Konu: Neden Yoğuşmalı Kombi?

mefisto
mefisto
20 Nisan 2009

arandur yazdı:
Ne kadar uzun ömürlü olduğu net değil, bu olay tamamen teknolojik açıdan daha gelişmiş bir model olmasıyla alakalı. Atık gazların daha az olması ifadesi  aslında fazla basitleştirildiğinden öyle oldu. Olay NOx ve CO emisyonundaki %80-90 azalmadır.


Atık gaz emisyonun az olması modülasyonun daha iyi olması ile ilgili bir durum kombinin yoğuşması ile ilgili değil. Aslına bakarsan herkes tesisatı 90/70' e göre yapıyor ama kullanıcı hiçbir zaman 90 oC' de çalıştırmıyor ve radyatör verimi düşüyor evin ısınması imkansız hale geliyor.

Bir baca firmasının verdiği seminerde Türkiye' deki doğalgazın içinde küçük miktarda da olsa kükürt olduğundan bahsetmişti. Bununla ilgili bir bilgisi olan var mı?



Konu: Neden Yoğuşmalı Kombi?

mefisto
mefisto
20 Nisan 2009

arandur yazdı:
Bu başlık altında yoğuşmalı kombilerin konvansiyonel kombilere göre genel üstünlüklerinden bahsedelim.

1- Yoğuşmalı kombinin doğaya saldığı atık gazlar, normal kombiden %80-%90 daha azdır.

2- Daha az gaz tüketimiyle ülke ekonomisine katkı sağlar.

3- Daha yeni bir teknolojiye sahip olduğundan diğer kombilere göre daha uzun ömürlüdür.


Öncelikle yoğuşmalı kombilerin ısı tasarrufu yaptığı aşikar aksini iddia etmek hata olur. Ancak bu konu ile ilgili iki sorum var birincisi %80-90 daha az nasıl atık gaz salıyor ve normal kombiye göre ne kadar uzun ömürlüdür?



Konu: 300mbar(g)hat için max basınç kaybı

mefisto
mefisto
20 Nisan 2009

Bu düşüş normaldir. Hız 20-25 m/s' nin altında kalıyor ve 300 mbar'lık rezervin yaklaşık 87mbar'ını kullanmış oluyorsun. Burada kontrol etmen gereken cihaz girişinlerinde en düşük kaç mbar isteniyor. Eğer bu basınç kaybına rağmen cihaz giriş debisinin minimum değerinin altına düşmüyorsan sorun yok düşüyorsa o zaman çap arttırılmalıdır.


Konu: acill 50 mbar hesabı yapabilirmisiniz

mefisto
mefisto
17 Nisan 2009

zaman75 yazdı:

arkadaşlar tşk ler  yardımlarınız için. dedilerinizde haklısınız ,bi kaç yerde inceledim yapamadım  ama o anda çok acil bi durumdu o yüzden öyle yazmak zorunda kaldım ..

benim amacım kimse ile tartışmak değildi ama  oluyo işte  herkesin yapısı farklı.



Sorun değil ancak verdiğniz verilerle bi hesap yapmak zaten mümkün değil. Gelgelelim kapasiteleri bilseniz bile bu hesabı çok rahat yapmanız lazım yada işyeriniz size bu konuda gerekli eğitimi almanızı sağladıktan sonra sorumluluk vermesi lazım.



Konu: acill 50 mbar hesabı yapabilirmisiniz

mefisto
mefisto
17 Nisan 2009

Evet tartışmaya gerek yok. 50 mbar (21 mbar hesabı ile aynı) basınç kaybı hesabı yapıcaksın hız değerin 6m/s altında olucak. Birde 21 mbarda çalışan hatlar için regülatör kuracaksın. Ancak 50 mbar' dan 21 mbar ' a düşerken basınç hesabında değişiklik olmadığından tüm çapları belirleyip sonrada regülatör kurecağın yeri belirleyebilirsin.



Konu: Yalıtım Sektörü

mefisto
mefisto
17 Nisan 2009

erhan38 yazdı:

Arkadaşlar yeni çıkan everji verimliliği kanunu ile birlikte yalıtım zorunluluğu desteklenmiş oldu. Sadece yalıtım üzerine çalışacak mühendislik şirketleri hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Mevcut şirketlerin durumları nedir? Kar marjları nedir? Bu işin avantajları dezavantajları?



yalıtım konusunda genelde uygulayıcı inşaat mühendisi hatta mühendissiz firmalar bile uygulama yapabiliyor. Makine mühendisi mekanik tesisat projesi sırasında yalıtım projesini yapıyor. Uygulamada şu mühendis olmalı gibisinden bir zorunluluk yok. Ayrıca önemli olan yasa çıkarmak değil takibini yapmak. Yalıtım işlerini sadece enerji maliyetlerinin artması canlandırır. Tabii çok fazla kar etmeyi beklememek lazım bence.



Konu: Kazan kcal ve su hacmi

mefisto
mefisto
10 Nisan 2009

Enerji kapasiteleri aynı ise yakıt tüketimini etkilemeyecektir. Pompa kapalı sistemde sürtünme kayıplarını yenmesi gerektiği için burda da bir değişiklik olmayacaktır. Belki kazanda daha fazla tutarak basınç dalgalanması önlenmek istenmiş olabilir.


Konu: kolon 3,5 m3/h ve mesafe190 metre

mefisto
mefisto
06 Nisan 2009

lecealex yazdı:
mefisto hocam dediginiz doğru olabilir bizim bulunduğumuz bölgede bina kapısına bırakılır s.k ayrıca benim burada söylemek istedigim shout off  kur diyorlarda eğer gömülü hatta shout off u toprak altına mı kuracaklar  ayrıca tek daire için 1 1/4 çektigimizde hat kurtaracak sa (kaldiki 190 metre bahçesi olan yer büyük ihtimal villadır yeterli gelecek kombide büüyk olur)  neden shout off kuralım ?


Bölgeden bölgeye değişebilir ancak 200 m servis hattının maliyetine, işçiliğine katlanmak istemeyebilir gaz dağıtım şirketi bu yüzden müşteri de taşın altına elini sokmak zorunda kalabilir. Ben zaten illa shut off kursunlar demedim. Ancak Nur hanımında dediği gibi kolon hattında 1" den küçük çaplı borulara izin verilmiyor diye biliyorum bende.



Konu: izometride bakış açısı nasıl olmalı...

mefisto
mefisto
05 Nisan 2009

İstediğiniz her yönden izometri çizebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken tek şey çizim boyunca bakış yönünüz aynı olmalıdır. İlla servis kutusu yada doğalgaz sayacını karşınıza almanıza gerek yo. Çizimde hangi bakış açışı kolaylık sağlıyorsa o yönden bakıp çizim yapın.


Konu: kolon 3,5 m3/h ve mesafe190 metre

mefisto
mefisto
04 Nisan 2009

lecealex yazdı:
kardeş aradaki mesafe a90 metre ise ve gömülü ise siz shout off u nereye kuruyorsunuz topragın altına mı akıl işimi ?????peki tesiatın 190 metre yerden gidecegini kim söledi size  ve tekk daire için 300 mbar girmek nasıl bir iş ve gaz dağıtım şirketi neden getirip dairenin önüne değilde 190 metre uzaga kutu koyuyor hangi mantık ver dilekçeyi kutuyu getirsinlr evin önüne 


Gaz dağıtım şirketi kendine göre en uygun yere kutuyu koyar. Eğer ki siz talep eder, bedelini karşılar ve yer müsaitse sizin istediğiniz yere koyar. Burada gaz dağıtım şirketini suçlamak anlamsız, belli ki evin büyük bir bahçesi var. Gaz dağıtım şirketinin sorumluluğu yapı sınırının başlangıcında biter. En akılcı çözüm gaz dağıtım şirketi, sertifikalı firma ve müşterinin ortak anlaştığı çözümdür.



Konu: Firma Haberim Olmadan Çıkışımı Vermiş

mefisto
mefisto
03 Nisan 2009

lecealex yazdı:
Trengineer yazdı:
SMM varsa MMO hakkını arıyor...

hiç kendini yorma aramaz aramaz aramaz mmo bugüne kadar kimin hakkını aramıs ki varmı bir örnegi


MMO nun görevi değil zaten senin hakkını aramak. Akıl var mantık var bu konu ile ilgili bir avukata gidersin ve ne yapman gerekiyorsa ondan bilgi alırsın. Ayrıca MMO İstanbul şubede de bu konularla ilgilenen avukat var. Biraz zaman alır ama iş yasasındaki tüm haklarınızı alırsınız (İhbar tazminatınız, varsa ödenmemiş maaşınız). Ancak benim anlamadığım 1 sene doldurmadan izin kullanamazsınız bu durum sizin aleyhinize bir sonuçta çıkarabilir. Mutlaka bir avukatla görüşünüz.



Konu: Şofben ve Kombi Aynı Evde Kullanılabilirmi

mefisto
mefisto
01 Nisan 2009

lecealex yazdı:
ali orhun yazdı:

1-GEREKSİZ ,

2-PERE GİDER....

SONUÇ: PARAN BOL,AKLIN KITSA YAPTIRIRSIN...


yukarıya açıklamayı yaptım arkadaslar hemen pere gider diye düsünmeyin
saygılar iyi çalışmalar


Piyasada kendinden boylerli kombiler de mevcut üstelik çok fazla fiyat farkıda yok. Mesela Alarko supercomfort vardı sanırım.



Konu: Şofben ve Kombi Aynı Evde Kullanılabilirmi

mefisto
mefisto
01 Nisan 2009

Ragıp yazdı:

Sayın Mefisto

Güneş enerjisi ile uyumlu çalışan kombiler hangi firmada var ve hangi modeller acaba? bilgi verebilirmisin?



model olarak bilmiyorum ama ferroli, baymak ve vaillantın güneş enerjisi ile uyumlu kombi ürettiğini biliyorum.



Konu: Şofben ve Kombi Aynı Evde Kullanılabilirmi

mefisto
mefisto
30 Mart 2009

Öncelikle yorumları inceledim çok güzel ve çok farklı öneriler gelmiş.

Müşteri böyle bir uygulama talep etmişse buna ihtiyacı vardır ve nasıl çözeceğini bilmediği için kafası karışıktır, eğer gaz dağıtım şirketi kabul bu uygulamayı kabul ediyorsa sorgulamaya gerek yok en ekonomik şekilde yapıcaksınız.

Ancak, bu uygulama yerine güneş enerjisi ile uyumlu kombiler var bunların kullanılabilirliğine ikna edebilirsiniz. En azından yatırım yapıcaksa yenilenebilir enerji kaynağına yatırım yapsın.



Konu: yoğuşmalı kombiler ve kaskad sistemleri

mefisto
mefisto
26 Mart 2009

GORGOLA yazdı:
ARKADAŞLAR BİR EVE NORMAL KOMBİ YERİNE YOĞUŞMALI KOMBİ TAKICAĞIMIZ ZAMAN PETEK METREAJINI ARTIRMAMIZ GEREKMEZ Mİ?YOĞUŞMALI KOMBİ NORMAL KOMBİYE GÖRE NE KADAR AVANTAJLI ?ARADAKİ FİYAT FARKI NE ZAMAN AMORTİ EDİLİR DE ONDAN SONRA MÜŞTERİ CİHAZIN VERİMİNİN YÜKSEK OLMASINDAN DOLAYI KARA GEÇER?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 

Evet yoğuşmalı kombinizin ısıtma sezonu boyunca tasarruf maksimum verimde çalışmasını istiyorssanız radyatör boyutunu arttırmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra dış hava sensörü, oda termostatı ve radyatörlerde termostatik vana kullanmanız da faydalı olacaktır.

Normal kombiye göre düşük sıcaklıkta %30-35, yüksek sıcaklıkta %10-15 civarında avantajı vardır.

Aradaki fiyat farkını amorti süresini sistemi nasıl kurduğunuza ve bulunduğunuz bölgenin derece-gün değerlerine göre hesaplayabilirsiniz. Ancak son zamanlarda doğalgaz fiyatının arttığını ve artışında devam edeceğini düşünürseniz bu süre giderek düşecektir.

Kabaca bir hesap yapacak olursak 90/70 çalışan bir sistemde radyatör ısıl gücü yaklaşık 2000 kcal/hm, 55/45 çalışması durumunda bu değer 800 kcal/hm civarına düşer. Oranlarsak 2000/800=2,5 kat radyatör boyutunu arttırmanız gerekecek. Ortalama 90/70 de 7m radyatör kullanıyorsanız 7x2,5=17,5 m. Radyatör için ve yoğuşmalı kombi içim ilave ödeyeceğiniz ücret (17,5-7)x200 + (2500-1500) = 3000 TL.

Yıllık ödediğiniz fatura tutarı 1000 TL olsun 1000 x %30 = 300 TL. Amorti süresi 3000 / 300 = 10 yıl. Çok uzun bir süre ancak enerji fiyatlarının sürekli artacağını düşündüğümüzde bu süre kısalacaktır.

Birçok AB ülkesi kademeli olarak yoğuşmalı kombi kullanılmasını kanun haline getiriyor ve enerji fiyatlarınında sürekli artacağını düşünerek ekonomik amorti süresini 6-8 yıl gibi değerlerde alıyorlar.