Konu: Denge Depolu Sistem!!!

Tesisatcı27
Tesisatcı27
13 Ocak 2009

stksnr
 çok teşekkür ederim


Konu: Açık İmbisat Sirkilasyon Pompası Sorunu!!

Tesisatcı27
Tesisatcı27
02 Ocak 2009

Önerileriniz için hepinize tesekkür ediyorum arkadaslar sorunu çözdük okulun tesisatını döşeyen arkadas radyatörün gidişini dönüşe dönüşüde gidişe bağlamış bu durumda sirkilasyon olmuyor.Tesisatı düzeltince sorun ortadan kalktı.


Konu: Açık İmbisat Sirkilasyon Pompası Sorunu!!

Tesisatcı27
Tesisatcı27
02 Ocak 2009

Benimde aklıma gelmiyor değil aslında pompayı gidişe bağlamak ama malum biraz külfetli bir iş sizce rayyatör balçıklanmıl olamaz mı.Ama ilk günden beri bu sorun varmış.Şİmdi bu yere gidicez ekibimle bakalım çözebilecekmiyiz.Yine paylaşırım son durumu.Hoşçakalın..


Konu: Petek tıkalı, nasıl açabilirim

Tesisatcı27
Tesisatcı27
01 Ocak 2009

Bence pompada sorun yok ki son olarak sorun pompada cıkarsa selka arkadasın dediği gibi kolona harici ufak bir pompa atılır.Döküm radyatörle cok kısa zamanda zamanda balçıklanma olabiliyor.Alt ve üst radyatör vanalarını kapatıp radyatörü askıdan indir.Uygn bir yerda arkasında ki tapayı çıkarıp yıka sorun %80 halolacaktır.




Konu: Açık İmbisat Sirkilasyon Pompası Sorunu!!

Tesisatcı27
Tesisatcı27
01 Ocak 2009

Yedek pompayıda devreye aldım aktif çalışanı kapatıp.Herhangi bir değişiklik olmadı.Bir arkadaşıma da sordum radyatörü temizlemelisin diyor.Ama Kolon borularıda soğuk en azından radyatöre girene kadar sıcak olması gerkmezmi kolon borularının.Veyahut sorun pompadansa dişli bağlantılı ufak bir sirk.pompası at dedi o radyatör için.


Konu: Açık İmbisat Sirkilasyon Pompası Sorunu!!

Tesisatcı27
Tesisatcı27
01 Ocak 2009

Reglaj mı bunu hiç duymamıştım.Tesisat demir mobil değil ama.