sayın Bartrobel34 ben kızgın yağ sirkülasyon pompası hesabında ve tesisattaki yağ hacminin belirlenmesinde kulllanılan
Q= m.cp.Dt
m=v.q
cp.q=500 (200-320 C )sıcaklıklarda çalışmada alınır.
Dt:= 20,30,40 C genelde kullanılabilir.
Dt=20 C için V(m3/h)= Q/ 10000
Dt=30 C için V(m3/h)=Q/15000
Dt=40 C için V= Q/20000 formülleri ile pompa hacmi belirlenir bu ifade MMO yayını kızgın sulu kızgın yağlı ve buharlı ısıtma sistemleri kitabından almıştım .
Örneğin şimdi 25000 kcal/h bir eşanjörde cp=1.3 olan m=200 kg/h bir malzemeyi 20C den 70 C getirmek için kızgın yağda 250 C gidiş sıcaklığı dönüş sıcaklığı 210 C olacak şekilde bir tasarımda
benim tesisatta saatte dolaştımam gerekn yağ hacmi(pompa debisi) =1.25m3/h mi olmalı