Evet kullanım alanı konusunda açıklık getirilmiş ilgili sitede.
Uygulamada Akdeniz bölgesinde merkezi tip klima sistemleri kullanılacaktır.Ancak bu sistemlerde cebri sirkülasyon olduğundan hi,çde hoş bir ısıtma olmayacaktır.Kaloriferin konforunu bulamayacağız.
Maalesef...
Nacizane görüşüm akdeniz bölgesinde binalarda iyi bir izolasyon yapılmış olsa neredeyse ısıtmaya bile gerek yoktur.
Merkezi klima ki özellikle VRV denieln sistemler konusunda bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.
Selamlar
Evet,kombi ile boylerdeki suyu ısıtacaksınız.Boyler serpantin giriş-çıkışlarına kombiden geliş ve gidişleri bağlayacaksınız.
Selamlar
3 ad. banyo * 250 =750 lt/h
1 ad. evye * 100 = 100 lt/h
Toplam =850 lt/h
*0.40 = 340 lt/h
*1.00 = 340 lt/h. 400 lt boyler seçilir.
Isı ihtiyacı ;1 saatte ısıtılmak isteniyorsa;
400*1*(60-10) =20.000 kcal/h
Selamlar
Sayın Veysel Bey Kardeşim
Biz sizi bu sitede pratik ve teori açısından bir eğitmenimiz olarak görüyoruz.Sizin bu sitede olmanız çok önemli.Hocaya kızıp camiyi terketmek size yakışmaz.
Arkadaşlar! Lütfen herkes burada bir konuda katkı koyanlara saygılı olalım.
Selam ve Sevgilerimle
Onun adına taahhütte bulunmak istemem ancak ;Sıcaklığa bağlı olarak doğalgazın değişimlerini forumda en güzel şekilde toparlayarak anlaşılabilir biçimde bu işin üstadı Veysel Bey vakti varsa size açıklayabilir.
Sevgi ve selamlar
Sayın Kardeşim
1000 lt*(47-
=39000 Kcal. 1 m3 suyu 8 dereceden 47 dereceye çıkarmak için gerekli ısı miktarıdır.8 derece Ankarada en düşük ortalama şebeke suyu sıcaklığıdır.
Doğalgaza çevirdiğimizde ise 39000/8250*0.9=5.25 m3 doğalgaz harcarsınız.
Doğalgazın alt ısıl değeri 8250 kcal/m3, kazan verimi de 0.9 olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgiler yeterlidir.Çok fazla detaya gerek yoktgur.
Sevgi ve selamlar
Radyatör ölçülerinin uygun hesaplandığını düşündüğümüzde;100.000 kcal/h lik yoğuşmalı kazan sizin için uygundur.
Sayın Diez
Çok önemli bir konu
Sizin yazdığınız yazıyı ve de gelen cevabi yazıyı ekleyebilirseniz seviniriz.
Kazan yaşı 15 yıldanfazla ise bunları tartışmanın bir anlamı yoktur.Yönetmelik gereği kazan değiştirilmesi gerekir.
Kazanın yeni olduğunu farzedersek;doğalgazlı kazan verimi yüksek olduğu,katı yakıtlının da düşük olduğu gözönüne alınırsa,bu dönüşüm sonucu daha fazla enerji harcaması ve daha fazla fatura ortaya çıkacaktır.Kısacası bu dönüşüm mantıklı değildir.
Ali Kardeşim;peki bahsettiğiniz yerel yönetimlerin ve MMo nun uygulamayı planladığı somut bir planları varmı acaba,biliyormusunuz?
Saygı ve Sevgilerimle
Ilılman iklim bölgelerinde uygulama sanırım şöyle olacak;Merkezi sistem ısıtma projeleri yapılacak,kolonlardan her daire için tek hat alınacak,diğer yandan daire içi kalorifer tesisatında bir kombi bağlantı ağzı bırakılacaktır.
Merkezi sistem tesisat yapılmış ama teçhizat monte edilmemiş olarak dairelerin teslim edilmesine yerel idareler göz yumacaktır.Daha sonra bireysel olarak yine her daire kendi sistemini oluşturacaktır.
Başka uygulanabilir bir yöntem akla gelmiyor.
Saygı ve sevgilerimle
Arkadaşlar;
MMO nun yayınlarında sıcaksu ve boyler hesabı aşağıdaki gibidir.
lavabo 24*7.5 lt/h = 180 lt/h
duş 12*250 = 3000 lt/h
evye 12*30 = 360 lt/h
Çmak. 12*70 = 840 lt/h
Toplam Ani ihtiyaç değeri : 4380 lt/h
Ortalama Ani İhtiyaç faktörü :Kull.Eş Faktörü*Topl.Ani İht.Değeri
:0.30*4380
:1314 lt/h
Boyler Hacmi
epolama Faktörü*Ort.Ani İht.Faktörü
:1.25*1314
:1642.5 LT. (std 1500 lt lik boyler seçilebilir.)
Kazan Kapasitesi : 1500*1*(60-10)
: 75000 kcal/h.
Oda literatürünü esas alırsak böyledir.
Saygı ve Selamlar