nusrettin
nusrettin

Kayıt Tarihi : 26 Ağustos 2006
Son Ziyaret : 26 Mart 2013
İZMİR

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: LNG ILE CALISTIRILAN KOJENERASYON TESIS

nusrettin
nusrettin
13 Ağustos 2010

EVAPORATÖRLERİN ÇIKIŞINA ELEKTİRİLKİ BUHARLAŞTIRICILAR KONURSA PROBLEMİN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. GAZ FİRMALARININ MEVCUT UYGULAMALARI VAR...


Konu: Lahmacun fırınında alev sönünce gaz kesme

nusrettin
nusrettin
25 Şubat 2010

kedice yazdı:
endüstriyel ocak imalatı yapan tüm firmalardan termokupul vana hakkında detaylı bilgi edinebilirsin.. bu vana yeni yeni zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.. hadi hayırlısı.

kedice arkadaşın dediği gibi endüstriyel ocak dönüşümü yapan firmalardan bulabilirsin.




Konu: Lahmacun fırınında alev sönünce gaz kesme

nusrettin
nusrettin
23 Şubat 2010

TERMOKUPL VANA KULLAN, ASLINDA BU DÖNÜŞÜMÜN  DOĞALGAZ BAĞLANDIĞI SIRADA YAPILMASI LAZIMDI. O ŞEKİLDE KABUŞ ETMEMELERİ GEREKİR.


Konu: katı yakıtlı buharlaştırma kazanı

nusrettin
nusrettin
17 Şubat 2010

bilgiler için teşekkürler.

Veysel abi konuya son noktayı koymuş...




Konu: LNG TESİSATI NASIL PROJELENDİRİLİR ?

nusrettin
nusrettin
17 Şubat 2010

Elimden geldiğince cevaplandırayım.

1- Tankı ve Buharlaştırıcının seçimini tankı koyacak firma yani gazını satacak firma belirler.

2- Projede firmanızın yetkilisi tarafından gaz firmasına yazılan '' Mühendis Yetkilendirme dilekçesi'' ile projenin sorumlusu olmuş oluyrsunuz. Ve projenin bütün sayfalarında firma kaşesi ve mühendisin imzası olmalıdır.

3- Buharlaştırıcıdan sonra boru çapı hesabını Sanayi Tesisatlarına göre yapmalısın.

projelendirmeyle ilgili sorunuz olursa  nsahin@boyersan.com yazarsanız yardımcı olabilirim.

 




Konu: katı yakıtlı buharlaştırma kazanı

nusrettin
nusrettin
16 Şubat 2010

buharlaştırıcıyı nerede kullanacaksın. kapasiteler hakkında bilgi verirsen yardımcı olabiliriz.


Konu: LNG TESİSATI NASIL PROJELENDİRİLİR ?

nusrettin
nusrettin
16 Şubat 2010

Eğer OSB de doğalgaz varsa LNG konulmasına müsade etmezler, yok ise ilerde doğalgaz geldiğinde kullanabilecekleri tesisat yapılmalıdır. LNG tesisatları projelendirilirken BOTAŞ ve bölgedeki gaz dağıtım firmasının şartnamesi göz önüne alınmalıdır. Tank ve tank sahasıyla ilgili seçimleri gazı satan şirket yapar. Buharlaştırıcı çıkışından tesisata başlanır.


Konu: dönerci dükkanı zor durumdayım.....

nusrettin
nusrettin
30 Ekim 2009

MMO ya başvur, cihaza doğalgazla çalışabilir raporu alırsan bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.


Konu: mısır kurutma makinası

nusrettin
nusrettin
17 Ağustos 2009

yazının anlamadığın kısımlarını yazarsan daha iyi olur.

üreticiyle görüştüysen çap hesabını 1500.000 kcal/h lik ısıl kapasiteye göre yapmanı tavsiye ederim.

Bu makineyi doğalgazla çalıştırabileceğini sanmıyorum, LPG ile çalıştırmalısın ve tankın gaz fazını değil, likit fazını sisteme bağlamalısın.

 




Konu: mısır kurutma makinası

nusrettin
nusrettin
15 Ağustos 2009

merhbalar;

öncelikle çalışma prensibiyle ilgili en sağlıklı bilgiyi üreticiden almalısın,

bugüne kadar 6 mısır kurutma makinesine gaz tesisi yaptık. ve bu makinelerin hepsi gazla değilde likitle çalışan makinelerdi, resimden gördüğüm kadarıyla bu makinede likitle çalışır. Bu tip mısır kurutma makinelrinin içerisinde buharlaştırma odaları vardır ve likitden fazından gaz fazına bu odalarda geçilir.

bunun için eğer boru hattı doğalgazından sistem beslenecekse muhtemelen makine çalışmayacaktır. bu sistemde dökme LPG kullanılmalıdır.

eğer sistemi bu şekilde tasarlayacaksan bir kaç noktayıda belirtmek isterim.

1- makinenin ne kadar gaz tüketeceğini bulaman için şu yolu öneririm.

1 kg mısır kurutmak için 10 gr dökme LPG gerekli

örneğin makinenin kapasitesi 5 ton / saat ise gaz tüketimi 50 kg / saat olur.

Not: Resimlere tekrar baktım, sistemde zaten LPG tankı varmış.

2- Tesisattan likit yürüyeceği için polietilen boru kullanmamalısın

ama daha önce dediğim gibi en sağlıklı bilgiyi makinenin üreticisinden alabilirsin

 




Konu: malzeme notasyonunda hata var mı ?

nusrettin
nusrettin
04 Haziran 2009

malzeme listenide gönderseydin daha anlaşılır olurdu. nerde ne amaçla kullanacaksın.  basınç düşürme istasyonunda vana yı filitreden önce koymalıydın. ayrıca regülatör ve filitreyede notasyon vermelisin.

filitre ve vana arasına flanş koymana gereken yok birbirlerine bağlaya bilirsin.




Konu: İstasyon Ekipman Secim Kriterleri

nusrettin
nusrettin
10 Şubat 2009

teşekkürler Veysel abi, unutulmaması gereken bilgiler.


Konu: Endustriyel proje

nusrettin
nusrettin
30 Ocak 2009

bahsettiğin sistem CNG dir. CNG satan gaz firmaları genelde 1. kademe regülasyonu kendileri yapıyor. 1 kademe den çıkış basıncı 1-4 bar arasında değişiyor ( dahada yükseltilebilir ). bundan sonraki tesisatı istediğin basınca göre tasarlayabilirsin. 1. kademe yedekli olursa ( öyle olmalı ) birisi arıza yaptığında diğerinden kullanabilirsin.

6 bar basınç TS EN 10208-1,  TS 6047,  API 5L standartlarındaki boruyu kullanabilirsin.




Konu: Binadaki Basınç kaybı İle İlgili??!!

nusrettin
nusrettin
30 Ocak 2009

EŞ ZAMAN FAKTÖRÜ TABLOSUNDAN YARARLANMIŞTIR.