Konu: Klima santrali+sıcak su kazanı

mefisto
mefisto
02 Aralık 2014

Hem klima santrali hem kazan olmasının sebebi kışın ısıtmada sorun yaşanmaması içindir. Zira kışın düşen hava sıcaklığı nedeniyle santral dışarıdan aldığı taze havayı yeterince ısıtamaz, heat pump çalışan cihazlar sık sık defrosta girer bu da geçiş mevsimlerinde ve soğuk kış şartlarında ısıl konforu olumsuz etkiler. Bunu önlemenin yolu ya ısıtma kazanı koyup pompa ile klima santralinin ısıtıcı bataryasına sıcak su basmaktır yada doğalgazlı paket tip klima (doğalgazlı rooftop) cihazı ile tasarım yapmaktır.


Konu: kolon tesisatı kritik hat negatif olur mu

mefisto
mefisto
17 Ekim 2011

Özellikle yüksek katlı binalarda sık karşılaşılan bir sorundur. Faturalama işlemi 21 mbar baz alınarak yapıldığından basınç kazancı durumunda gaz dağıtım şirketi için bu durumda zarar söz konusudur. Dolayısıyla gaz dağıtım şirketinin kabul etmeme ihtimali vardır. 28 Katlı merkezi sistemle ısınan bir binanın ocak hatları 8.-9. kattan itibaren basınç kaybı olmuyor ve kazanç oluyordu (en üst katta yaklaşık 4-5 mbar).\r
\r
İGDAŞ projeyi kabul etmedi, bazı katlarda hız limitini geçecek olmasına rağmen basınç kazancını dengelemek için boru çaplarını küçülttü ve her daire sayacına gazın kazanç olmayacak şekilde uygun kayıp değerlerinde teslim edilmesini talep etti ve imalat buna göre yapıldı.\r
\r
Özetle sayaç girişinde negatif basınç yani kazanç varsa problem yaşayabilirsin.


Konu: RADYATÖRLERDEKİ SES

mefisto
mefisto
17 Ekim 2011

13 katlı merkezi sistemle ısınan bir binada kompakt ventilli radyatörler kullandık. Bu radyatörlere de termostatik vana taktık.\r
\r
Sistemi devreye aldığımızda bazı dairelerdeki radyatörlerin termostatik vana çekirdeklerinden "çın çın çın" şeklinde sürekli çınlama sesi geliyor. Termostatik vana ayarını değiştirdiğimizde ses kesiliyor ancak bir süre sonra yeniden çınlama sesi başlıyor. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir ve çözüm ne olabilir?


Konu: Isı Transfer Katsayısı

mefisto
mefisto
30 Eylül 2010

mefisto yazdı:
  (5) Binanın farklı kullanıcılarına ait bağımsız\r
bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, ısıl\r
geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük olacak şekilde yalıtım\r
uygulanır.şeklindeki ifade nisan ayında yapılan değişiklikle \r
  \r
“(5) Binanın bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı\r
elemanlarında, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak şekilde yalıtım uygulanır.”\r
\r
\r
Yeni halinin yayınlandığı resmi gazete tarihini biliyor musunuz?
\r
\r
1 Nisan 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanmış.


Konu: Isı Transfer Katsayısı

mefisto
mefisto
29 Eylül 2010

  (5) Binanın farklı kullanıcılarına ait bağımsız\r
bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, ısıl\r
geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük olacak şekilde yalıtım\r
uygulanır.şeklindeki ifade nisan ayında yapılan değişiklikle \r
  \r
“(5) Binanın bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı\r
elemanlarında, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak şekilde yalıtım uygulanır.”\r
\r
\r
Yeni halinin yayınlandığı resmi gazete tarihini biliyor musunuz?


Konu: Yoğuşmalımı Yoksa Normal Kombimi Almalı?

mefisto
mefisto
25 Eylül 2010

Standart kombilerde verim %92' ler civarında yoğuşmalı kombilerde ise %99 (Eğer premiks sistem varsa) civarında. Yoğuşmalı kombilerde ilave olarak 50oC ve altı çalışma sıcaklıklarında atık gazdan elde ettiği ısıdan dolayı %10' luk bir kazanç vardır. Özetlersek;\r
\r
Yüksek Sıcaklıkta;\r
\r
Standart kombi % 92 verim,\r
Yoğuşmalı kombi %99 verim,\r
\r
Düşük Sıcaklıkta;\r
\r
Standart kombi %80-85 verim,\r
Yoğuşmalı kombi %99 verim + %10 yoğuşma verimi\r
\r
Yani;\r
\r
Yüksek sıcaklıkta %7, yüksek sıcaklıkta % 25-29 yoğuşmalı kombi daha verimlidir.\r
\r
Yoğuşmalı kombi seçilmesi durumunda radyatör boyutlarının artacağı doğrudur (Yaklaşık %60 oranında). İzmirde sizin muadiliniz bir dairede oturan ve standart kombi kullanan kişiden yıllık tüketim miktarını öğrenin bunun 100 m3' lük kısmını mutfak ve sıcak su için düşürün, kalan tüketimden yoğuşmalı kombi almanız durumunda yapacağınız tasarrufu bulun ve kaç senede yapacağınız ilave yatırımı geri getireceğini hesaplayın. Bu süre 6-8 yılın altında ise bu yatırım yapılmaya değerdir (bence).


Konu: Yangın merdiveni ile kolon hattı

mefisto
mefisto
13 Eylül 2010

1 mm bile gaz hattı geçiremezsin yangın merdiveninden.


Konu: Arkadaşlar Mühendis Maaşları Nekadar??

mefisto
mefisto
13 Eylül 2010

Önemli olan ne tecrübe, ne de işini ne kadar iyi yaptığın zira bunlar sadece standart maaşı değerine çıkarır mühendisi. Oysa doğru şirkete kendini ne kadar iyi satar ve pazarlarsan o kadar yüksek gelir elde edersin.



Konu: enerji verimliliği yetkisi

mefisto
mefisto
13 Eylül 2010

Askıya alınan İş Güvenliği Uzmanı Belgesi. Enerji Verimliliği ile ilgili belgelendirme devam ediyor http://www.eie.gov.tr/ sitesinden de takip edebilirsin aligunes


Konu: Tesisat yardım

mefisto
mefisto
22 Aralık 2009

Verimlilik acisindan en uygunu disaridan bakir tesisat \r
cektirmenizdir. Mobil sistem diye tabir edilen sistem \r
uygulamasi kolay ve evin icinde boru goruntusu olmamasi \r
sebebiyle tercih edilmektedir. Ancak bilindigi gibi hem \r
surtunmenin daha dusuk olmasi hem oksijen gecirmemesi \r
hemde sicaklikla sekil degistirmemesi sebebiyle isletme \r
acisindan avantajlidir. Ancak ilk yatirim maliyeti biraz \r
yuksektir.


Konu: Kombi ve radyatör boyu

mefisto
mefisto
31 Temmuz 2009

80 m2 yalıtımı iyi yeni bir bina için 4,7 m petek iyi bir rakam. Ancak antreye petek koydurmanızı tavsiye ederim. Müteahhitinizin demek istediği şu kışın en soğuk gününde iç ortamı 20 oC de tutmak için sisteminizi 90 oC de çalıştırırsanız 4,7 m petek ile ısınırsınız. Ancak ben hiç kimsenin kombisini 90 oC de çalıştırdığını yada çalıştıracağını sanmıyorum genelde ortalama 50 oC de çalıştırılır. Dolayısıyla radyatör boyutunu arttırmak gereksiz bir masraftan öteye geçmeyecektir.

Kombi konusunda ister tek eşanjörlü olsun ister çift eşanjörlü olsun sıcak kullanım suyu devresi çalıştığında ısınma durur. Ancak kombi boylerli ise bir süre aynı anda ikisini yapar sıcak kullanım suyunun sıcaklığı düşünce kademeli olarak yine ısınma duracaktır. Dikkat etmeniz gereken en önemli özellik full alev modülasyonu olup olmadığıdır. Marka çok fazla önemli değildir, marka sadece size hizmet verme noktasında önem kazanır.




Konu: basınç ile hız bağıntısı

mefisto
mefisto
24 Temmuz 2009

veri yetersiz, debininde bilinmesi gerekir. sadece basınç ve \r
çap ile hızı belirleyemezsin.


Konu: firmalar arsındaki çekişme

mefisto
mefisto
11 Temmuz 2009

makahmet yazdı:

 arkadaşlar  biz firmalar olarak kedi aramızda birlik beraberliğimiz olmazsa olmaz. kolon

ve iç tesisat firması yapılan yerde başlka bir firma yetkimiz yok diye bizi şikayet etmiş . gaz dağıtım şirketide bir tutanak ile bunu bize bildirdi. yetki için başvurduğumuzu  belgelerdeki eksiklikleri  tamamlamaya çalıştığımızı  bunu gaz dağıtım şirketindende sorabileceğinizi sölesekte müşteriye müşteri ikna olmuyor.  bu etik midir yani

iş yapacam diye ana bayii olan bir firmayı bu hale düşürmek



Bu sık rastlanan bir durum. Ancak hatalı olan sizi şikayet eden firma değil bence yetkisiz iş yapmak ile onların eline bu kozu siz veriyorsunuz. Bunu da geçin yetkiniz olmadan iş yapmanızda etik değil neticede kendi yaptığınız işin projesini başka bir firma üzerinden geçiriyorsunuz. Bu şekilde çalışmaların olduğu şehirlerde yetkisiz firmaların sayısı yetkili firmaların üzerine çıkıyor ve piyasa düşüyor.



Konu: YENİ SMM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

mefisto
mefisto
30 Haziran 2009

makahmet yazdı:

 

 

arkadaşlar bizim yararımıza olmadığı kesin.    o kurum bizim sırtımızı dayayacağımız bir kurum olması gerekirken  köşe bucak kaçtığımız bir kurum haline geldi.,n adamlar işi resmen ticarete döktü.....

 

kazanılmış hakkımızı bizden alıyorlar. dün kamuda çalışan arkadaşlar la konuştuk bu konuyu. adamlar serbest piyasada çalışmadığından 12 hazirandaki sınava   sokulmamışlar.   adamlar için için ağlıyor



Kamuda çalışan adamın o sınavda ne işi var? Kardeşim bir mühendis kamuda çalışıyorsa tesisat yetkisi alıp ne yapacak. Belgeyi kiralayacak ve haksız kazanç sağlayacak. Eleştiri yaparken tek taraflı ve sabit fikirli düşünmeyin.



Konu: PROJE ONAY SÜRELERİNİN UZAMASI

mefisto
mefisto
20 Haziran 2009

TurkBey yazdı:

Avrupa yakasını bilmem şu anda fakat anadolu yakasında proje onay 1 hafta sonraya tarih verilmeye başladı!!! şu anda iğdaşın tüm firmaları digital onayda görmek istediğinden dolayı bu sıkıntı. daha önceden 3 kişi bakar iken proje onaya şimdi birisi gaza çıkıyor diğeri izinde kala kala 1 kişi o da artık keyfine bakar oldu. sorsan şefleri ne diye böyle oluyor? biliyorum diyecekler digital onaya geçin 1 günde onay alırsınız. ulen epdk da standartmı var digital onay yapılacak diye. isteyen geçer iştemeyen geçmez. sen ne diye zorlamak istiyorsun. zaten işler berbat vergileri ve ssk yı yatıramazken birde program mı satın alalım. bu kadar aptal bir düşüncesizliği anlamıyorum.

şikayet için epdk daki max proje onay ve gaz açma süreleri hakkında bilgisi olan varmı acaba

Öncelikle bir soru sormak istiyorum projeyi tesisatı çekmeden önce mi sonra mı veriyorsuuz gaz dağıtım şirketine?