her iki mahalede selenoid vana ile irtibatlı ayrı ayrı gaz alarm cihazı konulması gereklidir.
3.hata: sayaç tan önceki regülatör, bina girişine alınmalı, hem maliyet hemde bina içerisinde 300 mbar dolaşmaz
birde 13. kolon temizlik Te sini biz hiç kullanmadık. böyle bir uygulama olabilirmi???
dd plus için 2200, diğer petekler için 2000 alabilirsin. ama sana tavsiyem devamlı 2000 alman. unutma müşteri hiçbir zaman ev sıcak oluyor diye şikayette bulunmaz.
tesisatın illiaki bir yerinde çok ufak ta olsa kaçak vardır emin ol. göremediğin yerlere tekrar bakmanı tavsiye ederim benimde başıma villa tesisatında başıma gelmişti sayaçtan sonra toprak altı vardı izolasyon mafsalının altındaki kaynaktan çıkmıştı iki gün uğraştık. kaçak yok ise manometre sabit kalır. tesisat dişarıdan geçmiş olsa bile. hatta bekledikten sonra tesisat içerisindeki hava tam rejime girer kaçak yok ise sabir kalır kolay gelsin...
hesaplama kısaca 300 x 175 kcal/h = 52 500 kcal/h kombi yeterlidir. yerden ısıtmada yoğuşmalı kombi kullanırsan iyi olur tam yoğuşma yapar.
yaklaşık olarak 1900 metre boru gider kollektörleri saflara göre sırala , ben 8 ağızlı 6 adet kollektör kullandım.