Değerli Mühendis kardeşlerim Mkaya42 ve Ali orhun Bey ;
Gösterdiğiniz mesleki birlikteliğe ve dayanışma duygusuna şapka
çıkartılır.Teşekkürler
2 saatte ısınması istenirse;
Kazan kapasitesi =750.000/2
=375.000 kcal/h olacaktır.
MMO kitabındaki hesap tekniği budur.
Lütfen yanlışım varsa düzeltiniz.
Selamlar
Sayın er2rule
Fabrikada duş için ani sıcaksu ihtiyacı 750 lt/h. dir.
Toplam sıcaksu kullanımı =Ani sıcaksu ihtiyacı*duş adedi
=750*50
=37500 lt/h
Ortalama ani ihtiyaç faktörü =Toplam sıcaksu ihtiyacı*Kullanım faktörü
=37500*0.40
=15000 lt/h
Boyler hacmi =Ort. ani ihtiyaç faktörü*Depolama katsayısı
=15000*1.00
=15000 lt/h
Boyler ısı yükü =15000(60-10)
=750.000 kcal/h
Kazan Kapasitesi =Boyler ısı yükü/ısıtma süresi
Buradaki yazışmalarda düzgün Türkce kelimeler kullanmak,sitenin ve üyelerin düzeyi açısından önemlidir diye düşünüyorum.Chat diliyle yazmak güzel Türkcemize zarar verecektir.
Saygılarımla
Çok Değerli Arkadaşlar
Uzun süredir sıvaaltı tesisatlarımda SPK yada Pipe Life marka pprc boru ve fittings kullandım
Şimdi bulunduğum bölgede Kalde marka boru firması pazarlama yapıyor.
Pazarlayan kişi bir arkadaşım olduğundan bana Kalde kullan diyor.Bu malzemeyi kullanan arkadaşlar varsa bana mesaj atmalarını ve tecrübelerini aktarırlarsa sevineceğim.
Saygılar,selamlar
İç Tesisat şartnamelerinde tek kombi için tüketim değerinin 2.5 kg/h olduğunu gürürsünüz.Bu değer verimin 100 alınması esasına göredir.
Selamlar
Kombi monte edilen bir daire için dış hava kompanzasyonu nasıl yapılır açabilirmisiniz?
Teşekkürler
Sayın Ercan Bey
Tesisat uygun yapıldıysa ısıtma açısından sorun yaşanmaz ancak radyatörlerde dönüş vanası kullanarak reglaj yapmalısınız.
Selamlar
Sayın Mefisto
Güneş enerjisi ile uyumlu çalışan kombiler hangi firmada var ve hangi modeller acaba? bilgi verebilirmisin?