Konu: pompa basmıyorsa

aoasoy
aoasoy
20 Kasım 2013

KAPALI ÇEVRİMDE h jeolojik su yüksekliği sıfır değilmidir. sadece borulardaki sürtünme kayıpları alınmazmı?


Konu: pompa basmıyorsa

aoasoy
aoasoy
19 Kasım 2013

P'= BORULARDAKİ FİTİNGSLER BUTUN KAYIPLAR=9258 PA =1MSS HESAPLANMIŞ.\r
P'= 1,1X1=1,1 MSS\r
\r
verdiğiniz formulde yerine koyarsak\r
P= (1,1X9,4)/85\r
P=0,12 KW POMPAMIZ\r
0,37 KW YETERLİ GİBİ DURUYOR AMA.....!


Konu: pompa basmıyorsa

aoasoy
aoasoy
14 Kasım 2013

zonun bir tanesiinin debisi : Q=9,4 M3/H BASINÇ 1MSS \r
0,37 KW DAB INM160-50 İNLİNE İKİZ POMPA BASARMI 226KW ISITMA YÜKÜ VAR


Konu: modülasyonlu kombiye modülasyonlu termost

aoasoy
aoasoy
13 Kasım 2013

belirtiğiniz model de cok iyi.ancak yarı yoğuşma belirtiyor. tam kapasitede saatteki d.gaz tüketim değeri Q=2,7 m3/h bosh classic condens 22kw ise tam yoğuşmalı Q= 2,1 M3/H kATALOGUNDA BELİRTİYOR. +fr10 modülasyonlu oda termostatı ile almaya karar verdim gibi.


Konu: Open-Therm iletişim sistemi nedir ve avan

aoasoy
aoasoy
08 Kasım 2013

airfel DIGIFEL PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ open therm destekliyormu bulamadım?


Konu: modülasyonlu kombiye modülasyonlu termost

aoasoy
aoasoy
08 Kasım 2013

open therm özellikli hiç kombi bulamadım. boshun eski bi modelinde var bosch condens 2000 de. \r
kombide düşündüğüm model airfel DIGIFEL PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ buna şimd, modülasyonlu termostat alsam çalışmazmı,,?


Konu: modülasyonlu kombiye modülasyonlu termost

aoasoy
aoasoy
07 Kasım 2013

2.sorumda modülasyonlı termostat ile modülasyonsuz termostat arası fark nedir? termostattaki modulasyonda kasıt sabah akşam gece 3 modulasyın olabilirmi? bilgi ltfen


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
05 Ekim 2013

arkadaşlar sorularıma tam cevabı aşagıdaki anlatımda buldum. dilerseniz okuyun inceleyin. kafamda soru işareti kalmadı.\r
http://inceleme.gittigidiyor.com/rehber/oda-termostati-ile-t ermostatik-vana-nin-birlikte-kullanilmasi-1464


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
04 Ekim 2013

Soyle desem termostat olan odaya termostatık vana taksam ve salonda olsa termostat. Yatarken salonda vanaları 1 konumu getırıp termostatın dereceyıde 22 yapsam kombı sabaha kadar calısmazmı


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
01 Ekim 2013

örneklerle açıklarsak örneğin termostatı salona taktırıp 22 dereceye ayaladım. salon sıcaklığı 22 dereceye geldimi termostat kombiyi kapatacak. bu arada diğer yatak odaları misal 18-20 dereceye ayarladığımızda onlarda muhtemel ısınmış olacak ve termostatik vanalar oraları kapatacak ve salonda 22 dereceye geldimi kombiyi kapatacak. mantık bu diye biliyorum. bu durumda salonda zaten termostat sıcaklık ölçme görevini yapmılş olmuyormu? bu sebepten ötürü salona termostatik vanada koymak gereklimidir?


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
01 Ekim 2013

bir diğer sorum oda ayar termostatını nereye koymalıyım. ve oda ayar termostatı koyduğum odaya termostatık vana neden koyulmamalı? yada koyarsak ne olur?


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
01 Ekim 2013

anladım. kısmen termostatık vananın derece ölçeri odanın en dibinde olsa oda daha ıyı homojen ısınıp soğur .radyatörün hemen yanında olunca sıcaklığı hmeen alıp ısınıp belirlenen dereceye gelınce suyun akışını kesmezmı?


Konu: termostatik vanalar

aoasoy
aoasoy
01 Ekim 2013

yokmu bi cevap?


Konu: Arkadaşlar Mühendis Maaşları Nekadar??

aoasoy
aoasoy
06 Haziran 2013

ben 3000 tl alıyorum. mekanik tesisat alanında çalışmaktayım. gözünüzde hiç bir işi büyütmeyin derim. herşey yolunu buluyor.ama bilgisiz hiç bişey olmaz buda bi gerçek. ben bu gunlere sabah 7 aksam 10 mesailer ve5 yılımı vererek geldim. her işin çıraklık kalfalık ve ustalık dönemleri olduğu  çok doğru. inadına sabır inadına azim inadına bilgilenme... çok okuyun ama hertürlü bilgiyi  okuyun  fuarlara gidin vs. vs. kolay gelsin..




Konu: 7 Gencin Öldüğü Davada Karar Açıklandı

aoasoy
aoasoy
08 Ocak 2013

yahu mütahite acıdım. adam evi yapmıs teslim etmıs 5 yıl ceza yiyor. enteresan