Konu: X nolu hatta KAZAN işletme basıncı hatta gaz basıncından farklı olmamalıdır

tnrkpln
tnrkpln
14 Şubat 2020

Kazanın değil yakıcının çalışma basıncını yazacaksınız. 


Konu: shut-off kullanmam gerekli mi

tnrkpln
tnrkpln
15 Kasım 2019

Kombi öncesindeki hattaki basınca göre kullanıp kullanmayacağınıza karar vermeniz lazım. Kombi basıncı 21 mbar hattaki basınç daha yüksek bir basınç ise kullanmalısınız...


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

tnrkpln
tnrkpln
15 Ocak 2019

Evet tahmin ettiğim gibi sayacınızın ölçüm hassasiyeti 1/20 ve düzeltme katsayısını da hesaba katınca Qmin girme oranınız daha çok artıyor. Sayaca güvenmiyoruz diye bir şey yok. Akreditide edilmiş kuruluşlardan birine veya sayaç firmasına gönderip kalibrasyon yaptırdığınızda sayaca güvenmeme gibi bir durum olmaz. Qmin girmekten daha iyidir ayrıca bence. Quantrometre hariç diğer tip türbinmetre ve rotarymetre sayaçlara güvenmeme durumu biraz garip geldi ayrıca.


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

tnrkpln
tnrkpln
14 Ocak 2019

2,5 bar basınç altında sayacınızın ölçebileceği min değeri doğalgazın relatif yoğunluğu değişkenlik göstereceğinden genel olarak türbinmetre sayaçlar Qmax değerinin 1/20 hassasiyetine göre de hesaplanabilir ve bu değerler birbirine yakın çıkar zaten.

Qmin=2500x(2,5+1)=437,5 m³/h
                  20
K= 2,65 demişsiniz.  Fakat düzeltme faktörünün bence daha yüksek olması lazım 2,5 bar da 3 ün üzerinde olması gerekir. siz bu değeride bir kontrol edin derim.

Qmin=437,5x2,65 = 1159 Sm³/h  sayacınızın ölçebileceği Qmin değeri.

410 m³/h tüketiminizde düzeltme faktörü ile çarptığınız da 410x2,65=1086Sm³/h şeklinde çıktığında Qmin değerinin altında kaldığını görebilirsiniz. hem m³/h saat olarak hem Sm³/h olarak.

-Size tavsiyem hatlarınız veya bağlantılarınız ile hiç oynamadan ilk önce sayaç firması ile görüşerek 1/30 hassasiyetli türbinmetre sayaç tedarik edebilirler mi bunu öğrenmeniz. Genelde piyasa 1/20 ve 1/10 yaygındır. Ben nadirde olsa 1/30 hassasiyetli sayaç gördüm. Dağırım şirketini bilgilendirerek sayaç değişimini yaptığınızda sorun ortadan kalkacaktır. 
- hatlarınızdaki tüketimleri bölerek iç tesisatınızda tadilata gidip bir sayaçtan değil daha düşük Qmin değerli iki sayaçla firmanızın tüketimlerinizi ölçebilirsiniz ama bu daha masraflı bir işlem olur. yakıcı cihazlarınızı ikiye bölmüş olacaksınız yani. Qmin ve Qmax oranlarını dikkate alarak tabiki.

Sorununuzun çözülüp çözülmediği ile ilgili bizide bilgilendirirseniz bizde seviniriz. Umarım bu bilgiler yardımcı olur. Hesaplar yaygın olarak kullanılan 1/20 hassasiyetl, türbinmetre sayaç için yapılmıştır sizdeki 1/10 ise işler tamamen değişir.


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

tnrkpln
tnrkpln
14 Ocak 2019

dağıtım şirketleri istasyonlarda genelde sayaçlardan birini daha düşük Qmin takılmasına müsade ediyorlar, firmanız ile dağıtım şirketi arasında yapılan sözleşmede tahmini tüketim bilgilerini vermişsinizdir ve çalışma saatinizi mutlaka bildirmişsinizdir. zaten tüketimin olmadığı saatler Qmin etkilemez.


Konu: doğalgaz sayacının qmin uygunluğu hakkında

tnrkpln
tnrkpln
10 Ocak 2019

 Mevcut saatinizin 2,5 bar basınçta ölçeceği en küçük değer 100m³/h'tir. Korrektörünüzün üzerinde anlık okumaların yapılabileceği gibi saatlik okumalarıda görebileceğiniz kısın vardır oradan saatlik okumaları bir süre takip edin. 100m x 24 = 2400 m³/h firmanızın 24 saat çalıştığı düşünülerek yapılan hesaptır ve tek hat kapalı durumda bile Qmin girdiğiniz görülüyor. Eğer dağıtım şirketini ikna edebilirseniz daha küçük Qmin değerine sahip rotarymetre sayaç ile değişiklik yaparsanız sorununuz ortadan kalkar.


Konu: Ugetam E-Kitapları (PDF)

tnrkpln
tnrkpln
03 Ağustos 2017

Çok güzel bir paylaşım böyle bilgilendirici eğitici kitap paylaşımları iyi oluyor emeğinize sağlık


Konu: FABRİKA YEMEKHANESİ DOĞAL GAZ İŞİ

tnrkpln
tnrkpln
13 Temmuz 2016

servis kutusuna kadar gelen polietilen hattın kayıp hesabına neden ihtiyacın var ? seni servis kutusundan sonraki hatlar ilgilendirir. o hat dağıtım şirketini ilgilendirir.


Konu: Sayaç tipi seçimi

tnrkpln
tnrkpln
15 Haziran 2016

Direk kcal cinsinden yazmış. Kw veya Kcal yazması ark etmez verimleri %90 diye belirtmiş zaten. 300 mbar için kullanımında sıkıntı yok G10 sayacın. max ölçüm değerine çok akın o yüzden G16 kullanabilirsinizde


Konu: TÜRKAK Kaynakçı Sertifikaları Geçersizmiş

tnrkpln
tnrkpln
11 Nisan 2016

Tüzükler, yönetmelikler,kanunlar,tebliğler vs. vs. hazırlanırken branştan kimsenin olduğunu sanmıyorum veyahut olsa bile o kişiler masa başında olan uygulanması saha içindeki olaylardan bi haber kişiler olduğundan kafalarına göre yazıp geçiyorlar. Sonra sahada saçmalıklarla sen uğraşıyorsun. Sadece bu konuda değil bir çok konuda hep aynısı...


Konu: Rotary Sayaç Yağlanmadan kullanılırsa?

tnrkpln
tnrkpln
17 Mart 2016

Bakıma gitmesi gerekir. Sertifikalı bir firmaya veya sayaç markasına göre hangi firmadan alınmış ise orada kalibrasyonunun yapılarak standartlar dahilinde çalıştığını görmenizde fayda var. Hassas cihazlar olduğundan sayaçlar ölçüm hatası oluşabilir ve bu ne müşteriye ne dağıtım şirketine olmuş olur.


Konu: Doğalgaz kutusundan çıkan şey çok şaşırttı

tnrkpln
tnrkpln
07 Ocak 2016

Sayaç panolarında bende denk gelmiştim çorumda fakat servis kutusunda ilk defa görüyorum...


Konu: Yardımlarınızı Bekliyorum

tnrkpln
tnrkpln
11 Aralık 2015

sayaç seçiminde eş zaman faktörü var. mutfaktaki cihazların hepsi herzaman aynı anda çalışacak şekilde düşünürsen bunu gaz dağıtım şirketi kabul etmez . En düşük tüketimli cihazı tek çalışırken ölçebilecek ve tüm cihazlar aynı anda çalışırken ölçebilecek bi sayaç seçebilirsen tek sayaç kullanabilirsin. olmuyorsa eğer iki sayaç kullanman gerekli veya gaz dağıtım şirketini cihazların tek başına çalışmayacağına ikna etmen gerekli. G25 sayacın 21mbarda ölçebileceği min:0,272 max:40,84 300mbarda ölçebileceği min:0,346 max:52 . tabi bu değerler diyaframlı sayaçlarda hassasiyet genelde 1/150 olduğundan böyle aldım. sizin cihazların tek tek tüketimlerini çıkarmanız gerekli.


Konu: çelik boru kapasite hesabı

tnrkpln
tnrkpln
13 Kasım 2015

müşteri istasyonu girişi 19 bar çıkışı 1 bar zaten. Kapasite artımı ile 2 inçlik hattın ihtiyacımızı karşılayıp karşılayamayacağını merak ediyordum yeniden çok teşekkür ederim :)


Konu: çelik boru kapasite hesabı

tnrkpln
tnrkpln
13 Kasım 2015

2 inçlik çelik hattın ucunda bir tane rms-b istasyon mevcut ve aynı 2 inçlik hattan bir t alarak bir tane daha rms-b istasyon kurmak istiyoruz bu istasyonlardan biri 1600m³/h diğeri 1500m³/h kapasitede olacak ama gaz dağıtım şirketinin bize bıraktığı 2inçlik çelik hat bize sıkıntı vermeden ihtiyacımızı karşılar mı onu öğrenmek istiyorum? verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim semiyıldız :)