Sayın Arkadaşlar
100 oda (1 ad.duş,1 ad.lavabo)ve mutfağı olan bir otelin saatlik sıcaksu ihtiyacı ve kazan kapasitesinin hesaplamasını yapabilen bir arkadaş varsa bi yapmasını rica ediyorum.
Şimdiden teşekkürler
1000lt*(t1-t2)=1000(60-15)=45000 kcal/h.
Ortalama 3 saatte ısıtmak için 3 e böleceğiz.O da 15000 kcal/h eder.Ama önemli olan boylerden çekilen saatteki su miktarını ısıtmaktır.
Sayın Azref
Yukardaki eleştirimi saygısızlık olarak algılamanıza gerek yoktur,ancak yanlış anlaşılan bir kelime kullandıysam onu yok sayınız..Ben üye olarak hangi reklamın nerede ve ne şartlarda yayınlanacağını bilemem.
Ama çokca tartıştığımız türden bir ürünün reklamının sitede yayınlanmaması gerektiğini düşündüğüm için , bunu belirtmek istedim sadece.
Ayrıca üye olduğum tarihten itibaren hergün sürekli ziyaret ettiğim ve oldukca yararlandığım bir site olan bu paylaşım ve eğitim sitesini kuran ve yöneten tüm arkadaşlara sonsoz teşekkürler ederim.
Saygılarımla
Bu sayfada ve sol yanda site reklamları var.Google reklamlarının altında ve 2.ci sırada 'Doğalgazda Tasarruf QS100-Faturalarınızda %30 a varan indirim Made İn Germany' ve site adresi WWW.quelle-sparen.com diye verilmiş.
Bu reklamdan bahsetmiştim ben.Yanılıyorsam sitedeki tüm arkadaşlardan özür dilerim.
Yazdığım formüller açık havuz içindir.Kapalı havuz için söylediğin değer doğrudur.Bende pratik hesaplarımda 100 kcal/h alırım yüzey kaybını.
O notu hangi kaynaktan almıştınız.?
Su yüzeyinden kaybolan ısı=Alan(m2)*750 kcal7hm2
Suyu ısıtmak için gerekli ısı=Havuz hacmi(lt)*1000*(t1-t2)/Kaç saatte ısıtacağınız (h)
Toplam ısı yukardaki iki değerin toplanması i,le elde edilir.Bu kazan kapasitesidir.
longuner'in dediği gibi ortam ısıtmaya gerek yoktur.
Evinizin yaklaşık ısı ihtiyacı 47.000 kcal/h tir
8 kollektör ile ısıtacağınız su miktarı 800 lt/gün olacaktır.Bu gün boyunca ısıtılan su miktarıdır.
Bu 800 lt suda üretilen ve depolanan ısı miktarı 800*(50-15)=28.000 kcal/gündür.
Bu durumda 8 kollektör ile yaklaşık 0.6 saatlik bir ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Sıcak su kullanımını ayrıca hesaplamak gerekir.
Sayın Garim
Akbaba'nın düşüncelerine katılıyorum.Eğer izolasyon yaptırırsanız bellki değiştirmenize gerek kalmayabilir aynı zamanda yakıttanda tasarruf yapabilirsiniz.ama ben izolasyon yapmak istemiyorum devamlı fazla yakıt yansın derseniz ona sözüm yok.
Sayın GariM
Sizin evde iyi ısınmanız için 17 mtül 600 lük radyatör monte edilmiş olması lazım.Yoğuşmalı duvar tipi kazan ihtiyacıda min 34.000 kcal/h dir.
Teşekkürler arkadaşlar
Ararken kaçak kendini gösterdi,mutfakta parkenin bir köşesinden su göründü.
Sayın GariM
1-Üst katta ısınamıyorsanız buradaki petekler dokunduğunuzda sıcakmı yoksa soğukmu,üstü sıcak altı soğukmu bu çok önemli.
Eğer radyatörler gerektiği şekilde sıcak değilse,alt kattaki radyatörler çokmu sıcak buna bakmak lazım.
Yani kombinin ürettiği ısı dengeli dağılıyormu öncelikle bunu tespit etmek lazım.Dengeli dağılmıyorsa çok ısınan radyatör vanalarını kısarak ısıyı dengeli dağıtınız bundan sonra yine ısınamıyorsanız;
1-Radyatörler sıcakve kombi otomatik yapıyorsa ama ortam soğuk ise radyatör boyları kısa demektir.
2-Radyatörler soğuk ise yani tam ısınmıyorsave kombi otomatik yapmıyorsa kombi kapasitesi yetersizdir.