viessmann vitodens 100 ya da imkan müsaitse vitodens 200 derim.
petekte plus biraz pahalı kaçıyo ama airfel olabilir bence. borular mümkünse borusan. "tamamen kendi fikrimdir"
10 sene sonra bu iş tamama erdiğinde ne yaparız acaba. hala aza kanaat ederiz o kesin ama bu çark böyle dönmez. buna da şükür.
3 lü kaskad diyorum kesinlikle 80*3 vitodens 200.
ayrıca tek başına 236 kw vitocrossal da olabilir yer tipi yoğuşmalı yani.
ama kaskaddan vazgeçmem. kaskad projelerini biz malesef zetacad te onaylatamıyoruz.
baca hesabını da k* q \ kök h formülü ile kabaca hesaplayabilirsin. kaldıki baca hesap programları mevcut.
bacadaki sorun cihazlar arasındaki bağlantı ise viessmannda özel bağlantı boruları var diğerlerinde de vardır mutlaka. takıldığın yerde sorabilirsin tabi işi teslim etmedi iseniz.
iyi çalışmalar.