Konu: havalandırma hesabı

zemer
zemer
01 Mayıs 2009

tamam anladım.
Cok tesekkür ederim.
Saygılar



Konu: havalandırma hesabı

zemer
zemer
01 Mayıs 2009

Evet sanırım biraz karısık anlattım. Sartnamede;

Toplam kurulu gücü 1000 kw’a kadar olan kazandairelerinin havalandırmasında SA = F x a x 2,25 x ( ∑Qbr + 70 ) verilmiş

Toplam kurulu gücü 1000 kW'ın üzerine olan kazandairelerinin havalandırmasında SA∑Qbr/ ( 3600 ) formulu verilmis

Sizin vermiş oldugunuz bilgilerde bu formule rastlayamadım.
Bu formulu hangi durumlarda kullanıyoruz diye sormustum.
Ayrıca alakanız icin tesekkrler



Konu: havalandırma hesabı

zemer
zemer
01 Mayıs 2009

Hocam bir sorum olcak cevaplarsnız sevinirim. Sitede havalandırma hesabı ile ilgili aşağıdaki hesap verilmiş. Ben tokkatta calısıyorum. Buradaki sartnamede de sadece aşagıdaki hesap verilmiş. Bu hesabı hangi durumlarda kullanıyoruz?


Toplam kurulu gücü 1000 kw’a kadar olan kazandairelerinin havalandırmasında doğrudan dışarı açılan menfezler iyinyeterli kesit alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır.

SA = F x a x 2,25 x ( ∑Qbr + 70 )

SA  :  Alt havalandırma, net kesit alanı ( cm2 )

: Menfezin geometrisine bağlı katsayı
  F = 1   Uzun kenarı, kısa kenarının 1,5 katından fazla olmayan dikdörtgen
  F = 2  Dairesel
  F = 1,2  Izgaralı
  F = 1,1  Uzun kenarı kısa kenarının 5 katına kadar olan dikdörtgen
  F = 1,25 Uzun kenarı kısa kenarının 10 katına kadar olan dikdörtgen

a : Menfezin ızgara katsayısı
  a = 1  Izgarasız
  a = 1,2  Izgaralı

∑Qbr : Toplam Anma Isıl Gücü ( kw )


Toplam kurulu gücü 1000 kW'ın üzerine olan kazandairelerinin havalandırmasında toplam anma ısıl gücünün her 1 kw'ı için1,6 m3/h hava ihjiyacı vardır. Buradan hareketle doğrudan dışarı açılanmenfez için gerekli kesil alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

 SA∑Qbr/ ( 3600 )

∑Qbr   : Toplam Anma Isıl Gücü ( kw )
SA       : Menfez Kesit alanı ( m2 )



Kazan dairelerinde pis hava atış miktarı, toplam anma ısıl gücününher lkW'ı için. 0,5 m3/h olmalıdır. Buradan hareketle pis hava atışıiçin gerekli mentez kciıL alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

Sü = SA x 0,6

Sü      : Pis hava atışı ( üst havalandırma )için net kesit alanı ( m2 )




Konu: havalandırma hesabı

zemer
zemer
01 Mayıs 2009

Hocam harikasın. ben doğalgaz işine yeni başladım. Bu havalandırma hesapları ile ilgili heryerde değişik formuller vardı. Hangi durumlarda hangi formulleri kullanacagım konusunda kafam karışmıştı. Ama şimdi anladım. Ellerinize sağlık