Konu: peteğin alt kısımları ısınmıyor!!!

TuranAhmet
TuranAhmet
18 Şubat 2009

ha birde unutmadan şunu da ekleyeyim. bazı kombilerde sıcak su çıkışı sağda bazılarında ise soldadır. yani kombilerde giriş çıkış yönleri farklılık gösterebiliyor.çok düşük bi ihtimal ama kombi giriş ve çıkışlarınada bi bakın isterseniz belki ters bağlantı yapılmış olabilir..

saygılar..




Konu: peteğin alt kısımları ısınmıyor!!!

TuranAhmet
TuranAhmet
18 Şubat 2009

beyda yazdı:

üstteki seçeneklerde dediğiniz gibi peteklerde giriş sol üstten çıkış sağ alttan mı olması gerekiyor?bizimkisi giriş sol üstten çıkış sol alttan,yani iki boru paralel gidiyor. bu sebep olabilir diyorum ben.sizce?

bana görede sebep bu..




Konu: peteğin alt kısımları ısınmıyor!!!

TuranAhmet
TuranAhmet
18 Şubat 2009

beyda yazdı:
bütün odadaki peteklerin alt kısımları ısınmıyor.peteğin hem sağ hem sol tarafında 2 şer tane giriş var bizim boruların ikiside bütün odalarda sol taraftaki girişlere bağlı.acaba bundan mı kaynaklanıyor yoksa başka bir sebebi olabilir mi?merkezi sistemdede böyleydi,yani alt kısımlar ısınmıyodu.

Arkadaşım bunun nedeni aşağıdaki nedenler olabilir.

1) Kombiden peteklere tek hat üzerinden dağıtım yapılması,

2) Kullanılan borunun çapı yetersiz kalması(örn. petekler arası mesafe uzundur ve kombiden çıkar çıkmaz 3/4" boru ile dağıtım başlamıştır ve son peteklere doğru 1/2" ile su dağıtımı yapılmıştır.)

3) Sivas'ta bizim şoklama dediğimiz olay yani peteğin sol üst köşesinden su girişinin yapılıp sağ alt köşesinden çıkışının yapılmaması,

4) Daha önce kömürlü merkezi sistemde kullanılmışsa petekler bunların temizlenmeden kullanılması ( !!! bu çok önemlidir. periyodik bakımı yapılmayan peteklerin su içerisindeki kireç,tortu..vs. etkenlerin peteğin tabanına çökmesi sonucu hem peteğin su çıkışının tıkanarak pompanın zorlanmasına, hemde tabanda birikme yaparak peteğin alt kısımlarında ısı kaybının yaşanmasına neden olmaktadır.)

5) Evdeki toplam petek metrajına göre uygun kombinin seçilmemesi. (örn : Topalm petek metrajı 8 m yi geçiyorsa ve hat uzun ise kombi kapasitesinin yetersiz kalması.)

                                        

Ahmet Turan AKYIL




Konu: zetacadte merdiven kotu

TuranAhmet
TuranAhmet
06 Şubat 2009

proje üzerinde kotunu değiştirmek istediğin merdiveni seçtiğinden emin olduktan sonra sağ taraftaki açılır pencerede merdiven özelliklerini göreceksin. alt kot yada üst kot hangisini değiştirmek istiyorsan değeri girdikten sonra ENTER tuşuna basarak kotun değiştiğini hem bu pencerede hemde katı modelde görebilirsin.