azref arkadaşında değindiği gibi benimde merak ettiğim yüksek binalarda eşanjör yerine nasıl bir uygulama yapılıyor
teşekkürler
en iyi radyatör hangisi diye düşünüldüğü zaman ddplus yalnız değildir. airfelde de çinko fosfat kaplama ve kataforez boya teknolijisine sahiptir
yani ddplus ve airfel 1
diğerleri demir fosfat ve yaş boya sanırım
niçin diğer dükkanlar reg. parası ödesinki 300 kullanmayacaklar. ocakları kullanacak dükkandan sonra ortak bir reg. koyarsın diğerleri için onun maliyetinide eklersin. çünkü diger dükkanlar reg. parası vermek istemeyecektir kullanmadıklar basınç değeri için
arkadaşlar sanırım tesisat kontrollerini yetkili firmalar yapacak iğdaş bunu altından kalkamaz zaten gaz açmak için yeterli mühendisi yok
şu anda ümraniye bölge olarak 8 gün sonraya gün veriyorlar
aynısını yazıyorum 
kazan dairesi baraşman kapasitesi 225000/8250/0,9 =30,3 m3/h
10 daire ocak +sofben = 7,8 m3/h + 30,3= 38,1 m3/h
servis kutusunda 21 çıkarsan problem olmaz en kötü ihtimal dn65 kullanırsın kazan dairesi branşmanına kadar
ama bence 300 çık regülatör kullan domestik hat için
regülatör shut-off olmalı 1" kullanabilirsin kapasitesi uygundur
fakat rügülatör giriş çkş vana çapları çekeceğin boru ile aynı olması
arkadaşım sen konuyu açarken radyatör yazmıssın orayı anlayamadım fakat sorduğun sorudan anladığım kadarıyla anlatayım.
kazan dairesi baraşman kapasitesi 225000/8250/0,9 =30,3 m3/h
10 daire ocak +sofben = 7,8 m3/h + 30,3= 38,1 m3/h
servis kutusunda 21 çıkarsan problem olmaz en kötü ihtimal dn65 kullanırsın kazan dairesi branşmanına kadar
ama bence 300 çık regülatör kullan domestik hat için
regülatör shut-off olmalı 1" kullanabilirsin kapasitesi uygundur
fakat rügülatör giriş çkş vana çapları çekeceğin boru ile aynı olması