POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ
H = 1,5 x (kazanın işletme basıncı)
H = 1,5 x 4
H = 6 mSS
DEGAZÖR HESABI
KAZAN BUHAR KAPASİTESİ = 2840,6 kg/h
DEGAZÖR TANKI SU HACMİ = 2,8 ton/h =
4
DEGAZÖR DEPO HACMİ
v = 3 x mk = 3 x 2840,6 = 1065,2 lt
4 8
DEGAZÖRE VERİLMESİ GEREKEN HACİM
mb = mk x (tb-tk)
rb
mb = 2840,6 x (110-80)
rb
mb = 170 kg/h V = DEGAZÖR DEPO HACMİ LİTRE
mb = DEGAZÖRE VERİLEN BUHAR
mk = DEGAZÖRE BESLENEN SU,KAZAN
BUHAR KAPASİTESİ
Tb = DEGAZÖRE VERİLEN BUHAR SICAKLIĞI
Tk = DEGAZÖRE BASILAN SU SICAKLIĞI
rb = BUHAR GİZLİ ISISI 500 kcal/kg
arkadaşım umarıım işine yarar...başaılar..
ali orhun bey benden tam olarak nasıl bir bilgi istiyosunuz.şimdi baştaki proje ile bu tamamen farklı.burada yanlış anlamdıysam toplamda 6 katlı,0-1,1-2 kat demekte ne oluyo?????...45 dairemi var..45 ocak ve kombimi var. sistemi sizmi yapcaksınız..
Boru Tipi( Birleşik ø 80/125 mm)
Terminalsiz max.baca uzunlu:10m
Her bir 90° montaj dirsegi için max.uzunluk kısalması:1m
Her bir 45°montaj dirsegi için max uzunluk kısalması:0,5m
umarım işine yarar....
başarılrrr
elimde proje yok ama yardımcı olabililecek ve ışık olacak teknik uygulamalı bilgiler var.adres belirtirsen yardımcı olabilir.sende sistemde Download edersin.iyi çalışmalr..
sayın ali orhun bende teşkkür ederim iyi dilekleriniz için yardımcı olabildiysem ne mutlu bana?hepimizden razı olsun?iyi çalışmalar...
arkadaşlar kolluk kimde kıllık onda...nedn yokuşa sürüyosunuzki..gaz dagıtım firması isterse sokaktaki vatandaşada gazaçım için yetki verir..
iyi çalışmalar..
| KONUT SAYISI | OCAK | OCAK+ŞOFBEN | OCAK+KOMBİ | OCAK+ŞOFBEN+SOBA |
| 15 | DN25 | DN40 | DN65 | DN50 |
BORU ÇAPINI BURADAN BELİRLEYE BİLRİSN..
TÜKETİM DEGERİNİ İSE 33,9m3/h alabilrisn ocak+kombi için
kombi 20000kcal/h için
hım anladım yani dogalgaz merkezi sisteme geçilmesi için anlaşılmamış sanıırm..sistem her halukerda bireysel olacagı için bence söz konusu dairenin ısıtma sistemi için mevcut bulunan kalorifer borulaırnı dışarı bagımlı olmaktan kurtarıp kombiden beslemeli.bunu içinde ben vanadan ziyada körlensin derim.şunda söyleyebilir. şu an mevcut tesisat sökülerek vede uygun metrajda panel radyatör(tahminim şu an döküm radyatördür) ve yeni bir tesisat monrajı verimi oldukça artıracaktır.
kolay gelsinn..
creepy050 kardeş adres belirtirssen .Yangın Pompalarının Bağlantı Akış şeması ,Kuru borulu sistem vanası,hidrant detayı,Yangın tesisatı Akım Şeması,Zon Kontrol Vana Detayı... göndere bilirm .
kolay gelsinn
sorunu ve konuyu ayrı ve ilgili bir başlık altında yayınlasan daha kolay yardım alırsın..
bildigm kadarıyla..fleksible hortum ,selenoid valf,A.K.V,dogalgaz filtresi,ve kazan için topraklama çubugu..
kolay gelsin...
önemli degil..ama böyle bir dogalgaz tesistı olurmu??mevcut tesisatı kombi ile beslemek isteniyor ama yine servis kutusundan mevcut daireye dogalgaz çekmen gerekmiyormu?bunu içinde yine kolan hattına ihtiyacın var..yada şöyle sorayım tesisatı beslemk istedigin kombiye gaz nereden gelecek?????
iyi çlışmalarr