s300 ise 300 mbardır diye bir kural yok yanlış bilgi veriyorsun
serenay haklı piyasadaki kalifiye mühendis zaten kendini iyi fiyatlara pazarlıyor yada kendi firmasını açıyor. Yeni mezun bir arkadaşımız ise sektöre girebilmek için nerdeyse bedavaya çalışmayı kabul ediyor. Aslında utunması gereken bu ücretleri bize teklif edenler. Odaya sektörde asgari ücret uygulamasını başlatmamız gerekmekte. Tek bir rakam olmalı ve işletme bu rakamın altında mühendis çalıştıramamalı.
Öncelikle çalıştığımız rakamlara bir bakalım
Ben ayda 950 milyona çalışıyorum prim yok, sizler
teşekkür ederim Bilal Bey
o hesaba göre 1 '' kurtarıyo.ancak bir sürü cihaz var. sizce 1'' hat çekmemde sakınca varmı
hız kurtarıyorsa 1" elbetteki kullanabilirsin, tesisat kaynaklı olucak belirtiyim, vanaları 3/4 yada 1/2 bırakabilirsin
50 mbarg ve daha düşük basınçlar için ( UGETAM EĞİTİM NOTLARINDAN ALINTI )
P1 – P2 = 23,2 x R x L x Q^1,82 / D^4,82
DP R = P1 –P2 (bar) DP R = DP R (bar) x 1000 (mbar)
P1 : Giriş basıncı (Mutlak basınç, bar)
P2 : Çıkış basıncı (Mutlak basınç, bar)
R : Doğal gazın izafi yoğunluğu (R = 0.6 alınır)
Q : Gaz debisi (m³/h)
D : Boru iç çapı (mm)
L : Boru boyu (m)
V = 353,677 x Q / (D^2 x P2)
V : Hız (m/s) V < 6 m/s olmalıdır. 8 değil