Konu: kolon işçilik hesaplanması

$eker @dam
$eker @dam
25 Eylül 2007

istanbulda kolon tesisatı için 10 ile 12 arasında işcilik veriyoruz. uzun metrajlarda bu miktar aşağı çekilebilir 8 veya 9 arası 


Konu: Daire İçi Tesisatta Niçin 21 mbar

$eker @dam
$eker @dam
24 Eylül 2007

arkadaşlar kombide sorun olmaz 50 100 mbarda çalışabilecek kombiler var zaten sorun orda değil 21 de çalıştırmak istese dahil kombiyi üretici gaz girişine regülatör koyar olur biter brülörlerde öyle değilmidirki 300 gelirsin kendisi 21 düşürür. durumun yakıcılarla ilgili olduğunu sanmıyorum neden 21 mbar


Konu: Daire İçi Tesisatta Niçin 21 mbar

$eker @dam
$eker @dam
24 Eylül 2007

arkadaşlar benim demek istediğim doğalgaz şirketleri niçin daire içi tesisatlarda 21 mbar kutu çıkışı verdiği (300 mbar yüksek tüketimli yerler için ok!)  50 70 veya 100 mbar daire içine girsek boru çaplarımız daha küçük olacak ve maliyetler düşecektir. bununla birlikte daire içinde 1" veya 3/4" boruları kullanmayacağız. NİÇİN 21 mbar standardı var !


Konu: WC DEN İÇ GAZ GEÇİRİLMESİ

$eker @dam
$eker @dam
24 Eylül 2007

istanbulda wc dende geçersin banyodanda sorun yok ama daha önceden geçişlerde izole edin diyorlardı şimdi ise kombiyi bile banyoya koyuyoruz (daha öncede vardı)


Konu: Daire İçi Tesisatta Niçin 21 mbar

$eker @dam
$eker @dam
24 Eylül 2007

az daireli yerlerde nasıl maliyet artıyor anlamadım, kaçak anında oluşabilecek risler hariç tutmak gerekir o 21 mabar da olur zaten


Konu: Tekirdağ için teknik şartname

$eker @dam
$eker @dam
23 Nisan 2007


bence doğalgaz iç tesisatlarının kaynaklı olarak yapılması çok saçma bir durum çünkü evde halıların ve duvarların yakılması durumu var.  birde  mimarinin  detaylı  olarak çizilmesinin ne faydası var anlamam zaten izometrik olarak projede çiziliyor ve kat planlarında gösteriliyor pencerelerin vesaire ayrıntı olarak çizilmesinin ısı hesapları içinmi gerekli anlayamadım.



Konu: 160 m2 daireye kombi tavsiyesi

$eker @dam
$eker @dam
20 Nisan 2007

arkadaşım illa demirdöküm dersen ki bence iyi bir seçim

THEMAFAST KOMBİ 26.000 kcal/h

http://www.demirdokum.com.tr/urunler/icsayfa.aspx?SectionId=70&ParentId=52
yada i

Kombiler | ISOFAST RC KOMBİ

http://www.demirdokum.com.tr/urunler/icsayfa.aspx?SectionId=69&ParentId=52

pompa falan da sorun olmaz





Konu: ZetaCAD mi ? - AutoCAD mi ?

$eker @dam
$eker @dam
11 Nisan 2007

autocad mi zetacad mi denildiği zaman ilk olarak bizim işe yönelik hazırlanmış zetacadi tercih ederim (hiç kullanmadım) fakat.....fficeffice" />>>

zetacad şuanda online proje konusunda tek firma böyle olduğu için ben hiç bir zaman kullanmam, sebepleri belli : fiyatı yüksek bu programın istanbul ve anadolu firmalarının toplamını düşünürseniz bu kadar yüksek olması firmanın çabucak zengin olma olayı getirir insan aklına yazık değilmi 1500 ytl civarında sanırım.  300 ytl olması lazım adamlar bi hesap yapsalar esasında bu fiyatla bile parayı götürürler fakat kafaları çalışmıyor >>

birde sattıkları programın arkasında dursalar millet forum köşelerinden bilgi almaya çalışıyor (devamlı firmalara faks çeksinler dursunlar satmak için) eğitim verebiliyormu kargo ile program teslim alınırmı kurması eğitim verilmesi ne kadar sürer >>

tek firma hiç bir zaman olmamalı piyasada olur ise zetacad gibi at koşturur işte bi zamanlar deprem cihazı firmalarını düşünün 800 aldığımız cihazı şimdi 100 (belkide düşmüştür referrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">ath>) alabiliyoruz neden rekabet var çünkü >>

birde programı satmakla kalmıyor ozalit parasıda cabası vurgunu düşünebiliyormusunuz esasen bize o programı kullanmamız için bedeva vermeleri lazım ben burdan söylüyorum eğer başka firmalarda çıkar ise program fiyatı cüzzi miktarda olacak ve programcılar ancak ozalitten para kazanacak >>




Konu: 35 Metre Mesafeye Deprem Cihazı yardım

$eker @dam
$eker @dam
11 Nisan 2007

Benimde başıma böyle bir olay gelmişti villa tesisatı selenoid vana ve sayaç bahçe duvarı dış tarafa koymuştuk. selenoid vana ile bina arası kablo uzunluğu yaklaşık 100 metre idi. biz kablo kesitini büyülterek olayı çözmüştük yani 2x2,5 kullandık bu olabiliyor fakat deprem cihazını satıcısınla bu durumu konuş. mantıklı bir şekilde düşünürsen olması gereken çözümde bu zaten çapı büyüterek gerekli voltaj kaybınıda karşılıyorsun




Konu: konik filitre

$eker @dam
$eker @dam
14 Aralık 2006

arkadaş harici filtreyi nereye koyduğunu anlayamadım brülör girişine ise o filtre ayrı. bu filtre tesisatında rotary veya türbin sayaç olduğunda koyulur ve  filtrenin gözenek açıklığı 50 mikronmetre olmalıdır. sayaçların hassasiyetini etlilemesin diye v.b.

 




Konu: ACİLLL ACİLLLL BACA HESABI

$eker @dam
$eker @dam
14 Aralık 2006

ganimutlu,

bu sitede daha önce hesaplamalar için bir arkadaş excel formatında bir hesaplama yapmıştı  http://www.dogalgazprojesi.com/visit_entry.asp?EntryID=83bu excel formatındaki hesaplamaya bakınca ben anlayamadım daha doğrusu çözemedim. arkadaşlar bana yapılmış bir örnek veya belirtiğin durumda;

(kazan : 525.000 kcal/h demirdöküm jetstream MK13

brülör riello burners rs 70 üflemeli

baca uzunluğu 22 metre ve bir şapka mevcut

baca bağlantısı 2,6 metre iki adet 1 dirsek 90 , 1 adet baca geçmesi mevcut yer istanbul yaklaşık olarak 100 metre jeodezik yükseklik)

bir uygulama yapabilirlerse excel formatında çok sevinirim. projeye yapıştıracam proje hazır baca hesabına kafa basmadı çok ayrıntı var yani daha önceki hesaplamada 4 veri giriyordun hallediyordun.

 




Konu: ACİLLL ACİLLLL BACA HESABI

$eker @dam
$eker @dam
13 Aralık 2006

arkadaşlardan bana yardımcı olacak yokmu lütfen

tam anlayamadım yada yapılmış açıklayıcı bir örnekte olabilir.




Konu: İŞÇİLİK ÜCRETLERİ

$eker @dam
$eker @dam
12 Aralık 2006

 

sen verirsin ustana 1000 ben veririm 1500 ben nakliyeyi koymam arabam vardır onu genel giderlerde değerlendiririm şirket karı % 10 koyarım bi başkası %30 ben boya işlemi yapmam diğeri yapar

bunlar inan bana şirket sırrı değildir erkan 1818

arkadaşlar şirketlerde çalışan kaynakcılara ne kadar aylık veriyorsunuz. biz 1000 iyimidir + sigorta + yemek




Konu: yardım lütfen, hastane ocağı

$eker @dam
$eker @dam
12 Aralık 2006

hastane için 450.000 kacal/h bir kazan yeterli olur sanırım. sıcak su için bir kazan daha almalısın diğer cihazları tüketimleri için bek çaplarına bakıp ona göre çıkartıp tüketimleri toplamalısın


Konu: HANGİ MARKA KOMBİYİ COK SATTINIZ

$eker @dam
$eker @dam
12 Aralık 2006

kombiler sallama markalar olmazsa hepsi birbirinin aynısı yaklaşık olarak

demirdöküm, eca, ferroli, viessman, vaillant, ariston, baymak, bosch, airfel, buderus

burada etki eden durumlar kombinin fiyatı, yedek parça fiyatı ve servis durumu.

örnek olarak ,demirdöküm servis işinde tüm bu markalardan daha iyidir. türkiye genelinde en son 302 (sanırım) servisi mevcuttur.

sizin satacağınız veya alacağınız kombinin servis ağının yanı sıra merkez servis mantığının olmaması iyi bir seçenektir. çünkü memnun kalmadığınız bir durumda diğer bölgedeki servisi çağırabilmelisiniz. kimse X kombiye bildirim demesin yemezler yine aynı servis gelir artis artis hava yaparak 

ben onun için hiç bir zaman vaillant ve baymak marka kombiyi müşteriye tavsiye etmem hemde vaillantı aman aman adamlar sırf ceza yazmak ve fahiş bakım ücretlerinde parayı götürüyorlar hemde euro (bizim paramız euromu arkadaş bu nasıl mantık) kombi fiyatlarını euro olmasını bi nebze anlarım ithal edildikleri için nede olsa euro borçlanıyorsunuz fakat servis ücretlerini euro üzerinde olmasını anlayamam alman işciler mi çalışıyor be arkadaş