07 Kasım 2008

benim başımada aynı olay geldi ve biz problemin II. kademe basınç düşürme istasyonundaki Emniyet tahliye vanasından olduğuna karar verdik ve sorun çözüldü. yazın havalar ısındığından sistem durduğunda hat içerisinde kalan gaz genleşip basıncı arttırıyordu ve basınç attığında emniyet tahliye vanası açıyordu. bu işletmede hat kısa olduğu için ve buhar kazanı haftanın 2 günü çalıştığın için tahliye olayı sık oluyordu ve gaz sarfiyatıda önemli bir ölçüde oluyordu.




Konu: Brülör çalışma hatası

nusrettin
nusrettin
05 Kasım 2008

1163*860=1.000.180 kcal/h

1.000.180 / (8250*0,9) = 134.7 m³/h




Konu: Brülör çalışma hatası

nusrettin
nusrettin
05 Kasım 2008

hesaplarını kazana göre değilde brülöre göre yaparsan daha sağlıklı sonuçlar alabilirsin.

Riello RS-100  2. kademede max. 1163 kW kapasiteye sahip, bu kapasitede 135 m³/h ' lik debi gerektirir.

İyi çalışmalar.




Konu: LNG TESİSATI

nusrettin
nusrettin
05 Kasım 2008

seçtiğimiz regülatör Pg:1 bar Pç: 300 mbar da 481 Nm³/h

Pg: 3 bar  Pç: 300 mbar da 1157 Nm³/h  gaz geçirebiliyor.

biz bu problemi tank %80 dolu iken ve brülörü ilk devreye alırken yaşadık. dediğiniz gibi likit yürüme ihtimaline karşın durdurduk sistemi.

değerli bilgileriniz için teşekkürler Veysel abi.

 




Konu: BACA HESAP YARDIM

nusrettin
nusrettin
11 Ekim 2008

aslında bunu sormak bile istemiyorum, baca 316 L paslanmaz çeliktenmi yapılmış ?

bunun yanı sıra Bursa yı bilmemde İzmir ve Manisa da gaz dağıtım şirketleri tarafından kabul gören baca firmaları var. onlar dışındakilere yaptırmak problem çıkarıyor.

Siz isterseniz Bursadaki gaz dağıtım firmasının bacalar ile ilgili istediklerini iyice araştırın.

İyi çalışmalar




Konu: BACA HESAP YARDIM

nusrettin
nusrettin
10 Ekim 2008

baca hesabını ve baca raporunu bacayı yapan firma vermelidir. ben öyle biliyorum yanlışım varsa düzeltin.

TS 2165 e göre tasarlanmış olmalı.




Konu: Asfalt plentine brülör seçmem gerekiyor?

nusrettin
nusrettin
08 Ekim 2008

arkadaşlar sanırım bir yanlış anlaşılma var. kurutucunun kapasitesi 300 kg/h  bu kapasite yakılacak olan yakıtın kapasitesi değil, üretilecek asfaltın miktarı olduğunu düşünüyorum.

daha önceden yaptığımız bir asfalt plent tesisinin kapasitesi 2000 kg/h

ve burada kullanılan brülörün max. kapasitesi 16.000 kW = 14.310.000 kcal/h 

isterseniz birde bu açıdan düşünüp plent tesisini kuran yada kuracak olan firmayla görüşün.




Konu: brülör fiyatı

nusrettin
nusrettin
19 Eylül 2008

çift kademe veya oransal olabilir. 300 mbar gaz brülörü

baymaktan fiyat aldım başka markalar hakkındada fikir sahibi olmak isterim.

2. elde olabilir.




Konu: izmirde iş yoğunluğu ne durumda?

nusrettin
nusrettin
11 Eylül 2008

başarılar dilerim...


Konu: izmirde iş yoğunluğu ne durumda?

nusrettin
nusrettin
10 Eylül 2008

sıkıntı ege ve ege insanı değil zaten. izmirdeki doğalgaz piyasası...


Konu: izmirde iş yoğunluğu ne durumda?

nusrettin
nusrettin
08 Eylül 2008

repeed_breeder  arkadaşım zaten yeterince anlatmış izmir piyasasını.

izmirin insanı kışın nasıl ısınacığını değil yazın nerde tatil yapacağını düşünür. yaklaşık 300 tane yetkili firma var. bence iyice düşün. iş görüşmesine gittiğindede karşındaki adamın palavralarına ve pembe hayallerine kapılma.




Konu: Denge Kabımı Isı Eşanjörümü

nusrettin
nusrettin
10 Nisan 2008

yardımlarınız için teşşkürler arkadaşlar

 




Konu: Denge Kabımı Isı Eşanjörümü

nusrettin
nusrettin
09 Nisan 2008

kazan viessmann, her ikisine de müsade ediyor. Fakat benim benim anlamadığım aralarındaki fark ne.




Konu: SİGORTA POLİÇESİ NEREDEN GİRİLİR?

nusrettin
nusrettin
13 Aralık 2007

her dairenin vanasını tıklayarak yapabilirsin. birde daire nin antresine tıkladığında özellikler menusunde daire numarasını girebileceğin bir bölüm görürsün..daireyede bu şekilde numara verebilirsin