajı yapılan sayaçta hatalı ve verimsiz çalışma olacaktır...



Konu: Sayaçlar Donar mı?

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Gaz borularının soğuk ortamdan aniden sıcak ortama geçmesi gaz sıcaklığının toprakaltı sıcaklığındayken sayaca girmesi esnasında borularda meydana gelen yoğuşma sonrasında sayacın içine sulu gaz girebliyor, bu sulu gaz sayaç parçalarını ıslatıyor, gündüz ısının yüksek olması zamanında değil, çekişin sarfiyatın en düşük olduğu gece saatlerinde çalışması yavaşlayan sayaçlar sabaha karşı donabiliyor. Ama bu konu -20 C nin altındaki soğuk ortamlar için geçerli...Birde ankarada geçen senelerde gelişen bir olay yanlışlıkla gaz hattına su hattı bağlanmış, bayağı büyük miktarlarda sayaçlarda donma gerçekleşmiş..Anlatanın yalancısıyız...Gaz donmaz ama gazın içine bir şeyler girerse sayaç donar.......


Konu: GAZ SAYAÇLARI YÖNETMELİĞİ

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Hocam 71/318 yerine MID ( Measurement Instruments Directives) geldi..Artık o geçerli, yönetmeliği güncelleyelim lütfen...
Saygılarımla




Konu: SAYAÇ ZAAFİYETİ

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

İgdaş her abonenin sarfiyatını grafik olarak otomatik olarak kontrol ediyor, sarfiyatlarda belirli bir oranın altına düşmesi durumunda sayaç yetkililer tarafından incelemeye alınıyor, sayaca müdahale tespit edildiğinde vay o abonenin başına gelenler......ağır para cezası ile başlıyor, hapse kadar gidiyor.....


Konu: sayaç kalibrasyonu

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Sayaç kalibrasyonları için sayaç imalatı yapan firmalara müracaat yerine Ugetama gönderme fikrine bende katılıyorum. Gaz sayacı firmaları test kapasitelerini 24 saat full çalıştırdıkları için buna birkaç sayaç için zaman ayıramayabiliyorlar, ayrıca test metodu nun hızlandırılması açısından sayaçlar numaratörsüz , gövdeden test ediliyor. Ama ugetamda numaratörden okuma yapılarak test edilebiliyor. Ayrıca Ugetamın TS EN 17025 laboratuvar akreditasyonu var, sayaç imalatçı firmaların ise bu standarta kısmı akreditasyon uygunlukları var... Ugetam doğru adres...Ugetamdan Sn.Metin Baykara veya Sn.Ali Tem ile irtibata geçebilirsiniz...
Selamlar...



Konu: Koruklu Tip Sayaclarda Max.Basinc Dusumu?

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Hocam bu verdiğiniz değerler sayaçların üretimi esnasındaki uyulması gereken yeni sayaç değerleridir. Sayaç bir teste tabi tutulduktan sonra veya bir süre çalıştıktan sonra tesisattan söküldükten sonra sizin belirttiğiniz bu basınç değerlerine değil TS 5910 EN 1359 standartında belirtilen basınç kaybı ;
1-10 m3/h arası için 2,2 mbar ,
16 - 65 m3/h arası için 3,3 mbar,
100 ve 160 m3/h arası için 4,4 mbar toleransları kullanılmadır.
Saygılarımla




Konu: G4 Sayac yerlesim Mesafesi-Sayac Kutusu

metroloji uzmanı
metroloji uzmanı
15 Ağustos 2008

Sayaçların montajı için sadece iki boyutta boyutlandırmak yetmez. Sayacın duvardan min 2 cm uzak olması, duvara değmemesi gerektiğinide belirtmek gerekir. Ama maalesef duvardan olması gereken bu min 2 cm açıklığı görmek mümkün değil, sayaç konsollarını küçültmek için sayaçları duvarlara dayıyorlar sonra sayaçlarda dik çalışması gerekirken eğik çalışıyor buda sayacın verimli ve doğru çalışmasını engelliyor..