Konu: Kolon hattında çift shut off

TurkBey
TurkBey
23 Nisan 2013

evet yapabilirsin zaten shutoff daki vanalarda kkv yerinede geçecektir


Konu: döner ocağı basınç

TurkBey
TurkBey
15 Nisan 2013

21 mbar şart


Konu: yerden ısıtmada şap kalınlıgı ne olmalıdı

TurkBey
TurkBey
19 Haziran 2012

5cm olmalıdır boru çap 1,6 cm onun üstünde en azından 3 cm şap olmalı


Konu: gazmer değerleri mi yoksa şartname değerl

TurkBey
TurkBey
25 Nisan 2012

hocam senin yerinde olsam ki ben öyle yapıyorum direk gazmer üzerindeki değerleri alıyorum projelerimide onayladım gazı yaktım sorun yok


Konu: cihaz odası

TurkBey
TurkBey
15 Aralık 2011

odanın dışına odadaki elektiriği kesmek için şalter koyuyorsun ve dış atmosfere direk açılan oda duvarına menfez açıyorsun o kadar (istanbul için)


Konu: üç yollu vana sorunsalı

TurkBey
TurkBey
10 Aralık 2011

Evet sıcak su elde edebilmek için 3 yollu vana kullanmak zorundasın 0n-off olandan yani ilk boylerdeki suyu ısıtacak su ısındıktan sonra sisteme gönderecek aynen normal kombilerdeki gibi


Konu: igdaş mühendisleri

TurkBey
TurkBey
13 Ağustos 2011

Arkadaşım anadolu yakası için bana isim verebilirsen yazarım sana telini fakat hazırda öyle liste yok tel rehberinde kayıtlı bende


Konu: LOXEAL KULLANIMI

TurkBey
TurkBey
13 Ağustos 2011

doğalgazda kullanılan 5053 numaralı ürünmüdür? birde bu ürünü su için yani su tesisatında yada petek montajında kullabiliyormuyuz? bu kullanımda bekleme süresi nedir? yoksa su tesisatları için farklı mukavemete sahip ürünmü kullanıyoruz


Konu: SANYİ VE TİCRİ TİP OCAKLRDA CALŞMA BASINC

TurkBey
TurkBey
06 Nisan 2011

cbalik arkadaş yukarıdada arkadaşların bahsettiği gibi sen tüm cihazlar için 21 mbar a göre hesap yapacaksın. kurtarırmı dersen zaten senin cihaz TSE mevzuatına göre imal edilmişsse cıhaz çalışacaktır.


Konu: 7li kaskat uygulamasından fotoğraflar

TurkBey
TurkBey
03 Şubat 2011

azref arkadaşında değindiği gibi benimde merak ettiğim yüksek binalarda eşanjör yerine nasıl bir uygulama yapılıyor

teşekkürler




Konu: termoteknik radyatör

TurkBey
TurkBey
27 Ekim 2010

en iyi radyatör hangisi diye düşünüldüğü zaman ddplus yalnız değildir. airfelde de çinko fosfat kaplama ve kataforez boya teknolijisine sahiptir

 yani ddplus ve airfel 1

diğerleri demir fosfat ve yaş boya sanırım




Konu: kolon basıncı

TurkBey
TurkBey
07 Ekim 2010

niçin diğer dükkanlar reg. parası ödesinki 300 kullanmayacaklar. ocakları kullanacak dükkandan sonra ortak bir reg. koyarsın diğerleri için onun maliyetinide eklersin. çünkü diger dükkanlar reg. parası vermek istemeyecektir kullanmadıklar basınç değeri için




Konu: Aboneler 5 Yılda Bir Denetimden Geçecek

TurkBey
TurkBey
28 Eylül 2010

arkadaşlar sanırım tesisat kontrollerini yetkili firmalar yapacak iğdaş bunu altından kalkamaz zaten gaz açmak için yeterli mühendisi yok

şu anda ümraniye bölge olarak 8 gün sonraya gün veriyorlar




Konu: regülatör seçimi

TurkBey
TurkBey
23 Haziran 2010

aynısını yazıyorum

kazan dairesi baraşman kapasitesi 225000/8250/0,9 =30,3 m3/h

10 daire ocak +sofben = 7,8 m3/h + 30,3= 38,1 m3/h

servis kutusunda 21 çıkarsan problem olmaz en kötü ihtimal dn65 kullanırsın kazan dairesi branşmanına kadar

ama bence 300 çık regülatör kullan domestik hat için

regülatör shut-off olmalı 1" kullanabilirsin kapasitesi uygundur

fakat rügülatör giriş çkş vana çapları çekeceğin boru ile aynı olması




Konu: radyatör seçimi yardım

TurkBey
TurkBey
23 Haziran 2010

arkadaşım sen konuyu açarken radyatör yazmıssın orayı anlayamadım fakat sorduğun sorudan anladığım kadarıyla anlatayım.

kazan dairesi baraşman kapasitesi 225000/8250/0,9 =30,3 m3/h

10 daire ocak +sofben = 7,8 m3/h + 30,3= 38,1 m3/h

servis kutusunda 21 çıkarsan problem olmaz en kötü ihtimal dn65 kullanırsın kazan dairesi branşmanına kadar

ama bence 300 çık regülatör kullan domestik hat için

regülatör shut-off olmalı 1" kullanabilirsin kapasitesi uygundur

fakat rügülatör giriş çkş vana çapları çekeceğin boru ile aynı olması