Konu: kondens tankları kapasite hesabı

gencmuhendis
gencmuhendis
04 Eylül 2007

BUHAR TESİSATI PROJE HESAPLARI




KAZAN SEÇİMİ

SEÇİLEN KAZAN BİLGİLERİ


KAZAN MARKASI VE CİNSİ : ISISAN BUDERUS UHD 2000

SEÇİLEN KAZAN KAPASİTESİ : 2000 kg/h
2000 * 2112,2 =4.224.400 kcal/h



NOT:SİSTEMDEKİ KAZAN SAYISI 2 ADET OLACAKTIR.


BRÜLÖR KAPASİTESİ

B: Qk / Hu * n

B: BRÜLÖR KAPASİTESİ m³

Qk: KAZAN KAPASİTESİ kcal/h

Hu: YAKITIN ALT ISIL DEĞERİ kcal/m³ DOĞALGAZIN ALT ISIL DEĞERİ
8250 kcal/m³

n: KAZANIN ISIL VERİMİ


B = Qk = 3000000 = ffice:smarttags" />404 m³
Hu * n 8250*1


HESABI YAPILAN BU BRÜLÖR KAPASİTESİ SADECE BİR KAZAN İÇİN YAPILMIŞTIR.


BRÜLÖR İÇİN GEREKLİ YAKMA HAVASI

Vh = B * Vh Vh = Nm³/h TOPLAM YAKMA HAVASI
Vh = 404 * 10 vh = Nm³/h ÖZGÜL HAVA MİKTARI
Vh = 4040 Nm³/kg





BACA HESABI

F = 0,01 * Q = 0,01 * 8.448.000 = 34488,8156 cm²
√ h √ 6


D² = 34488,8156 * 4 = 43935 D= 209,61 cm
3,14

BUHAR TESİSATI PROJE HESAPLARI


SU YUMUŞATMA HESABI


KAZANDAKİ BUHAR HACMİ = 2840,6 lt

T.S.A.K = Q * FSB * RJ SÜRESİ

T.S.A.K : TOPLAM SERTLİK ALMA KAPASİTESİ
Q : SİSTEMDE KULLANILAN DEBİ (lt/h)
FSB : FRANSIZ SERTLİK BİRİMİ
RJ SÜRESİ: REJENERASYON SÜRESİ ( h )


T.S.A.K = 2840,6 * 5,68 * 8
T.S.A.K = 129,077 FSB

NOT: KİTABA GÖRE ÖRNEK OLARAK 10 m³/h ta 20 FSB HAMSU KULLANILIR.BİZDE ORANTI KURARAK


10000 kg/h 20 FSB

2840,6 kg/h X FSB


2840,6 * 20 = 5,6812 FSB ( HAM SU KULLANILMIŞTIR.)
10000


HER JENERASYON İŞLEMİNDE KULLANILAN TUZ MİKTARI

7,5 m³SU 80 kg TUZ
2,8 m³SU X TUZ

2,8 * 80 = 29,867 kg TUZ KULLANILMIŞTIR.
7,5


KONDENSTOP SEÇİMİ (ŞAMANDIRALI)



HAT NO      FARK(p)       KONDENS MİKTARI          ÇAP(DN)
1                  3,5                    5681                           50
2                  3,5                    4734                           50
3                  3,5                    2840                           40
4                  3,5                    1892                           40
5                  3,5                    946,8                          25
6                  3,5                    946,8                          25
7                  3,5                    946,8                          25
8                  3,5                    946,8                          25
9                  3,5                    946,8                          25
10                3,5                    946,8                           25
 



KAZANIN BUHAR MİKTARI

Q = m. * hsb

m = Q = 6.000.000 = 2841 kg/h = 2,84 m³/h
hsb 2112,2

NOT: Kazanın kapasitesi : 2841 / 2 = 1420,5 kg/h


EŞANJÖRLERDEKİ BUHAR MİKTARI

1 nolu hat için


Q = m * hsb

m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2


2 nolu hat için


Q = m * hsb

m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2


3 nolu hat için


Q = m * hsb

m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2



4 nolu hat için


Q = m * hsb


m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2





5 nolu hat için


Q = m * hsb

m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2





6 nolu hat için


Q = m * hsb

m = Q = 1.000.000 = 473 kg/h = 0,47 m³/h
hsb 2112,2









BUHAR BORU ÇAPI HESABI

1 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 2840,6 kg/h

Kitaptan bakılan değer =2925 kg/h

Seçilen boru çapı =125 mm HIZ = 25 m/sn


2 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 2367 kg/h

Kitaptan bakılan değer =2925 kg/h

Seçilen boru çapı =125 mm HIZ = 25 m/sn



3 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 1425,2 kg/h

Kitaptan bakılan değer =1980 kg/h

Seçilen boru çapı =100 mm HIZ = 25 m/sn



4 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 946 kg/h

Kitaptan bakılan değer =21080 kg/h

Seçilen boru çapı =80 mm HIZ = 25 m/sn



5 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h


Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn





6 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h

Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn




7 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h

Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn




8 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h

Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn




9 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h

Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn







10 Nolu hat için ( ISISAN BUHAR KİTABI BKN:SF:109)

1.Borudaki buhar mikltarı = 473,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer =742 kg/h

Seçilen boru çapı =65 mm HIZ = 25 m/sn



KONDENS DEVRESİ BORU ÇAPI HESABI

1 Nolu hattaki kondens miktarı = 5681,2 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 6950 kg/h

Seçilen boru çapı = 65 mm basınç kaybı = 0,5 mbar



2 Nolu hattaki kondens miktarı = 4734 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 5350 kg/h

Seçilen boru çapı = 65 mm basınç kaybı = 0,3 mbar


3 Nolu hattaki kondens miktarı = 2840,4 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 3450 kg/h

Seçilen boru çapı = 50 mm basınç kaybı = 0,5 mbar






4 Nolu hattaki kondens miktarı = 1892 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 2000 kg/h

Seçilen boru çapı = 40 mm basınç kaybı = 0,6 mbar




5 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar




6 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar




7 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar




8 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar




9 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar



10 Nolu hattaki kondens miktarı = 946,8 kg/h

Kitaptan bakılan değer = 1180 kg/h

Seçilen boru çapı = 32 mm basınç kaybı = 0,5 mbar
KONDENS POMPASI HESABI

m = 4xW W = KONDENS MİKTARI
m = 4x5681,2
m = 22725 kg/h

KAZAN DEBİ POMPASI HESABI

Q = 1,5 x (kazanın buhar üretim miktarı)
m = 1,5 x 1420
m = 2130 kg/h

POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ


H = 1,5 x (kazanın işletme basıncı)
H = 1,5 x 4
H = 6 mSS

DEGAZÖR HESABI

KAZAN BUHAR KAPASİTESİ = 2840,6 kg/h

DEGAZÖR TANKI SU HACMİ = 2,8 ton/h = 0,7 m³
4


DEGAZÖR DEPO HACMİ

v = 3 x mk = 3 x 2840,6 = 1065,2 lt
4 8

DEGAZÖRE VERİLMESİ GEREKEN HACİM

mb = mk x (tb-tk)
rb

mb = 2840,6 x (110-80)
rb

mb = 170 kg/h V = DEGAZÖR DEPO HACMİ LİTRE
mb = DEGAZÖRE VERİLEN BUHAR
mk = DEGAZÖRE BESLENEN SU,KAZAN
BUHAR KAPASİTESİ
Tb = DEGAZÖRE VERİLEN BUHAR SICAKLIĞI
Tk = DEGAZÖRE BASILAN SU SICAKLIĞI
rb = BUHAR GİZLİ ISISI 500 kcal/kg

 

arkadaşım umarıım işine yarar...başaılar..




Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
04 Eylül 2007

ali orhun bey benden tam olarak nasıl bir bilgi istiyosunuz.şimdi baştaki proje ile bu tamamen farklı.burada yanlış anlamdıysam toplamda 6 katlı,0-1,1-2 kat demekte ne oluyo?????...45 dairemi var..45 ocak  ve kombimi var. sistemi sizmi yapcaksınız..




Konu: yoğuşmalı kombi bacası

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

Boru Tipi( Birleşik ø 80/125 mm)

Terminalsiz max.baca uzunlu:10m

Her bir 90° montaj dirsegi için max.uzunluk kısalması:1m

Her bir 45°montaj dirsegi için max uzunluk kısalması:0,5m  

umarım işine yarar....

başarılrrr                




Konu: LPG Projesi

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

elimde proje yok ama yardımcı olabililecek ve ışık olacak  teknik uygulamalı bilgiler var.adres belirtirsen yardımcı olabilir.sende sistemde Download edersin.iyi çalışmalr..




Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

sayın ali orhun bende teşkkür ederim iyi dilekleriniz için yardımcı olabildiysem ne mutlu bana?hepimizden razı olsun?iyi çalışmalar...




Konu: maliyet hesabı

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

arkadaşalr ben eklemeye çalıştım ama uzantıda hata veriyor?sorun oluyo gönderdigim arkadaşlar eklerse çok daha iyii olur.. başarılar..


Konu: kontrol mühendisleri hakkında

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

arkadaşlar kolluk kimde kıllık onda...nedn yokuşa sürüyosunuzki..gaz dagıtım firması isterse  sokaktaki vatandaşada gazaçım için yetki verir..

iyi çalışmalar..




Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

KONUT SAYISIOCAKOCAK+ŞOFBENOCAK+KOMBİOCAK+ŞOFBEN+SOBA
15DN25DN40DN65DN50

BORU ÇAPINI BURADAN BELİRLEYE BİLRİSN..

TÜKETİM DEGERİNİ İSE 33,9m3/h alabilrisn ocak+kombi için

kombi 20000kcal/h için




Konu: kontrol mühendisleri hakkında

gencmuhendis
gencmuhendis
03 Eylül 2007

özetle

kolluk onda kıllık onda...

iyi çalışmalr..




Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

güzel bir uygulama...kolay gelsin..bende teşekür ederimm


Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

hım anladım yani dogalgaz merkezi sisteme geçilmesi için anlaşılmamış sanıırm..sistem her halukerda bireysel olacagı için bence söz konusu dairenin ısıtma sistemi için mevcut bulunan kalorifer borulaırnı dışarı bagımlı olmaktan kurtarıp kombiden beslemeli.bunu içinde ben vanadan ziyada körlensin derim.şunda söyleyebilir. şu an mevcut tesisat sökülerek vede  uygun metrajda panel radyatör(tahminim şu an döküm radyatördür) ve yeni bir tesisat monrajı verimi oldukça artıracaktır.

kolay gelsinn..




Konu: yangın tesisatı hesabı

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

 creepy050 kardeş adres belirtirssen .Yangın Pompalarının Bağlantı Akış şeması ,Kuru borulu sistem vanası,hidrant detayı,Yangın tesisatı Akım Şeması,Zon Kontrol Vana Detayı... göndere bilirm .

kolay gelsinn




Konu: ileride konulacak kombi için vana

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

sorunu ve konuyu ayrı ve ilgili bir başlık altında yayınlasan daha kolay yardım alırsın..

bildigm kadarıyla..fleksible hortum ,selenoid valf,A.K.V,dogalgaz filtresi,ve kazan için topraklama çubugu..

kolay gelsin...

 

 




Konu: projelerin kaybolması

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

sevgili arkadaşalr aslında gaz açım müh.gaz açmaya gelirken yanında gaz açılacak olan dairenin dosyaında getiryor olması gerekir.eger kaybolmuş ise önceden farkedilip tedbir alınabilri. yani bu durmun gaz açılış sırasında yani son noktada problem olmaması lazım...


Konu: kombi seçimi

gencmuhendis
gencmuhendis
02 Eylül 2007

önemli degil..ama böyle bir dogalgaz tesistı olurmu??mevcut tesisatı kombi ile beslemek isteniyor ama yine servis kutusundan mevcut daireye dogalgaz çekmen gerekmiyormu?bunu içinde yine kolan hattına ihtiyacın var..yada şöyle sorayım tesisatı beslemk istedigin kombiye gaz nereden gelecek?????

iyi çlışmalarr