BUNU BEN Mİ YAZDIM ?????? BİLİP BİLMEDEN İNSANLARI YANLIŞ YÖNLENDİRMEYİN..... BU NE LAHANA BU NE TURŞU.....
Kayıt tarihi: 11 Ocak 2007 Konum: İSTANBUL Durum: Offline Puan: 10 | Mesaj Ayarları Teşekkür Ederim(0) Alıntı Cevap Gönderildi: 18 Ocak 2007 saat 18:10 |
| DEĞERLİ ARKADAŞIM ÖLÜ HACİM HESABI İGDAŞ TARAFINDAN KOYULMUŞ SONRADA İGDAŞ TARAFINDAN KALDIRILMIŞ İDARİ BİR KURAL DEĞİLDİR.İGDAŞ IN ÖLÜ HACİM HESABINI KALDIRMASI ÖLÜ HACİM HESABI YAPILMAYACAK ANLAMINI TAŞIMAZ.ZİRA GAZ TESİSATLARINDA ÖLÜ HACİM UYGULANMASI GEREKLİ TEKNİK BİR ZORUNLULUKTUR.BÜTÜN REGÜLATÖR FİRMALARININ KATALOGLARINDA ÖLÜ HACİM İLE İLGİLİ TEKNİK DETAYLAR VARDIR.ÖLÜ HACİM ZATEN UZUN HATLARDA SORUN YARATMAZ ÖZELLİKLE KISA METRAJLI TESİSATLARDA SORUN TEŞKİL EDER.ZİRA SERVİS KUTUSUNDAN İTİBAREN SİSTEMİNİZDE SHUT OFF LU BAŞKA BİR REGÜLATÖR YOK İSE SORUN SERVİS KUTUSUNDAKİ SHUT-OFF LU REGÜLATÖRDE EĞER SERVİS KUTUSU İLE BRÜLÖR ARASINDA İKİNCİ BİR SHUT-OFFLU REGÜLATÖR VAR İSE İKİNCİ REGÜLATÖRDE YAŞANIR. SİZİN SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ ÖLÜ HACİM BRÜLÖRÜN İLK DEVREYE GİRDİĞİ ANDA BORU İÇİNDEKİ DURAĞAN YANİ STABİL GAZIN DEBİSİNİN İLK ÇEKİŞTE İLK ATEŞLEME VE YANMA İÇİN GEREKLİ GAZI SAĞLAMASIDIR.ZATEN BU DURUMLARDA YAŞANAN PROBLEMLERDE TÜKETİCİ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN YETKİLİLERİNİ ÇAĞIRMAKTADIR.AYRICA SİZDE SÖYLÜYORSUNUZ PROBLEMİN İLK ÇEKİŞ ANINDA OLDUĞUNU BİZDE ZATEN BUNUN İÇİN ÖLÜ HACİM HESABININ ÖNEMİNİ VURGULAMAYA ÇALIŞTIK.KOLAY GELSİN |
Her hangi bir şikayet durumunda şikayeti yapan kişinin beyanı doğrultusunda ya tutanak ile ya da direk şikayeti yapanın yazılı başvurusu ile, projelendirmeyi yapan firmadan savunma talep edersiniz, daha doğrusu bilgi talep edersiniz. ilgili proje firmasından gelen cevaba istinaden mevzuatın gereği olan işlemler yapılır. burada firmanın yetkisini askıya almak doğru mudur dersen oturup tartışırım, çünkü yetkinin askıya alınması yeni proje gönderimini engeller ve bu durum bu firmaya iş yaptıran ve proje gönderimini bekleyen diğer aboneleri mağdur eder. diyelim ki konu epdk ya taşındı, ne yapar epdk? dağıtım şirketinden bilgi talep eder, sen de projenin geliş tarihini, onay tarihini, randevu tarihini vs iletirsin ve emin ol epdk hiç bir şey yapmaz, yine gaz dağıtım şirketi meseleyi çözer. haa iş ciddi sıkıntıya binerse gaz dağıtım şirketi ilgili firma hakkında kurul kararına dayanarak epdk ya durumu bildirir ve yaptırım talep eder ve ilgili firma en fazla ihtar yer, en fazla olacağı bu emin olun... maalesef projeciliğin önüne geçemiyorsunuz, ancak maliye tepelerine binince biraz akıllanıyorlar ve bu da çok kısa sürüyor. bazı bölgeler firmanın gönderdiği proje sayısına göre kayıtlı usta sayısını arttırmasını talep ediyor ki bu biraz caydırıcı etki yapıyor, tabi burda firmalar başka çözümler de üretiyor bunları burda yazmak belki pek doğru olmaz ama Türk insanıyız sonuçta bir yolu muhakkak bulunur...
arkadaşlar daha önce 21 mbarda çalışan ancak verim alınamamasından dolayı tadilat yapılarak 50 mbar a yükseltilen bir çok döner ocağı, kuzine vs.. gördüm restaurant gibi yerlerde. bu nedenle bence bu gibi yerlerde 50 mbar kullanmak en ii yoldur. eğer sen de 50 mbar a göre tesisatını yaparsan mecburen kolon tadilat olacak kolon hattına 300/21 shut-off regülatör kuracaksın iç tesisatın içinse sayaçtan sonra 300/50 shut-offf regülatör monte edeceksin. kolay gelsin...
her 2 bek için;
dıştaki toplam bek kapasitesi...2*7000=14000kcal/h
içteki toplam bek kapasitesi....1,6*7000=11200kcal/h
toplam kapasite...25200 kcal/h.
bu şeekilde alman yanlış olmaz...
şimdiye kadar gördüğüm boru beklerin kapasitesi üzerindeki delik sayısına göre hesaplanmıyor toplam uzunluğuna göre heaplanıyor her ne kdar yanlış olduğu düşünülse de... boru çapı ve uzunluğu ne olursa olsun sonuçta sağlanacak olan ısı delik çapıyla ve sayısıyla orantılı olcaktır. saygılar.
2 adet soba için.... (2*9000)/8250=2,2 m3/h.
1 adet ocak+şofben için.... 3,4 m3/h.
yani; 2,2+3,4=5,6 olur.
ocak+soba için.... 0,9+1,1=2 m3/h.
şofben+soba için.... 2+1,1=3,1 m3/h.(16500 kcal/h şofben kabulüyle)
olarak rahatlıkla alabilirsin.
burada servis regülatöründen dn 40 da gelinse dn 32 de gelinse ölü hacim zaten kurtarmıyor. bunu ihmal edelim.
ihmal edelim derken burada kullanılan cihazlar atmosferik yani mutfak cihazları brülör falan yok. diğer bi husus sayaç dışarda olacağından mecburen yer açısından da alternatif yok. saygılar...
eğer normal sistemlerde kullanılacaksa kullanılacağı radyatör yeri hassas olarak seçilmeli. 2 bi durum bütün vanalar kapalıyken su borularda nasıl dolaşacak anlamadım gerek mobil gerekse normal sistemlerde açıklarsanız sewinirim saygılarımla...