Konu: kritik hattın belirlenmesi

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
3 ay önce

Kritik hat deneme yanılma metoduyla basınç kaybının en çok olabileceği nokta belirlenerek; O hat üzerinde
uzanan devrelerin basınç kayıpları toplanarak bulunur.

Kritik hattaki devrelerin toplamı aşağıdaki durumları sağlanmalıdır. Aksi halde seçilen boru çapları uygun değildir diyebiliriz.

  • Kolon tesisatında servis kutusu ile cihaz arasındaki  basınç kaybı  ≤ 1.8 mbar olmalıdır
  • Kolon tesisatında servis kutusu ile daire sayaç vanası arasındaki  basınç kaybı  ≤ 1.0 mbar olmalıdır
  • Daire içi tesisatlarda daire sayaç vanası ile cihaz arasındaki  basınç kaybı  ≤ 0.8 mbar olmalıdır
  • Merkezi sistem ısıtmalı binalarda servis kutusu ile daire sayaç vanası arasındaki (domestik kullanım) basınç kaybı  ≤ 0.7 mbar olmalıdır

Bu doğrultuda sizin projenizde kolon tesisatı için son madde ki koşulu arayacağız.

Hesaplamanızı kontrol etmedim. Doğru olduğunu kabul ediyor ve bu sonuçları esas alıyorum. Buna göre;

Kolon Tesisatı (Domestik Kullanım) İçin Kritik Hattınız (basınç kaybının en yüksek olduğu hat) : 1+2+3+4=0,7208 mbar 'dır. Çıkan sonuç ≤ 0.7 mbar koşulunu sağlamadığından seçilen çap uygun değildir.


Merkezi Sistem (Kazan) Tesisatı İçin Kritik Hattınız : 15+17+18+19+20 = 0,193 ≤ 1.8 mbar koşulunu sağladığından uygundur.


Projenizde iç tesisat olmadığı için daire içi kritik hattına bakmıyoruz.

Çıkan sonuca göre 1 numaralı devrede çap büyütülmeye gidilmeli yada regülatör kolon ayrımına yaklaştırılmalıdır.


Konu: kritik hattın belirlenmesi

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
3 ay önce

Kritik hatların belirlenebilmesi için basınç kaybı hesabının yapılması lazım.

Servis kutusundan gaz 300 mbar servis edilmiş. Bu nedenle A,B,C,D ve E devreleri için 300 mbar hesabı yapmalısın ve bu hesabın gerekliliklerini yerine getirmelisin. Bu devreler kritik hesabına girmeyecek. ( 300 mbar hesabı ve Programı )

21 mbar devreler için aşağıdaki bağlantıda hesap programını ve nasıl yapacağını bulabilirsin.

Hesabı yap ve burada paylaş bizde sana hangi hatlar kritik nedenleri ile cevap verelim.

( 21 mbar hesabı nasıl yapılır ve programı )


Konu: 21 mbar Hesabı ( Uygulamalı )

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
5 ay önce

[QUOTE=Hk]

Merhaba;

Yaptığınız çalışma için elinize sağlık. Benim bir kaç sorum olacak. Yapılan hesaplamarda forumda 1+2+3 toplam basınç kayıp değerinin 0,634 olacağı belirtilmiş. Excel dosyasında yapmış olduğum hesaplama farklı çıkıyor (çıkan değer = 0,623) . Kontrol edebilirmisiniz. 

[/QUOTE]

 

 

Merhaba,

2 numaralı hatta, 1 adet "Dirsek" eklemelisiniz.






Konu: Doğalgazlı Sistemlerde Baca Uygulamaları Forumu

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
6 ay önce

Çok değerli katkıları için İrfan Bey'e dogalgazprojesi.com ailesi olarak teşekkür ederiz.




Konu: Benzin istasyonu projesi

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
26 Temmuz 2017

Bahsi geçen projeyi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Benzin istasyonu mekanik tesisat projesi:
https://drive.google.com/file/d/0ByHTGnfsGgtXNEtGSWhzbmpDVms/view?usp=sharing

Benzin istasyonu projesi:
https://drive.google.com/file/d/0ByHTGnfsGgtXWnhOUEdydkY4dXc/view?usp=sharing









Konu: SİRKİLASYON POMPASI DETAY HESAP

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
17 Mart 2017

fatihuzmez yazdı:
Link ölmüş


Güncellendi



Konu: DEPREM VANASI SUNUMU

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
17 Mart 2017

ugurum75 yazdı:
merhaba marlo belirtmiş oldugun link yayından kalktı sanırım açamıyorum.mail atabilirmisin



Bağlantı güncellendi



Konu: indirmeler kısmının lınkı bızde nıye yok

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
17 Mart 2017

Merhabalar,

İndirmeler sayfamız sitemizin ilk yayın dönemlerinde bulunanan ayrı bir bölümdü.

Zaman içinde bu bölümü kaldırdık. Ancak üyelerimizin geçmiş mesajlarında bu bölüme atıflar olabilir.

Bu mesajların içeriğindeki kırık bağlantıları zaman zaman kontrol edip güncellemeye çalışıyoruz ancak sayıları çok fazla.

Lütfen indirmede sorun yaşadığınız linklerin konusu altına "link çalışmıyor"  gibi mesajlar bırakırsanız öncelikli olarak bu linkleri günceleyebiliriz.



Konu: Yanlış e-mail veya parola hatası alan eski üyelerimizin dikkatine

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
05 Mart 2017

EXELANS yazdı:
marlo yazdı:
zevkler ve renkler tartışılmaz :)


eski halini biliyor musunda yorum yapıyorsun site resmen çöp olmuş ne nerde belli değil.


Sayın EXELANS, evet yeni bir mimari olduğu için ilk bakışta karmaşık gelecek ama zamanla alışacağız.

Önceki yapıda ki katogoriler yeni yapıda etiket olarak kullanılacak. Aslında konular yine ait olduğu kategoride. Örneğin şu etiketi inceleyin lütfen

Kombiler ve Şofbenler

Etiketlerin daha kolay erişebilir olduğu yeni bir sayfa yapısını da yakın zamanda yayına alacağız.

(çok geçmeden bunu da yayına aldık http://www.dogalgazprojesi.com/tags/)





Konu: ZetaCAD 2.0 İÇİN 64Bit DRIVER

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
26 Nisan 2016

Kırık bağlantılar düzeltildi



Konu: HOŞGELDİN 2014

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
01 Ocak 2014

Tüm dogalgazprojesi.com ailesinin yeni yılını kutlar, sağlık sıhhat ve esenlikler dilerim.


Konu: Duyurunun Kaldırılması Hk.

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
30 Eylül 2013

Değerli Üyemiz,

Yayınlamış olduğunuz içerik ilanlar kategorisinde değerlendirilmiştir.

İlanlara iştirak edecek üyelerimizin güvenliği için irtibat bilgisi olarak eposta hesapları kabul edilmemektedir. Yayınlanmasını istediğiniz ilanlar için en az bir telefon numarası girilmesi zorunludur.




Konu: vatani hizmet...

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
29 Eylül 2012

Hayırlı tezkereler.

Güle güle gidin, güle güle gelin...



Konu: Sığınaklar İçin Vana Gerekli midir?

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
30 Haziran 2012



Lütfen saygı sınırlarını aşmak yerine  ortaya koyduğunuz fikri ispat edecek nitelikte paylaşımlarda bulununuz. Bu herkes için daha faydalı olacaktır.

Konu bu üslupta devam ederse kapatılır...



Konu: AKSA Autocad Projelerini Kabul Ediyor mu?

Administrator
Site Yöneticisi Administrator
20 Temmuz 2011

Calamity yazdı:
AMAN ZETACADE LAF ETME HEMEN KONU DA YAZILAN CEVAPLARDA SİLİNİR


Kurallar çerçevesinde her düşünce bu sitede yayınlanır. Bu mesajınızın yayında olması da bunun güzel örneklerinden biridir.

Calamity yazdı:
BEN BURDA ZETACADİ ELEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM YAZDIĞIM TÜM YAZILAR SİLİNDİ


Öncelikle bahsi geçen mesajınız silinmedi gerekçesi konunun altında yazılarak kilitlendi. Genelde kural ihlali olan her konuda aynı uygulamaya tabi tutulur.

Calamity yazdı:
GEREKÇE ŞİKAYETİMİ ZETACADE BİLDİRECEKMİŞİM OZAMAN SORARLAR ADAMA BU FORUM NE İÇİN VAR. İNSANLAR MMO SINI BİLE ELEŞTİRYOR BURDA AMA ZETACAD ASLA ÇÜNKÜ O DOKUNULMAZ MUHTEŞEM BİR PROGRAM.


Hakaret ederek eleştiri yapmış olmuyorsunuz, ürün ile aranızda bir problem oluştu ise bunu anca ilgili firma ile çözebilirsiniz.  Ayrıca bu tür mesajların bizi de zor durumda bıraktığını bilmenizi isteriz. dogalgazprojesi.com olarak bu güne kadar bu site üzerinden kişileri/kurumları/markaları küçük düşürücü, hakaret içeren mesajlara hiç göz yummadık. Site yöneticileri olarak kurallara bağlı ve adil bir şekilde bu siteyi idare etme gayreti içerisindeyiz. 7 yıldır belli bir seviyede yayın yapmamızın arkasında yatan en büyük etkenin de bu olduğunu düşünüyoruz.