Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: brülör fiyatı

aday5365
aday5365
29 Ekim 2010

Arkadaşlar merhaba. Benim sorunum 3 senelik BAYMAK marka 125.000 kcal kapasiteli kazan üzerindeki yine BAYMAK marka motorin brülörümüz son zamanlarda sık sık yakıt alamama ve ateşlememe sorunları çıkarıyor. Bu kazanın önemi büyük. yani bir gün bile olsun çalışmamazlık etmemeli. yerimiz yurtdışında olduğu için istediğimzi zaman hem yedek parça hem de sıfır brülör bulamayacağız. Bu sebeple şimdiden ilerideki muhteme bir sıkıntıda hemen müdahale edebilmem için Türkiye'den ya yedek parça siparişi ya da sıfır 125.000kcal/h kapasiteli motorin yakıtlı brülör siparişinde bulunmayı düşünüyorum. Bu kapasiteyi brülör cinsine çevirecek olursak yaklaşık 15kg/h gibi bir değer çıkıyor. acaba yedek parça siparişi mi versem yoksa sıfırdan motorin yakıtlı brülör siparişi mi versem diye düşünüyorum. siz neyi salık verirsiniz.

HAYIRLI İŞLER DİLERİM.



Konu: kombi

aday5365
aday5365
23 Mayıs 2010

24000 ile 30000 kcal/h uygun olacaktır diye düşünüyorum. Radyatörlerinizin tipine ve evde yaşayacak insan sayısına bağlı olarak aralık şeklinde belirttim. 


Konu: HAVALANDIRMA SISTEMLERI TASARIMI

aday5365
aday5365
23 Mayıs 2010

Aşağıdaki linkte bu konu daha önce tartışılmıştı. Bi göz gezdririrseniz faydalı olur. Downloadlar kısmında bahsedilen dosyaları da indirebilirsiniz. İlk işe tablolardan başlayacaksınız.

http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=8170&get=last



Konu: kazan hesabı,sirk. pompası ve brülör

aday5365
aday5365
22 Nisan 2010

Ayrıca arkadaşım kazanlar 65m2 yazmışsınız fakat brülör seçimi diyorsun. Katı yakıtlı kazanları sıvı yakıtlı kazana mı çevireceksin. yoksa yanlış mı yazıldı orasını anlayamadım. Sıvı yakıta çevirecek isen yakıt türü nedir. Bu da gerekli.




Konu: kazan hesabı,sirk. pompası ve brülör

aday5365
aday5365
22 Nisan 2010

Şöyle açıklayalım:

Q Pompa debisi:

Kazan Kapasitesi

Q  (m3/h)=

-----------------------------


                                Δt x 100

Δt: Kazandan çıkan ve kazana dönen su sıcaklıkları arasındaki fark.

Pompanın Basma Yüksekliği:

Hm = Binanın (eni + boyu + yüksekliği) x 0.04 mSS (WILO Teknik Dokümanlarından) 

-----

65m2 kcal/h cinsinden 390.000 kcal/h e tekabül eder. 2 adet olduğu için toplam kapasite 780.000 kcal/h olarak elde edilir. Bunu formülde yerine koyduğunuzda pompa debisini bulabilirsiniz. Binanın en boy ve yükseklikleri değerlerini Hm bağıntısında yerlerine yazarsanız basma yüksekliğini elde edersiniz. Böylece gerekli sirkülasyon pompasını seçebilirsiniz.

 




Konu: brülör seçimi

aday5365
aday5365
26 Şubat 2010

Konumuza dönelim. konuyu açan arkadaşım şunu da belirtmek istiyorum. Kışlalardaki kazan dairelerinde kazanların bilgilerinin tutulduğu defterler vardır. Bu da yoksa o kışlanın bağlı olduğu Tugay Karargahında İstihkam Şubede birliklerin kazan dairelerinden, su depolarından ve mekanik konularından sorumlu, genelde yedek subay Mak. Müh. olan personel vazifelidir. Bu personelin kayıtlarında bu Tugaya bağlı olan bütün birliklerin kazanlarının kapasiteleri, kurulduğu tarih, tamir tarihi vs. gibi bilgiler mevcuttur. Bu yüzden İstihhkam Şubedeki askeri personellerle irtibat kurmanı da salık veririm kapasite belirleme açısından.

Hoşçakalın...



Konu: brülör seçimi

aday5365
aday5365
26 Şubat 2010

Bartrobel34 yazdı:
marull_89 yazdı:

Yardım etmeyecekseniz akıl vermenizin bir önemi yok bulabilsem zaten yazmazdım..Arkadaşlar buraya neden sorular yazıyor..Her şeyin bir cevabı var değil mi..Neden çoğu kişide olta yok..Acilen yetiştirmem gereken bir konu ve araya giren sınavlar,sunumlar ve tezler sıkıştırıyor..Yardım edebilecek arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim..

Sizlere akil vermek haddimize degil zaten.

http://www.igdas.com.tr/Docs/Pdf/Brulor.pdf

 



Şu mesajda bile okullardaki mühendislik etiğini (bu dersi hakkıyla veren hocalarımızı bundan soyutluyorum) gölgede bırakacak ders var. Anlayana tabii. Umarım genç arkadaşımız bunu elde etmiştir.



Konu: Börek Fırını İçin Kcal/h Hesabı

aday5365
aday5365
15 Şubat 2010

evet. Q=Vxnx8250=3,5x0,90x8250=26000 civarı...


Konu: Mekanik Tesisat Akışkan Hızları Hk.

aday5365
aday5365
15 Şubat 2010

teşekkür ederim arkadaşlarım. İlginize bilginize sağlık.


Konu: havalandırma kesit alan hesabı

aday5365
aday5365
14 Şubat 2010

Arkadaşlarım Ortam koşullarına göre dış hava ihtiyacını yukarıdaki tablolardan bulabilirsiniz. Hoşçakalın...


Konu: Mekanik Tesisat Akışkan Hızları Hk.

aday5365
aday5365
14 Şubat 2010

Sayın maatonifi gönderileriniz için teşekkür ediyorum. Faydalı oldu. Bir istirhamım daha var. Aşağıdaki tesisat konusuna göre belirtilmiş olan hız değerleri doğru mudur. Bunun ile ilgili de yorum gönderirseniz memnun olacağım. Hoşçakalın...


Isıtma/Soğutma hatları


    v [ m/s ]   ΔP [Pa/m]
DN 65 <   branşmanlar 0,2-0,6    50-100
DN 65 > ana hatlar 0,6-1,2     75-150








Havalandırma  v [ m/s ]

Ana hava kanalları  6,0 -10,0

Branşmanlar 3,0 -  5,0

Taze hava giriş panjuru 2,5 -  3,0

Egzost havası panjuru 2,5 -  3,5









DG v [ m/s ]

gaz basıncı < 50 mbar 6  < Evsel
gaz basıncı > 50 mbar 10 < Ticari , Evsel
gaz basıncı > 50 mbar 15 -25 < Sanayi




LPG v [ m/s ]

sıvı fazı tabi akış  0.3-0.5 <

sıvı fazı cebri akış 5  <

gaz fazı basıncı < 50 bar 6  <

gaz fazı basıncı > 50 bar 21 <









Sıvı yakıtlar 0,5-1,0





Yangın tesisatı 0,5-1,5






Konu: Mekanik Tesisat Akışkan Hızları Hk.

aday5365
aday5365
13 Şubat 2010

aralarında doğru orantı olduğu bir gerçek zaten ama benim istediğim bağıntı yani formül.


Konu: 14 m petek ve 12 çeşmeli cami için kombi

aday5365
aday5365
12 Şubat 2010

Ezrak ve Ragıp arkadaşlarıma katılıyorum. Tavsiye edilen kombilere gelince bu kapasitedeki kombi (20000-30000kcal/h arası)  sadece ısıtmayı çözebilir. Namaz vakti geldiğinde  insanlar abdest alırken cami içine enerji verilemez. Dolayısıyla cami içinde konfor sorunu oluşur. Hele bir de cuma vaktini düşünün.

Basit hesapla 14x 1,750= 25000kcal/h  Radyatörlerin ihtiyacı olan ısı enerjisi.

Yine basit hesapla saatte 100 lt su harcanacağını düşünsek musluk başına ki bu toplamda ve depolama faktörüyle birlikte 1500lt'lik boyleri gerektirir.
1500x1x20=30000kcal/h Muslukların ihtiyacı olan enerji.

Toplamda 55.000 kcal/h kapasiteli bir kombi yetecek gibi görünüyor. Bu hesaplar pik durumlar için geçerlidir. Yani cuma vakti abdest kuyruğunda (soruyu soran arkadaşımızın istanbullu olduğundan haraketle caminin de istanbulda olduğunu da hesaba katalım) camii içine enerji verilmeye devam etmesi ve insanların da abdestlerini konfor içinde alabilmeleri için.

Hoşçakalın...






Konu: havalandırma kesit alan hesabı

aday5365
aday5365
12 Şubat 2010

Tekrar merhaba. Hava debisineve kanaldaki hava hızına göre dairesel, kare ve dikdörtgen geometrilerdeki kanal boyutlarını aşağıdaki linkteki excel dosyasında bulabilirsiniz. Ayrıca mekana ve/veya kişi sayısına göre havalandırma fan hesabı MMO Havalandırma kitabının ilk  sayfalarında tablolar ile mevcuttur.İnşallah tarayıcı bulduğumda bu sayfaları taratıp mesaj olarak göndereceğim. İnşallah faydalı olur. Hoşçakalın.

http://rapidshare.com/files/349653955/Hava_Kanalae__Kesit_Hesabae_.xls.html