internetten bu kazan ve brülörlerin kataloglarına ulaşabilirsin.
Kazan: ERENSAN HPS 6050 6000 kg/h kapasiteli Buhar Kazanı
Brülör: UNIGAS KP520 1000-6500 kW
Qmax=6500kW*860/(8250 kcal/m³*0,9)
Qmax= 752 Nm³/h yapar. Çap hesaplarını buna göre yaparsan iyi olur.
ama sistem rejim halinde çekişi tabiki daha az olacaktır.
Forumda sorunla ilgili pek çok konu var.
Cihaz üzerinde yazan kapasitelerde geçirmesi mümkündür. yanlız giriş basıncının düşme ihtimalinide göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun için Veysel abinin dediği gibi %20 lik fark olduğunda bu basınç düşümünüden kaynaklanan debi kaybınıda önlemiş oluruz.
güzel bir bilgi teşekkürler Veysel abi.
zamanın birinde patronumun kardeşi böyle bir sistemi devreye alırken likid çıkışındaki dirseklerden biri kaçırmaya başlamış ve bir anda dirsek borudan ayrılmış. hiç bir emniyet tedbirini almadan orada devreye almaya çalışan patronumun kardeşinin dirseklerinden aşağısı soğuk yanmaya maruz kalmış,
şimdi düşündümde belkide kazanın nedeni Veysel abinin bahsettiği konuyla ilgilidir.
" Sonuc:SS malzeme Kaynak sonrasi Hidroklorik asit ile kaynak contasi temizlenmelidir."
kaynak bölgesine yakın yerlerde deformasyon var gibi
nedeni kaynak sırasında yüksek amperle çalışılmış olabilir.
şartnameyi hazırlayan arkadaş yaratıcılığını kullanmış sanırım.
100.000 ton
çok özürrrr
1.000.000 ton
beyda' nın daha önceki topiği şöyleydi.
''biz doğalgaz dağıtım şirketinin sertifika verdiği bir firmaya 3 dairenin iç tesisatını ve dış kolon tesisatını yapmak için anlaştık adamlar 1.5 ay önce herşeyi tamamladılar fakat daha ne projeyi gönderdikleri var ne bişey çok madur durumdayız.adamın parasını ödedik fakat bizi oyalayıp duruyo nasıl hakkımızı savunabiliriz bana bir yol gösterin.soğuklar başladı ve soğuk oluyo.1.5 aydır bize projeyi gönderdim diye yalanlar atıyomuş.''
yani beyda tesisatçı firmadan dili yanmış sanırım.
Eğer hesaplar tutuyorsa uygulamada bir sıkıntı yok gibi.
HERRMANN Marka Alman malı brülör istersen yardımcı olabilirim.