Konu: SERVİS KUTUSU ORTAK OLAN BİNALAR

xxCSKxx
xxCSKxx
04 Nisan 2016

hocam anlattıklarınızdan birşey çıkartamadım ne yazık ki, 
biraz daha açık anlatabilirseniz yardımcı olmaya çalışalım.



Konu: Bir Tesisatın Endüstriyel Kapsamına Girmesi İçin

xxCSKxx
xxCSKxx
16 Mart 2016

1. toplam tüketimin 200 m3/h ve üzeri olması.
2. gaz dağıtım firmasının gaz teslim noktasının 4 bar ve üzeri olması. 
3. 1 ve 2. maddelerin birlikte olması.

özetle yüksek basınç ve/veya büyük tüketim olması durumunda end.tesis kapsamına girer.



Konu: Dubleks Daireler Tam Olarak Nasıl Çizilir ?

xxCSKxx
xxCSKxx
12 Mart 2016

dostum cevap geç geldi biliyorum ama başka 
arkadaşlarımızında işini görür diye şimdi yazıyorum. aşağıda video linkini verdim youtube de olduğu için
sitede uzun süre fayda sağlar.




Konu: Sayaç neden bu şekilde duruyor (Amatör)

xxCSKxx
xxCSKxx
12 Mart 2016

dostum aşağıda videoda ekledim. 
gördüğün gibi mimari ve izometride doğru görünmesine rağmen 3D de hata oluyor.
sayaç okuma ekranını bize doğru değil duvara doğru veriyor zcad. ama projeye engel değil takma kafaya.




Konu: Yeni başlayanlar için sayaç yerleştirme, yardım

xxCSKxx
xxCSKxx
12 Mart 2016

dostum video ile anlattım burdan bakabilrisin, fare ile hareket edilmiyorsa sağ-sol-aşağı-yukarı tuşları ile hareket ediyordur (videoda belli olmuyor)
1. tercih: https://youtu.be/MmNJjn_XWDQ

2. tercih: https://youtu.be/ueGKHg4c3m0



Konu: sayaç bağlantı çapları

xxCSKxx
xxCSKxx
31 Temmuz 2012

sayaç markasına göre değişiklik gösterir mi bilmem \r
bizdekiler ITRON\r
G6 :DN25\r
G10-G16 : DN40\r
G25: DN50


Konu: EPDK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

xxCSKxx
xxCSKxx
26 Mayıs 2012

Hocam sanmıyorum, Van(aksa) MMO veya Ugeatam fark etmez diyor. Hatta Haziranda Aksa Van kendi bünyesinde, Mühendis ve PE ustası için eğitim ve sınav yapacak.


Konu: gazmer değerleri mi yoksa şartname değerl

xxCSKxx
xxCSKxx
26 Nisan 2012

Gazmerdeki cihaz ile elinizdeki cihaz aynıysa, eminseniz merak etmeyin gazmer değerine göre verin. Projede bir sıkıntı olmaz, aksi durumunda sıkıntı olabilir. Sayaç Güvence bedeli G25 değilde G10 çıkar bu müşteri içinde iyidir. \r
Kritik değeri sınıra dayamayın böylece içinizde rahat eder. Bu şekilde bir kaç yer açtık hiç sıkıntıda çıkmadı. Orjinal D.gazlı cihazların alev plotları çok iyi, merak etmeyin.


Konu: imkansız gibi????

xxCSKxx
xxCSKxx
12 Eylül 2011

2010 LT de bir sıkıntı yok. 64 bit, 3 gb ram


Konu: Reg. Tahliye hattı ve test nipeli sırası

xxCSKxx
xxCSKxx
18 Ağustos 2011

Regülatöre test nipeli bırakılmaz. \r
Reg'den önce gelen hatttın ölçüsünde bir TEE atılır, bu TEE'nin ucunada 1/2" nipellerle bir TEE daha atılır. \r
Bu TEE 'nin bir çıkışına 0-600 mbar bir manometre, diğer ucunada Test ağzı bırakılır ki 450-500 mbar hava basıp 300 mbarlık hattın kaçak testi yapılabilsin diye, ucu açık olduğu için tahliyede burdan yapılır, işlemler bittikten sonra kör tapa takılması lazım.\r
\r
Reg'den sonra hattın gidişine göre bir TEE atılır, bu TEE'nin ucunada 1/2" nipellerle bir TEE daha atılır. \r
Bu TEE 'nin bir çıkışına 0-60 mbar bir manometre, diğer ucunada Test ağzı bırakılır ki 100-120 mbar hava basıp 21 veya 50 mbarlık hattın kaçak testi yapılabilsin diye. aynı şekilde burdan da tahliye yapılır.


Konu: AKSA- Mekanik deprem vanası

xxCSKxx
xxCSKxx
06 Ağustos 2011

Van da deprem vanası zorunlu değil ama ihale şartnamesinde var bu yüzden bırakıyoruz.
Energaz olan bazı illerde önce deprem vanası sonra AKV bırakılır. çok mantıksız ama gaz böyle açılıyor.

Bu yüzden "bahrok" sizde AKSA mı var?


Konu: filmli kaynak kaç m3’te isteniyor?

xxCSKxx
xxCSKxx
21 Temmuz 2011

Aksa için böyle, diğerlerini bilmiyorum.


Konu: Çoklu Dükkan Vanası

xxCSKxx
xxCSKxx
21 Temmuz 2011

tüketim vanası >> çoklu dükkan vanası >> 3 BBS;

domestik tüketim >> dükkan sayısı 3;

İkiside aynı kapıya çıkar. iki şekilde de gaz açtım. Sonuçta tüketim değerleri önemli olduğu için bir sıkıntı çıkmadı.


Konu: Çoklu Dükkan Vanası

xxCSKxx
xxCSKxx
21 Temmuz 2011

ersingur yazdı:


Arkadaşlar 3 dükkan için 1 1/2 inç tek vana bırakacam dükkanlar şuan gaz kullanmak istemiyor bunun için vana yükü aritmetik toplamı işaretlemelimiyim?bu vana yükü aritmetik toplamın mantığı tam olarak ne yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler.




o vanaya tüketim vanası değil, "domestik tüketim" demen lazım.
3 dükkan girdiğinde 9,5 m3/h değer verir.
Aritmetik yükün ne olduğunu da bilmiyorum.
1 1/2 değil 1 1/4 inc vana kullanman daha doğru olur.