Konu: NEDEN 316 L ?

BACACI
BACACI
10 Mart 2010

Sayın Veysel BİLGİN,

Anlaşılan bu konu uzayacak, sizinle aynı dili konuşamayacağım.

Yazı tarafımdan 2001 senesinde 3 farklı kaynaklardan derlenerek hazırlanmış ve kitap içindeki bir bölümdür.Bölüm 2.2 de vardır. ( GÖK, E.,2001.Çelik Bacaların Tasarımı ve Oluşabilecek Problemlerin Çözümleri,İstanbul )

Bilgi saklasam, dergilerde bu yazı yayınlanmazdı.

Bilgi paylaşımına asla karşı olaman. Tam tersi baca konusundaki paylaşılan her doğru bilgi taraftarıyım. Bu platformlar da tartışma noktası olmamalı..

Kaynaklar illa özünü göstermesi gerekmez, site ismi , teknik dergi vb.. belirtebilirsiniz. Sizi küçültmez.

 




Konu: NEDEN 316 L ?

BACACI
BACACI
10 Mart 2010

Veysel Bey,

"Emriniz olur.  Baskaca bır talimatınız varmıydı.

Terbıyemı vede nezaketımı bozmak ıstemıyorum.

Lutfen özellıklede konu bu sıtede sahsım ise siz dahıl asla kimse emir kipinde bir talimat verir gibi istekte bulunmayınız hatta buna kesınlıkle tenezzul dahı etmeyınız.

yazıların kaynagı BARTROBEL34 "

 

Sayın Veysel Bey,

- amacım terbiyesizlik etmek değildi, olsaydı Sayın demez, lütfen demezdim !

-arasıra girdiğim bu sitedeki bilgi paylaşımları hoşuma gidiyor ve destekliyorum.

  ara sıra da olsa bende yazı ve dökümanlarımı paylaşıyorum.

-Yukarıdaki yazınız için de beni tanımadığınızı düşünerek düzeltme bekliyorum.

-Kısaltılmış baca hesabıda İGDAŞ şartnamesi için tarafımdan hazırlanmıştır.

-Bacader.org sitesindeki teknik bilgiler de tarafımdan hazırlanıp herkesin bilgisine, kullanılmasına açılmıştır.

-Ben de emeğe saygı diyorum. İsmim önemli değil ama kaynak belirtebilirsiniz: bacader sitesi, İgdaş teknik şartnamesi vb...

-Sitemizden alıntı yaptınız ve ilk sayfadaki aşağıdaki metni de okumuşsunuzdur.

 
Ürünlerimiz ve dokümanlarımız yasalarla korunmaktadır..©.
Ürünlerimiz, geçme ve bağlantı detaylarımız, taşıyıcı sistemlerimiz, şapkalarımız, özel elemanlarımız patentlidir. Tüm dokümanlarımız, kataloglarımızdaki ve broşürlerimizdeki ile sitemizdeki bilgiler izinsiz kopyalanamaz çoğaltılamaz, yasalarla tüm hakları korunmaktadır.

 

 

http://www.rotek.com.tr/teknik/default.asp?kategori=316

 




Konu: NEDEN 316 L ?

BACACI
BACACI
06 Mart 2010

Sayın Bartrobel34 ,

Yayınladığınız yazılara lütfen kaynaklarını da yazın.




Konu: BACA TEST VE MUAYENESİ TS EN 15287-1

BACACI
BACACI
26 Ekim 2009

Montajcı, Montajını yaptığı bacayı devreye alırken;fficeffice" />>>

Fiziksel kontroller;>>

Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder>>

Kurulum sırasında üreticinin montaj talimatlarına uygunluğunu kontrol eder.>>

Bacada kullanılan malzemesinin kalitesi üreticinin belirttiği gibi mi olduğunu kontrol eder>>

Dikey baca güzergahının planlanana uygunluğunu kontrol eder>>

Baca tanımlaması kurulan ısıtma sistemine uygunluğunu kontrol eder.>>

Baca elemanlarının üzerinde kurulumda oluşan herhangi bir hasar olmaması gerektiğini bilir.>>

Tamamlayıcı aksesuarlar ve baca destek elemanları (Kelepçeler, taşıyıcılar vb.) montajı doğru ve üretici talimatlarına uygun şeklide yapıldığını kontrol eder>>

Baca güzergahında bulunan kat geçişi duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını engelleyecek harici unsurları kontrol eder.(Doğalgaz, su, elektrik tesisatları vb.)>>

Bacaya herhangi bir harici eleman bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. >>

(Anten, çamaşır ipi, bayrak vb.?)>>

İşletmeye alma kontrolleri;>>

Baca çekişini ölçer >>

Sızdırmazlık testini yapar >>

Baca plakası/etiketini doldurur ve görünür yere asar>>

Baca uygunluk raporunu hazırlar>>

Ölçüm sonuçlarını forma işler ve sonucu yazar. ( Sistem uygundur-uygun değildir)>>

Baca için kontrol kriterleri;>>

Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder>>

Baca etiketinin varlığını ve doğru olarak doldurulduğunu kontrol eder.>>

Baca tanımlaması kurulan ısıtma sistemine uygunluğunu kontrol eder.>>

Baca elemanlarının üzerinde kurulumda oluşan herhangi bir hasar olmaması gerektiğini bilir.>>

Tamamlayıcı aksesuarlar ve baca destek elemanları (Kelepçeler, taşıyıcılar vb.) montajı doğru ve üretici talimatlarına uygun şeklide yapıldığını kontrol eder>>

Baca güzergahında bulunan kat geçişi duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını engelleyecek harici unsurları kontrol eder.(Doğalgaz, su,>>

elektrik tesisatları vb.)>>

Bacaya herhangi bir harici eleman bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. >>

(Başka bir baca vb.?)>>

Topraklama hattını kontrol eder.>>

Ölçüm noktasının doğruluğunu kontrol eder.>>

Baca çıkışının standartlara uygun olarak yapıldığını kontrol eder.>>

Periyodik baca kontrolleri;>>

Bacayı fiziksel olarak kontrol eder>>

Çalışmadan kaynaklı deformasyonların olup olmadığını inceler>>

Baca güzergahında bulunan kat geçişi duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını engelleyecek harici unsurları kontrol eder.>>

Dış etkenlerden kaynaklı deformasyonların olup olmadığını inceler>>

Bacanın konumuna göre meteorolojik faktörlerden oluşabilecek deformasyonları (rüzgar, hava sıcaklığı v.b) tekrar kontrol eder.>>

Bacayı işlevsel olarak kontrol eder>>

Baca çekiş ölçümünü yapar>>

Bacadan kaynaklanan oluşan yapısal/işlevsel problemlerin (ses, titreşim ısınma v.b) varlığını kontrol eder.>>

Baca kamerasını kullanır>>

Baca kamerası kullanımı gerekliliğine karar verir>>

Baca kamerası görüntüleri hakkında yorum yapar.>>

Baca temizliğini yapar>>

Baca temizleme cihazları ile periyodik temizlik yapılır.>>

Kurum tespitini yapar. (Katı yakıtlar için)>>

Periyodik kontrol sonrası Baca kontrol föyü hazırlar>>

Ölçüm sonuçlarını “Baca kontrol föyü” ne işler ve sonucu yazar. >>

( Sistem kullanımına devam-kullanıma şartlı devam-kullanılamaz)>>

Oluşabilecek sorunları bilir ve çözüm önerileri sunar.>>




Konu: AKSA GAZ ONAYLI BACA FİRMALARI

BACACI
BACACI
27 Aralık 2008

Merhaba ,

TS 11383 belgeleri iptal olduğundan şu an sadece 5 firmenın TS belgesi var. aşağıdaki linkten TS EN 1856-1 belgeli firmaları görebilirsiniz:

http://www.tse.gov.tr/Turkish/belgelendirme/firmaArama/BelgelendirmeSearch.asp?TSNo=1856&Benzer=3&Firma=&Sehir1=&Belge=&Urun=&Benzer2=3&Marka=&BelgeNo=&Sehir=&MaxKaySay=50&KayStart=1&Submit1=Ara%2FSearch

 




Konu: NİYE 314 L çelik baca

BACACI
BACACI
03 Aralık 2007

Merhaba arkadaşlar,

Burada bir bilgi vermek istiyorum;

Molibden ayırcı ile test yapsanız bile paslanmaz çelik baca malzemesinin 316 veya 316L olduğundan emin olamazsınız. Çünkü binlerce çeşit paslanmazın içinde Mo oranı 316L deki kadar yüksek olanlar var. Örneğin Mo oranı en az 316 daki kadar olan fakat Nikel oranı düşük 2205 malzemeside bu testen geçebiliyor. Bu yüzden malzeme sertifikasının istenmesi veya numune alınarak kendiniz test ettirmeniz gerekiyor.

 




Konu: YENİ BACA HESAP STAN. TS 11389 EN 13384-1

BACACI
BACACI
12 Kasım 2007

"DIN 4705 ile EN 13384-1 arasındaki farklar"

başlığı altında olacaktır.




Konu: YENİ BACA HESAP STAN. TS 11389 EN 13384-1

BACACI
BACACI
12 Kasım 2007

Merhaba Arkadaşlar,

İstemiş olduğunuz çalışmamızı word dosyası olarak download kısmına gönderdim, inceleyebilirsiniz.




Konu: Kombi bacası ,yeni model kombi

BACACI
BACACI
22 Mayıs 2007

Arkadaşlar,

Anlatılan sistem senelerdir Türkiyede uygulanıyor ve gurhanyuksel in dediği gibi zoru başarmışlar. Birden fazla sistemi tek bir bacaya bağlayabilir, arasındaki metrajlar farklı da olsa debileri değişik te olsa, kimi kapalı da olsa sistem kendini dengeleyerek her zaman baca içinde set edilen değeri sağlıyor. Ayrıca fan arıza yapabilir gibi bir söz de söylenmemesi gerekiyor. O zaman buzdolabı almayın, kazan almayın, kombi almayın, klima almayın...çoğaltılabilir. Sistemin kendine göre tabiki emniyet tedbirleri var.Arızada tüm sistemleri kilitliyor ve arıza sinyali veriyor. Daha detaylı bilgi için www.bacamarket.com adresinden temin edebilirsiniz.




Konu: baca hesabı

BACACI
BACACI
10 Ocak 2007

Evet Rakım.




Konu: baca hesabı

BACACI
BACACI
09 Ocak 2007

http://www.fallingrain.com/world/

Bu adresten Dünyadaki her noktanın Jeodezik yüksekliğini öğrenebilirsin.




Konu: Yardım sanayi projesi tüketim : 430 m3/h

BACACI
BACACI
07 Nisan 2006

Öncelikle 1,2 MW ı geçtiğinden baca yüksekliği minimum 10 m olmalı:İlgili yönetmelik' e göre tarifi:Anma ısıl  gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesislerde baca yüksekliği aşağıda verilen esaslara göre belirlenir. Bacanın tabandan yüksekliği en az 10 m ve çatı üstünden yüksekliği ise en az 3 m olmalıdır.

Çap hesabı ise TS 11389 EN 13384-1 ' e göre yapabilirsiniz. Fakat baca bina dışından gidecek ise mutlaka rüzgar yükü,deprem yükü v.b.  statik hesapları

ayrıca yapılmalı ve taşıyıcı konstrüksiyonu bu hesaplara göre projelendirilmelidir.