Konu: Boru Çapı ve Kritik Devre Hesabı

Emre Tombul
Emre Tombul
11 Kasım 2020

Merhabalar. Bu Zetacad in hesap tablosunda mı hata var ben mi hatalı yapıyorum anlamadım lakin mmo nun akış hızı ve sürtünme kaybı tablosundan 15m3/h ve dn32 çakıştırılınca akış hızını : 4,1 boru sürtünme kaybını ise : 0.0872 olarak okuyorum. Buda demektir ki ilk hat için L:11m x 0.0872 = 0.959mbar lık bir kayıp sadece sürtünmeden geliyor. Ksi kayıpları ve kritik hattaki diğer branşman kaybı hariç yani muhtemelen mmo nun tablosuna göre bu hat kurtarmıycak demektir. Tam tersi bir durum olsa idi Zetacad emniyet açısından kaybı fazla alıyor diye düşünecektim lakin hesap ortada acaba gözden kaçırdığım bir durum ya da yanlışlığım mı var, bilgili ve ilgili arkadaşlar cevap verirse çok sevineceğim.