Konu: 300 mbar çekebilirmiyim

Çağlar
Çağlar
21 Aralık 2006

Hat çok uzun olduğunda boru çapını büyüttmek yerine 300 mbar ile gidip, daha sonra regülatörle basıncı düşürmenin hiçbir sakıncası yok ve şartnameyede uygun. Bence en mantıklı çözümde bu. Kolay gelsin.


Konu: SIRA BİZDE!MÜŞTERİLERDEN MEMNUN MUYUZ?

Çağlar
Çağlar
18 Aralık 2006

Apartman yöneticisi işyerime telefon etti. Bütün apartmanda yoğun bi sarmısak kokusu var diye. Kolon hattında kaçak varmış. Hemen binaya gittik. Dairelerden birinde güveç pişiriliyomuş. Koku tüm binaya yayılmış. Gülermisin ağlarmısın?




Konu: acil yardım, kazan tesisatı

Çağlar
Çağlar
12 Aralık 2006

Ölü hacim hesabına dikkat etmen gerekecek. Ya tesisatı mahal içerisinde çok fazla gezdireceksin, yada çapı büyük seçeceksin. Aksi takdirde brülör ilk devreye alındığında ya da 2. kademeye geçerken yeterli miktarda gazı alamayacağı için arızaya geçer.


Konu: domestik hat nedir?

Çağlar
Çağlar
12 Aralık 2006

Çayeli arkadaşım gayet güzel açıklamış.Bu arada bende bir ek bilgi vermek istiyorum. Eğer sistemdeki gazın düşürülmesi istenilen basınç değeri, cihaz çalışma basıncının 1.2 katından büyükse kullanılan regülatör shut-off (ani kapamalı) olmalıdır. Yani 300 mbar tesisat basıncı, cihazın çalışma basıncı 21 mbar olunca,

    21*1.2 = 25,2 mbar<300 mbar 




Konu: HANGİ MARKA KOMBİYİ COK SATTINIZ

Çağlar
Çağlar
12 Aralık 2006

Kırşehire doğalgaz geleli yaklaşık 2 yıl oldu ve 2 yıldır DemirDöküm lider.


Konu: hermetik kombi yerleşimi

Çağlar
Çağlar
12 Aralık 2006

Oktaya katılıyorum. Kombinin banyoda olması cihazın sağlığı açısından riskli bi durum ortaya koyuyor.


Konu: Kazan Dairesi Havalandırması

Çağlar
Çağlar
28 Kasım 2006

Normal kazan havalandırması için gerekli olan alt ve üst havalandırma menfezlerini bir kanal şeklinde yapmalısın. Teorik olarak kuzine için gerekli olan havalandırma kesitini üst havalandırma kesitine ilave etmen lazım. Ancak bu bir kanal imalatında zor ve biçimsiz bir iş olacağından alt havalandırma kesitinide aynı oranda büyütmen gerekecek.


Konu: 300 mbarlı Kazan Daireleri

Çağlar
Çağlar
28 Kasım 2006

Bununla ilgili minimum değer söylenemez. Örneğin 54000 Kcal/h lik bir kazana uygun brülörün gaz giriş basıncı 21-300 mbar arasındadır. Sadece şunu söyleyebiliriz. Kazan kapasitesi büyüdüğünde kullanılan brülör eğer 21 mbar da çalışacaksa, brülör bağlantı çapı büyüyebilir. Mesela 625000 Kcal/h lik bir kazan için uygun brülörün 300 mbar da bağlantı çapı DN50 iken, 21 mbarda DN65 tir gibi. Yani bu durum kazanla değil brülörle ilgilidir. Kullanılan kazanlar ise fanlı brülörlü kazanlardır. Sayaç giriş bağlantılarından önce ise 1 adet ana kesme vanası ve filtre bulunur. Ayrıca sayaçtan hemen sonra Selenoid Vana kullanılmalıdır. Sayaç çıkışından brülör bağlantısına kadar olan kısım ise kaynaklı bağlantıdır.