Konu: OLU HACIM HESABI KALDIRILMALIDIR

iptal
iptal
09 Ocak 2017

BUNU BEN Mİ YAZDIM ?????? BİLİP BİLMEDEN İNSANLARI YANLIŞ YÖNLENDİRMEYİN..... BU NE LAHANA BU NE TURŞU.....



Mesajı bildir

Uzman Üye


Kayıt tarihi: 11 Ocak 2007
Konum: İSTANBUL
Durum: Offline
Puan: 10
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları           Teşekkür Ederim (0) Teşekkür Ederim(0)
  Alıntı Bertun Alıntı  Cevap YazCevap
Bu mesaja direkt link Gönderildi: 18 Ocak 2007 saat 18:10
DEĞERLİ ARKADAŞIM ÖLÜ HACİM HESABI İGDAŞ TARAFINDAN KOYULMUŞ SONRADA İGDAŞ TARAFINDAN KALDIRILMIŞ İDARİ BİR KURAL DEĞİLDİR.İGDAŞ IN ÖLÜ HACİM HESABINI KALDIRMASI ÖLÜ HACİM HESABI YAPILMAYACAK ANLAMINI TAŞIMAZ.ZİRA GAZ TESİSATLARINDA ÖLÜ HACİM UYGULANMASI GEREKLİ TEKNİK BİR ZORUNLULUKTUR.BÜTÜN REGÜLATÖR FİRMALARININ KATALOGLARINDA ÖLÜ HACİM İLE İLGİLİ TEKNİK DETAYLAR VARDIR.ÖLÜ HACİM ZATEN UZUN HATLARDA SORUN YARATMAZ ÖZELLİKLE KISA METRAJLI TESİSATLARDA SORUN TEŞKİL EDER.ZİRA SERVİS KUTUSUNDAN İTİBAREN SİSTEMİNİZDE SHUT OFF LU BAŞKA BİR REGÜLATÖR YOK İSE SORUN SERVİS KUTUSUNDAKİ SHUT-OFF LU REGÜLATÖRDE EĞER SERVİS KUTUSU İLE BRÜLÖR ARASINDA İKİNCİ BİR SHUT-OFFLU REGÜLATÖR VAR İSE İKİNCİ REGÜLATÖRDE YAŞANIR. SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ ÖLÜ HACİM BRÜLÖRÜN İLK DEVREYE GİRDİĞİ ANDA BORU İÇİNDEKİ DURAĞAN YANİ STABİL GAZIN DEBİSİNİN İLK ÇEKİŞTE İLK ATEŞLEME VE YANMA İÇİN GEREKLİ GAZI SAĞLAMASIDIR.ZATEN BU DURUMLARDA YAŞANAN PROBLEMLERDE TÜKETİCİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN YETKİLİLERİNİ ÇAĞIRMAKTADIR.AYRICA SİZDE SÖYLÜYORSUNUZ PROBLEMİN İLK ÇEKİŞ ANINDA OLDUĞUNU BİZDE ZATEN BUNUN İÇİN ÖLÜ HACİM HESABININ ÖNEMİNİ VURGULAMAYA ÇALIŞTIK.KOLAY GELSİN  



Konu: REGÜLATÖR HIZ SORUNU

iptal
iptal
25 Ekim 2016

regülatör çıkış vanasının devam eden tesisat çapında veya regülatör çıkış çapında olması hepinizin bildiği gibi 2 faktöre bağlı. bunlardan birincisi hız (<=6 m/s olmalı), ikincisi basınç kaybı (shut-off regülatör sonrası için <=1,8 mbar) bu iki şartın sağlandığı durumda vana çapının hiç bir önemi yok, ancak hız kurtarıyor ama basınç kaybı 1,8 mbarı geçiyor; veya basınç kaybı kurtarıyor ama hız 6 m/s yi geçiyorsa ve gelen kontrolör dikkatli ise emin ol gaz açılmayacaktır.muhendis_f2016-10-25 21:58:13


Konu: EPDK 652/7 kurul kararı

iptal
iptal
25 Ekim 2016

Her hangi bir şikayet durumunda şikayeti yapan kişinin beyanı doğrultusunda ya tutanak ile ya da direk şikayeti yapanın yazılı başvurusu ile, projelendirmeyi yapan firmadan savunma talep edersiniz, daha doğrusu bilgi talep edersiniz. ilgili proje firmasından gelen cevaba istinaden mevzuatın gereği olan işlemler yapılır. burada firmanın yetkisini askıya almak doğru mudur dersen oturup tartışırım, çünkü yetkinin askıya alınması yeni proje gönderimini engeller ve bu durum bu firmaya iş yaptıran ve proje gönderimini bekleyen diğer aboneleri mağdur eder. diyelim ki konu epdk ya taşındı, ne yapar epdk? dağıtım şirketinden bilgi talep eder, sen de projenin geliş tarihini, onay tarihini, randevu tarihini vs iletirsin ve emin ol epdk hiç bir şey yapmaz, yine gaz dağıtım şirketi meseleyi çözer. haa iş ciddi sıkıntıya binerse gaz dağıtım şirketi ilgili firma hakkında kurul kararına dayanarak epdk ya durumu bildirir ve yaptırım talep eder ve ilgili firma en fazla ihtar yer, en fazla olacağı bu emin olun... maalesef projeciliğin önüne geçemiyorsunuz, ancak maliye tepelerine binince biraz akıllanıyorlar ve bu da çok kısa sürüyor. bazı bölgeler firmanın gönderdiği proje sayısına göre kayıtlı usta sayısını arttırmasını talep ediyor ki bu biraz caydırıcı etki yapıyor, tabi burda firmalar başka çözümler de üretiyor bunları burda yazmak belki pek doğru olmaz ama Türk insanıyız sonuçta bir yolu muhakkak bulunur...

muhendis_f2016-10-25 21:48:21


Konu: OLU HACIM HESABI KALDIRILMALIDIR

iptal
iptal
19 Şubat 2010

AYRICA BURADA ÖLÜ HACİM HESABININ GEREKLİLİĞİ KONUSU KADAR 1/500 VE 1/1000 DEĞERLERİNİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI TARTIŞILMALIDIR. BELKİ BUNUN SONUCUNDA ÖLÜ HACİM HESABI İLE İLGİLİ FİKİRLER DAHA NET ORTAYA KONULABİLİR. HERKESE SEVGİLER VE SAYGILAR...


Konu: OLU HACIM HESABI KALDIRILMALIDIR

iptal
iptal
19 Şubat 2010

HEM TAMPON MESAFE BIRAKILMALI HEM DE ÖLÜ HACİM GEREKSİZDİR DİYOSUNUZ BEN BU ÇELİŞKİYİ ANLAMADIM. TAMPON MESAFE DEYİNCE BEN FARKLI BİŞİ Mİ DÜŞÜNÜYORUM ACABAA..ARKADAŞLAR EĞER AMAÇ SERVİS KUTUSU İLE EN YAKIN CİHAZ ARASINDA STABİL HALDE İLK ÇEKİŞTE CİHAZIN YAKABİLECEĞİ MİKTARDA DEBİYİ SAĞLAMAK İSE BU DURUM 2. BİR REGÜLATÖRÜN VARLIĞINDA DA REGÜLATÖR SONRASI İÇİN GEÇERLİ OLMALIDIR DİE DÜŞÜNÜYORUM. BASINÇ DÜŞÜRME İŞLEMİNİN YAPILDIĞI HER NOKTA AYRI BİR GAZ TESLİM NOKTASIDIR VE HESAPLAMALAR DA BUNA GÖRE YAPILMALIDIR(ÖRNEĞİN DAHA ÖNCE 50 MBAR DA BASINÇ KAYBINI SORAN ÇOK ARKADAŞIMIZ OLMUŞTU VE HERKES FARKLI BİŞİ SÖLEMİŞTİ. KİMİ 5 MBAR KİMİ 2 MBAR GİBİ. HALBUKİ RAGÜLATÖR SONRASI BASINÇ DÜŞÜRME İŞLEMİNİN YAPILDIĞI NOKTAYI GAZ TESLİM NOKTASI OLARAK DÜŞÜNÜR VE BASINCINDA ALÇAK BASINÇ SINIFINA GİRDİĞİNİ GÖREBİLİRSENİZ 50 MBAR DA BASINÇ KAYBININ 1.8 MBAR OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ).


Konu: tüketim değerlerinin belirlenmesi

iptal
iptal
02 Şubat 2009

daire branşmanları için 3,5 m3/h e göre hesp yaparsın. daire içinde ise sayaçtan sonra mevcut kapasiteye göre hesap yaparsın. daire içi tüketiminin 5 m3/h i geçtiği dairelerde fazlalığı kolona ilave edersin. örneğin daire içi tüketimin 5,6 m3/h ise 5,6-3,5=2,1 m3/h kolona ilave edilir. kolay gelsin.


Konu: PİŞİRME OCAĞI DÖNÜŞÜMÜ

iptal
iptal
02 Şubat 2009

arkadaşlar daha önce 21 mbarda çalışan ancak verim alınamamasından dolayı tadilat yapılarak 50 mbar a yükseltilen bir çok döner ocağı, kuzine vs.. gördüm restaurant gibi yerlerde. bu  nedenle bence bu gibi yerlerde 50 mbar kullanmak en ii yoldur. eğer sen de 50 mbar a göre tesisatını yaparsan mecburen kolon tadilat olacak kolon hattına 300/21 shut-off regülatör kuracaksın iç tesisatın içinse sayaçtan sonra 300/50 shut-offf regülatör monte edeceksin. kolay gelsin...




Konu: İKİLİ BEK NEDİR YADA BU NEDİR?

iptal
iptal
02 Şubat 2009

her 2 bek için;

dıştaki toplam bek kapasitesi...2*7000=14000kcal/h

içteki toplam bek kapasitesi....1,6*7000=11200kcal/h

toplam kapasite...25200 kcal/h.

bu şeekilde alman yanlış olmaz...

şimdiye kadar gördüğüm boru beklerin kapasitesi üzerindeki delik sayısına göre hesaplanmıyor toplam uzunluğuna göre heaplanıyor her ne kdar yanlış olduğu düşünülse de... boru çapı ve uzunluğu ne olursa olsun sonuçta sağlanacak olan ısı delik çapıyla ve sayısıyla orantılı olcaktır. saygılar.




Konu: Kaynaklı yada Dişli İç Tesisat hakkında

iptal
iptal
02 Şubat 2009

şartname hem dişli hem de kaynaklı bağlantıya müsaade eder. yani şartname illa kaynaklı veya illa dişli yapacaksın die bişi demez ancak bulunduğun ildeki gaz dağıtım firması her iki bağlantıyıda kabul ediyosa istediğin yöntemle yapabilirsin. ancak şu var ki bazı bölgelerdeki gaz dağıtım firmaları saadece kaynaklı bağlantıya müsaade ediyo. dişli yapacaksan da bunu  konik yapacaksın dio. kim uğraşacak gaz açımı esnasında tesisatı sökmekle böyle bi saçmalık da zaten olmas. özetle ilgili gaz dağıtım firması sana gereken cevabı verecek en doğru adrestir. kolay gelsin saygılar...


Konu: tüketim değerlerinin belirlenmesi

iptal
iptal
02 Şubat 2009

2 adet soba için.... (2*9000)/8250=2,2 m3/h.

1 adet ocak+şofben için.... 3,4 m3/h.

yani; 2,2+3,4=5,6 olur.

ocak+soba için.... 0,9+1,1=2 m3/h.

şofben+soba için.... 2+1,1=3,1 m3/h.(16500 kcal/h şofben kabulüyle)

olarak rahatlıkla alabilirsin.




Konu: Yemekhane doğalgaz dönüşümü ve bek hesabı

iptal
iptal
02 Şubat 2009

inoksanın sitesinde pişirme ocakları hakkında detaylı bilgi var zaten ısı kapasitesi, gaz giriş basıncı, giriş çapı vs... nasıl bir yardım istediğini açık olarak yazarsan yardımcı olmaya çalışırım. hesapları yaparken debileri aritmetik toplayacaksın. gaz giriş basınçları 30 mbar bunun için 300 mbar regülatör istemelisin ve sayaçtan sonra basınç düşürme işlemini gerçekleştirecek reglaj grubunu monte edersin. kolay gelsin saygılar...


Konu: Ölü Hacim Hesabı ile ilgili Yardım

iptal
iptal
02 Şubat 2009

burada servis regülatöründen dn 40 da gelinse dn 32 de gelinse ölü hacim zaten kurtarmıyor. bunu ihmal edelim.

ihmal edelim derken burada kullanılan cihazlar atmosferik yani mutfak cihazları brülör falan yok. diğer bi husus sayaç dışarda olacağından mecburen yer açısından da alternatif yok. saygılar...




Konu: Multiblok

iptal
iptal
29 Ocak 2009

arkadaşlar multiblok içinde mevcut filtre zaten var. ekstradan gaz train hattına filtre monte edilmesi gereksizdir.


Konu: Termostatik Vana Sakıncalı mı?

iptal
iptal
28 Ocak 2009

eğer normal sistemlerde kullanılacaksa kullanılacağı radyatör yeri hassas olarak seçilmeli. 2 bi durum bütün vanalar kapalıyken su borularda nasıl dolaşacak anlamadım gerek mobil gerekse normal sistemlerde açıklarsanız sewinirim saygılarımla...