internette araştırma yaparken bu değerleri buldum, her 2 kazanda 200,000 kcal ise neden birisi 1,000 lt diğeri 1,400 lt.
bunun anlamı bir bakıma 1,400 lt kazan iyi değil mi demektir.
Birisi 1,000 lt su ısıtırken diğeri neden 1,400 lt su ısıtılmasını tercih etmiştir? Bunun kömür sarfiyatından başka açıklamaları varmıdır?
Kazan alırken su hacminide sormakmı gereklidir?
kazan cehennemligi yada duman borularinda yirtilma soz konusu ihtimali var.Olusan su kacagi buhar olup atik duman gazlari ile atmosfere gider.
kazani kontrol edin yada gomulu bopru tesisatinin doseme icinden vs varsa dikkatlice kontrolu yapilmalidir.
slm
Arkadaşlar,
Tesisatta bir yerde su kaçağı görünmüyor, olsaydı zaten 1.5 ay içinde birileri bunu yöneticiye bildirirdi.
Ancak kazan su kaybı devam ediyor, kazan 50 derecelerde yakılıyor,
ateşçi bazen 55 derecelere ve az daha üstüne çıkıldığında fan durduğunda kazanın soğuk su giriş yerinden su şıkırtı seslerinin geldiğini ifade ediyor.
Lütfen bu konuda tecrübesi olanlar paylaşırmı.
Kazana su basılması kuyu suyu ile yapılmış anladığım kuyu suyu aşırı kireçli imiş ve evlerdeki birçok su ile çalışan cihaz aşırı derecede kireç tutmuş.
Kazanda su kaybı oluşuyormuş, imbisat deposuna baktım su kaçağı yok 3 haftada hatrı sayılır şekilde su kaybı oluyormuş, 2 hafta önce kazana su basılmış ancak baktığımda kazanda şu an bile su kaybı var, yakında su basmaları gerekecek sanırım. Müşteri kömür dayanmadığı için 50 dereceden yukarı çıkamıyor.
Rüzgarlı günlerde ve soğuk günlerde baca aşırı derece ısınıyormuş.
Kazanda derece yükselme problemi yaşayan müşterim var, ithal sibirya kömürü almışlar hatta kömürü test ettirmişler kömür gayet iyi çıkmış.
Kazan aşırı kömür tüketiyor ve derece yükselmekte çok zorlanıyor kazan gözetleme kapağından baktığımda sarı renk ve mavi renk alev görüyorum, alev uçları aşırı parlak, örneğin kazan 54 dereceden 59 dereceye çıkması çok zaman alıyor, bunun nedenleri ne olabilir.
Herkesin yeni yılını kutlarım.
Pompalarınız gidiş yönüne takılı ise ve pompa basma yüksekliği en son radyatörden daha büyükse ve havadanlıklar açık genleşme deposuna bağlı ise bu durumda açık genleşme deposu radyatör gibi davranır, su kolay yolu sevdiği içinde açık genleşme deposu sistemin çalışmasını etkiler.
Kazanda derece yükselme problemi yaşayan müşterim var, ithal sibirya kömürü almışlar hatta kömürü test ettirmişler kömür gayet iyi çıkmış.
Kazan aşırı kömür tüketiyor ve derece yükselmekte çok zorlanıyor kazan gözetleme kapağından baktığımda sarı renk ve mavi renk alev görüyorum, alev uçları aşırı parlak, örneğin kazan 54 dereceden 59 dereceye çıkması çok zaman alıyor, bunun nedenleri ne olabilir.
Herkesin yeni yılını kutlarım.
Yazmamda belki fayda olur kazan fanlı bir kazan 200 lük, kazanda helezonlar takılı değil, helezonları taktığında kazanı yakamıyorum diyerek söktürmüş, helezonlar takılı iken ve fan çalışırken mavi renk alev gözetleme kapağından dışarı kuvvetli şekilde atıyor, alev yokken bakarsan çok kuvvetli şekilde gaz çıkışı yapıyor nerede ise gözetleme kapağından bakmak imkansız bu nedenle kazancı helezonalrın takılmasını ısrarla istemiyor. projeye baktım toplamda 90 metre panel petek görünüyor sonradan takılan varmı bilmiyorum, tesisat projede kolon gözüksede sonradan yapım aşamasında mobil sistem olarak yaptırmışlar