Konu: SİRKÜLASYON POMPASI ve BOYLER POMPA SEÇİM

mutu
mutu
21 Kasım 2008

bi otel projemizde boyler secimiyle alakali bi hesap yapmıstık onu paylasmak istedim
                   
      BOYLER HESABI      
                   
  Sıcak su kullanım cihazları Sıcak su ihtiyacı (l/h) Cihaz sayısı ( ADET) Toplam sıcak su ihtiyacı (l/h)  
  ÖZEL LAVABO 8 32   256    
  GENEL LAVABO 0 0   0    
  BANYO 0 0   0    
  BULAŞIK MAKİNESİ 170 6   1020    
  ÇAMAŞIR MAKİNESİ 0 0   0    
  EVİYE 70 32   2240    
  DUŞ 250 32   8000    
               
    TOPLAM SICAK SU İHTİYACI   11516    
                   
  ANİ İHTİYAÇ DEĞERİ = 11516 l/h        
                   
  Cihazların hepsi kullanılmadığı için ;          
                   
  ORT. ANİ İHTİYAÇ FAKTÖRÜ=  KULLANMA FAKTÖRÜ x ANİ İHTİYAÇ FAKTÖRÜ        
                   
  ORT. ANİ İHTİYAÇ FAKTÖRÜ=  0,6x 686          
                   
  ORT. ANİ İHTİYAÇ FAKTÖRÜ=  6909,6 ( l/h )        
                   
                   
  BOYLER HACMİ        = ORT. ANİ İHTİYAÇ FAKTÖRÜ x 1,25 (l/h)        
                   
  BOYLER HACMİ        = 834 x1,25          
                   
  BOYLER HACMİ        = 8637 ( l/h )        
                   
                   
 







 
                   
  BOYLER SERPANTİNİ ISI KAPASİTESİ :          
                   
  Qs  = Ms x c x r x ( tç-tg )                kw                
  Qs  = Serpantin ısı kapasitesi          ( kw )          
  Ms = Sıcak su ihtiyacı  = 35000 l/h) = 3500/3600 = 0,97 l/s    
  0c = Suyun özgül ısısı ( kj/kgº C )            = 4,2 ( kj/kgº C )        
  r = Suyun yoğunluğu  ( kg/l )                    = 1 kg/l        
  0 = Boyler su çıkış sıcaklığı ( º C )          = 60 º C         
  0tg = Boyler su giriş sıcaklığı ( º C )           = 10 º C         
                   
  Qs  = 0,97 x 4,2 x 1 x ( 60-10) = 203,7 kw 
       
      Boyler kullanma suyunu 1,5 satte ısıttığı düşünülerek
       
      203,7/1,5=135,8kWh boyler ısı ihtiyacı belirlenir.
       
  Buna göre üretici kataloglarından;        
  205 l/h kapasiteli Demirdöküm HLB 200 Boyler seçilmiştir   
  (sıcak su giriş sıcaklığı 80oC ,kull. suyu sıc. 10/60 oC)        
                   




Konu: Hidrofor Seçimi

mutu
mutu
21 Kasım 2008

Yerleşim Tipi

: Otel

Kat Sayısı    : 5

Yatak Sayısı

: 120 Tesisat Tipi  : 0-5 yıllık

Gerekli Basınç (min) : 4 bar

 

   

ÖNERİLEN HİDROFORLAR

Su Tüketimi

Tek Pompalı

Çift Pompalı

Üç Pompalı

5 - 6,25 m³/saat

  406/11-1     403/10-2   -
Tank (Hacim/Basınç)
(ALD)
(ALDF)

150 litre / 8 bar
24 litre / 8 bar

150 litre / 10 bar
24 litre / 10 bar
-
-
 

6,25 - 8,75 m³/saat

  408/10-1     403/15-2   -
Tank (Hacim/Basınç)
(ALD)
(ALDF)

200 litre / 8 bar
24 litre / 8 bar

200 litre / 10 bar
24 litre / 10 bar

-
-
 

8,75 - 11 m³/saat

  610/8-1     406/11-2   -
Tank (Hacim/Basınç)
(ALD)
(ALDF)

300 litre / 8 bar
24 litre / 8 bar

300 litre / 10 bar
24 litre / 10 bar

-
-
 

11 - 13,25 m³/saat

  610/8-1     406/15-2   -
Tank (Hacim/Basınç)
(ALD)
(ALDF)

300 litre / 8 bar
35 litre / 8 bar

300 litre / 10 bar
35 litre / 10 bar

-
-
 

13,25 - 14,5 m³/saat

  615/7-1     408/10-2   -
Tank (Hacim/Basınç)
(ALD)
(ALDF)

500 litre / 8 bar
50 litre / 8 bar

500 litre / 10 bar
50 litre / 10 bar

-
-
 

Not:

1. Bu programda Q- su tüketim değeri, standart tüketim değerlerine gore, belli aralıklar içinde hesaplanmış ve buna göre hidrofor modelleri önerilmiştir. Seçim için pik su tüketiminin (m³/saat olarak) bilinmesi gerekir. Eğer pik su tüketimi bilinmiyorsa, talebin güvenle karşılanabilmesi için fazla kapasiteli hidroforun seçilmesi önerilir.

2. Binanın tek blok olduğu ve hidroforun binanın bodrum katında bulunduğu kabul edilmiştir.

3. Çokpompalı hidroforlarda gerekli debi, pompaların birlikte çalışması ilesağlanır. Az su kullanımında sadece bir pompa çalışır. Diğer pompa sutüketimi artarsa devreye girer. Her şaltta ilk devreye giren pompadeğişir. Bütün işlemler otomatik yapılır.




Konu: YAĞMUR SUYU HESABI

mutu
mutu
21 Kasım 2008

bursada projelerimizi yaparken bu hesabı kullanıyoruz örnek olarak da bi hesap ekledim işinize yarıyacaktır. 


Konu: YAĞMUR SUYU HESABI

mutu
mutu
21 Kasım 2008


YAĞMUR SUYU BORU ÇAPI HESABI        

Yağmur suları çatının 1 m² ' si için 0.75 cm² düşey borusu hesaplanacaktır.  

Çatı alanı    +  Balkon alanı             : P m²        

Gerekli yağmur borusu alanı            : S cm²   (S=P m² x0.75 cm² /1m²)    

Kullanılan yağmur borusu adedi       : f adet        

Yağmur borusu kesiti                      : A cm²   (A=S/f) cm²      

Boru çapı                                       : D cm D=(Axf/P)      

               

YAĞMUR SUYU BORU ÇAPI HESABI        

Yağmur suları çatının 1 m² ' si için 0.75 cm² düşey borusu hesaplanacaktır.  

Çatı alanı    +  Balkon alanı             :84 m²        

Gerekli yağmur borusu alanı            :63cm²   (S=84m² x0.75 cm² /1m²)    

Kullanılan yağmur borusu adedi       : 2 adet        

Yağmur borusu kesiti                      :32 cm²   (A=66/2) cm²      

Boru çapı                                       : 0.75 cm D=(33x2/89)      

               

BORU ÇAPI                                                                                           YAĞMUR BORUSU KESİTİ
     

    D:mm    
 A:cm²      

Ф50       19.55      

Ф70       38.36      

Ф100       78.31      

Ф125       122.34      

Ф150       175.75