cycloneboy
cycloneboy

Kayıt Tarihi : 22 Ağustos 2014
Son Ziyaret : 24 Şubat 2016
Bolu

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: RONTGEN CEKIMI

cycloneboy
cycloneboy
19 Ocak 2015

Ahmetsaid yazdı:
arkadaşlar benim sorum kaynak filim izometrisi nasıl çizilir. numara neye göre verilir. %25 lik nereler çekilir. çok acil yardım.

Merhaba
Endüstriyel projelerinde bina dış alanında bulunan boru hattı kaynaklarının %25i (ama müşavir firmanla konuşman yarayarlı olacaktır.)  , tesis içinde bulunan kaynakların ise %100 ü radyografik muayeneye tabi tutulur.
Gazı hangi gaz dağıtım şirketi sağlıyorsa onun teknik şartnamesine incelemende faydalı olur. 

Kaynaklar radyografik muayene tabi tutulurken numara verilir. Verilen numaraları Kaynak izometrisinde aynı şekilde belirtmen gerekir.
Örnek dış alanda DW1 ,DW2, vb... numara verilebilirken , İç alandakileride İW1 , İW2 gibi numaralar verelebilir. 
Yada W1 ,W2 ....gibi İç alan yada dış alan farketmeden %100 radyografik muayeneler  için numaralar verilebilir.

Raporlar eline ulaştığı zaman hangi şekilde yazılmışsa o şekilde Notasyonlu kaynak izometrisinde belirtirsin.