Konu: TAV fırını D.GAZ-LPG dönüşümü

berkmert737
berkmert737
26 Temmuz 2010

burakpulan yazdı:

Arkadaşım selamlar dediğin işi daha önceden yapmıştım fakat ciddi sıkıntılar var

öncelikle hem doğalgaz hemde lpg yanma reaksiyonu sonucu ortama su buharı verir. anladğım kadarıyla fırınınızda brulörünüz cehennemlik olmadan çalışıyor ve çelik malzemelerde korozyona neden olacaktır.

ayrıca yaşayacağınız diğer bir sıkıntı aynı hacimde yakacağınız doğalgaz size lpg'ye oranla 3 te 1 oranında daha az ısı üretecektir. yani tav fırınınız istediğiniz sıcaklığa ulaşmayabilir.

brülörlerinize gelince. cebri akışlı brulörlerin alevi algılaması iyonizasyon denen bir olayla oluşur yani brulörünüzün namlusunda iyonizasyonu elektrodu vardır ve bu elektrod ile brulörün şasesi arasında alev oluştuğunda ortalama 20 mikroamperlik bir akım geçmelidir. eğer bu akım geçmezse brulör kontrolcüsü alev oluşmadığı yönünde tepki vererek brulörünüzü kapatıp tekrardan çalıştırmayı dener. lpgde iyonizasyon akımı çok kolay oluşurken doğalgazda daha az akım oluşmaktadır. bunun nedenide ya iyonizasyon elektrodunun yeri, duruş açısı, hava ayarınız yada gaz debi ayarınız hatta regülatör basıncınız olabilir.

detaylı çözüm istiyorsanız doğalgaz hattınıza 40 mbarlık bir manometre takıp brulörünüz ateşlediğinde basıncın ne kadar düştüğüne bakın. 15 mbarın altına düşüyorsa regülatörden yada doğalgaz tesisat çapından hatta tesisatta arada pislik tutucu redüksiyon gibi parçalar varsa bundanda olabilir. basınç fazla düşmüyorsa bu sefer brulör hava ayarını kısmanızı öneriririm çünkü doğalgaz yanarken lpgye oranla daha az hava gerekir. fazla hava alevin namludan uçmasına neden olabilir. eğer sonuna kadar kıstınız yine çalışmazsa brulör gaz debi ayarını açınız. yine çalışmazsa iyonizasyonu kontrol ediniz. bu arada brulörün kontrolcüsü siemens landis honeywell gibi bir şey olmasına özen gösteriniz.

Son sorunuza gelince LPG basıncınız neyse doğalgaz basıncınızda o olmalıdır. ayrıca lpgde bir çok tüpü paralel bağlayarak içindeki gazı sonuna kadar kullanabilirsiniz.

 

Saygılar



Burak bey ;


öncelikle teşekkür ederim bu bilgileri paylaştığınız için , ancak bizim sitemimizde brulör yok , LPG tüplerden çıktıktan sonra regülatöre oradanda brulöre değil , bizim ucu kapalı,üzerinde delikler buluna boruya gelmektedir. buradaki deliklerden püskürtülerek yakılmaktadır.. tav fırınının girişinde ve çıkışında olmak üzere iki yerde.. 

ayrıca LPG nin biz ısısından faydalanmıyoruz tav fırınımız indiksiyon fırınıdır.. LPG yi sadece yakmaktayız.. kısacası evdeki LPG-Doğalgaz dönüşümü görüyorum fakat yapamadık ...

  Doğalgaz yanmakta ancak yeteri derecede bir alev elde edememkteyiz, en azından fırına giren oksijeni engelleyecek kadar bir alev...

ama bir tane mevcut regülatçrden debisi daha fazla olan bir regülatör alacağım sanırım debiden kaynaklanmakta ...sizinde dediğiniz ikisininde basınçları aynı olmalı bencede, farklı aralıklarda çalışan (basınç düşürme değeri) regülatör vardı elimizde denedik onu geriye sadece debi değeri daha fazla olan bir düşürücü...

tekrar teşekkürler..



Konu: TAV fırını D.GAZ-LPG dönüşümü

berkmert737
berkmert737
23 Temmuz 2010

tav fırınımız eski bir fırın ve kataloğu yok..

birazdan gidip regülatöre bakar yazarım mevcut doğalgazımızı çeken(6 yıl önce) firmanın bu fırın için koymuş olduğu regülatörü..

peki LPG ile doğalgazın basıncı kaç mbar olmalı ... yani doğalgaza dönüşüm yaptıysak kaç mbarda yakmalıyız aynı olabilir mi...??



Konu: BASINÇLI HAVA Tesisatı YARDIM

berkmert737
berkmert737
15 Şubat 2010

irfan akyüz yazdı:
pn 25 palstık borudan rahatlıkla yapılabılır   3 tane benzer fabrıka yaptık


İrfan Bey ;

boruyu kaçlık seçmeli,mevcut boru çaplarından mı devam etmeli acaba.. birde şu anda hava tesisatlarında en çok kullanılan yöntem hangisi dediğiniz gibi plastik boru mu?

mevcut atölyemizde zorlu bir atölye aslında mevcut hatlar yer altın geçiyor..
ancak yeni tesisatı biz tezgahların üzerinden geçireceğimiz için,tezgahların aralarında  forklift çalışmakta ayrıca atölye çatısı çok yüksek olduğu için yukarıdan destekta alınamakta ...
elinizde yapmış olduğunuz hava tesisatları projesi varsa yardımcı olabilirmisiniz...

iyi çalışmalar



Konu: kollektör sisteminde termostatik vanalar

berkmert737
berkmert737
31 Aralık 2009

tesisata giden sıcak suyun eşanjörden çıkış hattına bağlanır,çünkü asıl ısıtmak istediğin orası dır..
fabrikamızda büro olan yerleri plakalı eşanjör yardımıyla(eşanjörde 2,5 atülük doymuş buhar ile kapalı çevrim sıcak sulu sitem yaptık) ısıtmaktayız. ve burada termostatik vananın probunu eşanjör çıkışına koymaktayız(yani sisteme giden ısınan sıcak su)



Konu: RMS’lerde Izolasyon Contasi Degistirme

berkmert737
berkmert737
31 Aralık 2009

merhaba ;
fabrikamızın kazan dairesinde kullanılan Brulörlerin regülatörden önceki Küresel doğalgaz vanasının flanşlarının  klindrik şeklindeki contalarını gaz sızıntısı nedeniyle değiştirmek için söktük ve normal aynı kalınlıktaki conta ile değiştirdik fakat sızıntı hala devam etmekte acaba burada kullandığımız conta farklı mı,yada ne çeşit conta kullanmalıyız..

şimdidden tşkler



Konu: 300mbarda test süresi nedir?

berkmert737
berkmert737
15 Mayıs 2009

mkaya42 yazdı:

berkmert737 yazdı:
gerçekten çok paylaşımcı bir forum sitesi...!!!!

çok yardımlarınızı gördüm hepinize teşekkür ederim sevgili meslektaşlarım

Allah razı olsun !!!!!!!!!!!

 

merhaba arkadaşım sitem ediyorsun kendince halısın ama her yerde kurallar vardır konu başlığıyla  alakasız bir soru sormuşsunuz  bir de sitem etmişisz


merhaba

arkadaşlar ben sadece forumda konu kirliliği olmasın diye böyle değerlendirmek istedim,bir konuda 4-5 cevap geliyor ve bitiyor,dediğim gibi bu sayfayı bir şekilde devam ettirip değerlendirmek istedim...
ama en azından bir arkdaşım cevap verebilirdi,konu ile alakalı demiyorum ..
cevap verseydi..




Konu: 300mbarda test süresi nedir?

berkmert737
berkmert737
14 Mayıs 2009

gerçekten çok paylaşımcı bir forum sitesi...!!!!

çok yardımlarınızı gördüm hepinize teşekkür ederim sevgili meslektaşlarım

Allah razı olsun !!!!!!!!!!!



Konu: Kazan kcal ve su hacmi

berkmert737
berkmert737
27 Nisan 2009

merhaba arkadaşlar;
fabrikamızda kullandığımız buhar kazanlarındaürettiğimiz 2,5-3 atül ük buharı üretim hatlarındakullanmamaktayız,sadece atölyeleri ısıtmada kullandığımız aperelerdekullanmaktayız,bunun yanındada yine aynı buharı memurların çalıştığıbürolardada buhar için tasarlanmış buhar radyatörleri ile yapmaktayız.
düşüncemMemur arkadaşların çalışmış oldukları büroları sıcak sulu sistemeçevirmektir,sizce bana getirisi ne kadar olur ve yatırım maliyetimi nekadar sürede çıkarır..(bu arada 3 adet 100 m2 lik ve 1 adette 150 m2lik doğalgazla çalışan alev duman borulu kazan kullanmaktayız)


Konu: 300mbarda test süresi nedir?

berkmert737
berkmert737
27 Nisan 2009

yardımlarınız için şimdiden tşkler ederim.. sevgili meslektaşlatım..


Konu: 300mbarda test süresi nedir?

berkmert737
berkmert737
27 Nisan 2009

merhaba arkadaşlar;
fabrikamızda kullandığımız buhar kazanlarındaürettiğimiz 2,5-3 atül ük buharı üretim hatlarındakullanmamaktayız,sadece atölyeleri ısıtmada kullandığımız aperelerdekullanmaktayız,bunun yanındada yine aynı buharı memurların çalıştığıbürolardada buhar için tasarlanmış buhar radyatörleri ile yapmaktayız.
düşüncemMemur arkadaşların çalışmış oldukları büroları sıcak sulu sistemeçevirmektir,sizce bana getirisi ne kadar olur ve yatırım maliyetimi nekadar sürede çıkarır..(bu arada 3 adet 100 m2 lik ve 1 adette 150 m2lik doğalgazla çalışan alev duman borulu kazan kullanmaktayız)


Konu: kamu kuruluşuna teklif için yardım..

berkmert737
berkmert737
09 Nisan 2009

merhaba arkadaşlar;
fabrikamızda kullandığımız buhar kazanlarında ürettiğimiz 2,5-3 atül ükbuharı üretim hatlarında kullanmamaktayız,sadece atölyeleri ısıtmadakullandığımız aperelerde kullanmaktayız,bunun yanındada yine aynıbuharı memurların çalıştığı bürolardada buhar için tasarlanmış buharradyatörleri ile yapmaktayız.
düşüncem Memur arkadaşların çalışmış oldukları büroları sıcak sulusiteme çevirmektir,sizce bana getirisi ne kadar olur ve yatırımmaliyetimi ne kadar sürede çıkarır..( 3 adet 100 m2lik, 1 adette 150 m2 lik alev duman borulu doğalgaz kazanı) tşkler şimdiden



Konu: Kazan kcal ve su hacmi

berkmert737
berkmert737
09 Nisan 2009

merhaba arkadaşlar;
fabrikamızda kullandığımız buhar kazanlarında ürettiğimiz 2,5-3 atül ük buharı üretim hatlarında kullanmamaktayız,sadece atölyeleri ısıtmada kullandığımız aperelerde kullanmaktayız,bunun yanındada yine aynı buharı memurların çalıştığı bürolardada buhar için tasarlanmış buhar radyatörleri ile yapmaktayız.
düşüncem Memur arkadaşların çalışmış oldukları büroları sıcak sulu sisteme çevirmektir,sizce bana getirisi ne kadar olur ve yatırım maliyetimi ne kadar sürede çıkarır..(bu arada 3 adet 100 m2 lik ve 1 adette 150 m2 lik doğalgazla çalışan alev duman borulu kazan kullanmaktayız)