Konu: işyeri için kombi seçimi?

Eyüphan
Eyüphan
14 Mayıs 2008

400 m2 bir dükkanı ele alalım. kombi şeçimi kapasiteye göre yapılır.önne radyatörleri seçelim.çok koly bir yöntem söyliyeyim.ortalama  1 m2  nin ısıl ihtiyacı 160 kcal/h olarak ele alın.yani

400 m2 * 160 = 64.000 kcal/h olur.

1 mtül radyatörün ort. verimi 2000 kcal/h olarak alırsak ;

64.000 / 2.000 =34 mtül (600 lük ) radyatör yapar.

bu hesap diğer ölçülerde değişir.ama piyasada en çok 600 lük kullanılmaktadır.

kapasiteniz 64.000 kcal/h olduğuna göre buna en yakın duvar tipi yoğuşmalı bir kombiyi tercih edin. buderus-alarko-baymak ta mevcuttur.tercih sizin. bana sorarsanız keseye bakar.




Konu: kazan seçimi

Eyüphan
Eyüphan
14 Mayıs 2008

1500 kw yüksek bir değer.

yapılacak işlem kataloglara bakmak.

1500 kw * 860 = 1.290.000 kcal/h




Konu: Ferdi sisteme geçiş

Eyüphan
Eyüphan
14 Mayıs 2008

tabiki gaz varsa ve gerekli tadilat yani tesisatlar yapıldıysa bireysele geçenler kullanabilir.


Konu: bina altındaki dükkan

Eyüphan
Eyüphan
14 Mayıs 2008

slm.söylemiş olduğun bölüm garaj olarak tapuda geçiyorsa resmi işlem yapmadan yani şu anki durumu olan dükkana resmi olarak çevrilmeden oraya branjman bırakılmaz.