canguntan yazdı:
Kombi 30 kW'da olsa öncelikle bir oda sıcak su açtığı anda ısıtmayı keser ve sıcak su için çalışmaya başlar. Özallikle aynı anda duş alınması durumu olursa soğuk suyla yıkananlar olur. 
Butikte olsa, otellerde duş, lavabo sayısına göre ve otel için uygun katsayı ile boyler kapasitesi hesaplanıp boyler kullanılması gerekir. 
Mevcut şekli ile her sıcak su ihtiyacında cihaz devreye girmek zorunda kalmaktadır. Bu da cihazın kullanım ömrünü azaltır. Isıtma alanınız yaklaşık 105 m2 bir otel desek diğer de 60 m2 olsa zaten 30 kW'lık kombiler ısıtma için fazla bile.
Sizin yapmanız gereken çevrenizde bu işten iyi anlayan bir mühendis yada firma ile görüşürüp sisteminizi boylerli hale getirmeniz.
Önce kişi sayısı da dahil edilerek ihtiyacınız olan sıcak su miktarı ve boyler kapasitesi hesaplanmalı. Daha sonra kombi kurtaracak mı bakılmalı. Şu anda sıcak su musluk açılır açılmaz gelmiyordur muhtemelen. Bir resirkülasyon tesisatı ile su açıldığı anda müşteri sıcak kullanabilir.Bunun için boyler sisteminize bir resirkülasyon pompası ve resirkülasyon hatttı çektirmeniz gerekir.Boyler takarsannız sıcak suyunuz sürekli depolanmış olur. Belli bir sıcaklığa düşünce ısıtılır. Doğalgaz faturanız düşer, müşterilerinizin yüzü güler.