Öncelikle cevaplar için teşekkür ederm. Bu konularda uzman olmadığımdan sektör jargonunda konuyu anlatamamış olabilirim. Bu nedenle kusura bakmayın.
Proseste sürekli olarak kömür kullanılmaktadır, İhtiyaç/arıza durumunda doğalgaz kullanıyoruz.
| |
Marka |
pmax |
Qmin |
Qmax |
| Büyük Hat |
ELSTER TRZ2 G650 DN 150 |
20 bar |
50 m3/h |
1000 m3/h |
| Küçük Hat |
ELSTER RV40 DN 50 |
20 bar |
0,6 m3/h |
65 m3/h |
Ana hattan basınç düşürme istasyonuna gaz 19 bar olarak gelerek 5 bara düşürülmektedir. Sistemdeki iki sayaç olduğundan iki ayrı sözleşme ve faturalandırma vardır.
Gaz kullanımı 13:10 da başladığında önce küçük hattan geçmektedir.
Sistem gaz akış miktarı arttırılırsa ve 51 m3/h i geçtiğinde büyük hat sistemi açılmaya başlar.
Büyük hat tamammen açıldığında küçük hat kapanır.
Büyük hattan geçen anlık gaz miktarı 60 m3/ h ve sabit miktarda kullanmaya devam ediyorum diyelim.
Bu geçisi örneğin 13:50 de yaptığımda 13:00-14:00 arası büyük hattan geçen toplam gaz miktarı 10 m3/h olmaktadır.
14:00-15:00 arası geçen miktar 60 m3/h.
15:30 da da doğalgaz kullanımımı tamamen kestim.
Dolayısıyla 15:00-16:00 arasında kullanılan gaz miktarı 30 m3/h oluyor.
| |
Küçük Hat |
Büyük Hat |
Büyük Hat Q min altı kullanım miktarı |
|
| 13:00-14:00 |
41 m3/h |
10 |
40 m3 (50-10) |
Eksik ölçüm Bedeli ödeniyor |
| 14:00-15:00 |
0 |
60 |
0 |
|
| 15:00-16:00 |
0 |
30 |
20 m3(50-30) |
Eksik ölçüm bedeli ödeniyor. |
| 16:00-17:00 |
0 |
0 |
0 |
|
Tabloda görüleceği üzere Büyük Hat G650 türbinmetreden geçen gaz miktarı Qmin değerinden yüksek olmasına rağmen devreye giriş ve çıkış saatlerinden dolayı Qmin e girmiş gibi değerlendirilmektedir. Bu adil değil. Aslında önceki ve sonraki saat kullanım miktarıma bakmalıdır.
Tam kapasite doğalgaz kullanımlarımda G100 tipi türbinmetre kapasite yeterli olmayacaktır.
Qmin konusunda ilgili saatin kullanım miktarına bakılacağı hangi yönetmelikte yazmaktadır.?
Bu istasyonda kullanabilieceğim Rotraymetre tipi hangisi (19 bar için)
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Saygılarımla