Konu: Süzme Sayaç Uygulaması

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

fabrikalarda sıkça uygulanan bir yöntemdir.\r
amaç sistemin gaz çekişini tesbit ederek bunun ürün maliyetlerine aktarılmasıdır.


Konu: Isil Is.Firinlari gaz Tesisat Sartnamesi

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

paylaşımınız için teşekkür ederim çok güzel ve faydalı bi paylaşım.


Konu: Dogalgaz Hatlarinda Boring Uygulamasi ?

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

teşekkürler güzzel paylaşım . keson geçiş yani.. bizzat 100 metre yaptık\r
zor bi işti gerçekten.


Konu: II. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu Nedir

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

RMS C istasyonu çıkışındaki gaz basıncını sonrasında sistemde kullanılacak olan basınca getiren regülatör grubunun ismi 2. kademe basınç düşürme istasyonudur.\r
servis kutusu da bir 2. kademe reglaj istasyonudur


Konu: Celik Hatlarda Hidrostatik Test- Cadwell

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

hidrostatik test prosedürüne göre bütün işlemler bitmiş ve sistemin devreye alınabilir durumda test edilmesi gerekir.\r
Bunun yanısıra cadweld kaynağı yaparken boruya verilmiş olan zarar da tesbit edilebilir şayet varsa.


Konu: sanayi tipi brülör markası

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

alarko weishaupt ecoflam oertli ecostar baymak üret gökçe viessmann


Konu: lokanta acil yardım...

owner_03
owner_03
12 Ocak 2009

çalışır sorun olmaz enjektörleri biraz dar tutarsın


Konu: lokanta acil yardım...

owner_03
owner_03
09 Ocak 2009

sadece kombiye bile 21 girsen yeter diğerlerine 50 girersin\r
yani 2 adet basınç düşürme istasyonu (regülatör grubu)kurman gerekir


Konu: LPG -doğalgaz dönüşümü

owner_03
owner_03
16 Kasım 2008

merhabalar öncelikle lpg yedeklemesi tesisatlarda yapılabilir yani doğalgaz hattına bir tee ve çift disco çekvalf ile yedeklenebilir tesisat. doğalgaz tesisatında gaz olmadığı takdirde lpg devreye otomatik olarak girer ancak lpg ve doğalgazın yedekleme noktası basıncı eşit olmak kaydıyla.\r
diğer konuya gelince lpg için yapılan ve doğalgaza uygun olan tesisat yoktur kimse o anda paraya kıyıp harika röntgen lik kaynak yapmaz elektrik kaynağı yapılır çünkü ucuz ve hızlıdır zaten röntgen kaygısı yoktur.\r
ayrıca tadilat yeniisni yapmaktan daha zor ve maliyetlidir ayrıca içinde likid (muhtemelen likit hatta yürümüştür) olan hatta kimse tadilat yapmak istemez ayrıca çap da küçük çekilmiştir


Konu: sanayi projesine girermi?

owner_03
owner_03
16 Kasım 2008

arkadaşım ben 27m³ lük bi fabrika yaptım sanayi olarak sadece ısıtma kazanı vardı


Konu: Kolon Regulatorunde Muhtemel Sorun ?

owner_03
owner_03
11 Kasım 2008

regülatör giriş ve çıkışındaki basınç dalgalanmalarını önlemek amacıyla (ki girişteki dalgalanma çıkışta bir dalgalanmaya neden olur ve çıkış basıncı shut off'un atma basıncının üzerine her çıktığında shut off atar) regülatörün önünde ve arkasında 5D mesafesi kadar bir boru kullanmamız laminer akışı sağlar.


Konu: bunsen bek projesi

owner_03
owner_03
11 Kasım 2008

arkadaşlar bu konuda ya ilaveile yeni G4 isterler ya da bu beklerin hepsi beraber çalışıyorsa yani monoblok bi cihaza monteli ise hepsinin birlikte çalıştığına dair bir taahhütname isterler


Konu: FES tipi regülatör teknik özellikleri

owner_03
owner_03
17 Nisan 2008

fes tipi regülatör pietro fiorentini markasına aittir

akfel i ara ya da fio gazı