1 ton buhar standart bir ifade ya da enerji tipi değildir. 1 ton buharı üretirken kullandığın doğalgaz enerjisi aşağıdaki değerlere göre değişir. Bunlara göre hesaplanabilir;
-Buhar basıncı-Kazana beslenen su yani kondensin sıcaklığı (bunu da Buharın geri dönüş oranı, ekonomizer olması vs etkiler)-(m3 dediğin için) doğalgazın kCal/m3 enerjisi (bu değer Sm3'de 9155 kabul edilir, ama kullandığın gazın içeriğine göre 9000-9600 gibi değerler olabilir)
-9155 üzerinden yani üst ısıl değer üzerinden gittiğin için kazanın verimi de işin içine girer, bunu da izolasyon kayıpları, yanma kayıpları (O2 trim, baca CO ölçümleriyle belli olur), baca atık ısı kayıpları vb. şeyler etkiler.
İlk 2 madde kondense ton başına ne kadar enerji yüklediğini hesaplarsın bu senin çıktı yani FAYDA değerindir. Kullandığın doğalgazın sayacından m3 değerini ölçüm faturadaki kCal/m3 dönüşüm katsayısından Sm3'e çevirirsin (örneğin sayaç 100m3 gösteriyorsa faturada ısıl değerin 9500 ise, 100m3*9500kcal/m3 / 9155 kcal/Sm3=103,77 Sm3 gibi) bu da senin girdin yani BEDEL'indir.
Verimin genel Fayda/Bedel formülünden her 2 tarafı kCal ya da kW'a çevirip bulacağın %değer senin verim rakamındır.
Umarım bir nebze faydalı olmuştur.