lecealex
Uzman lecealex

Kayıt Tarihi : 12 Şubat 2007
Son Ziyaret : 3 ay önce
MALATYA

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Gaz Dağıtım Firmalarının Kota Kararı

lecealex
Uzman lecealex
3 ay önce

canguntan yazdı:
Arkadaşlar, Aksagaz mesela yakında gaz açmalara, yetkili mühendisleri istemeye başlayacak. Bu durumda imza attıysanız gazı siz açmak zorunda kalacaksınız. Unutmayın, imza attığınız projenin uygulamasının nasıl yapıldığını bilemezseniz bir sorun çıktığından siz sorumlu olacaksınız.Kota konması yerinde oldu.
Yetki alan firmalar ve merdiven altı firmalar arasında hiç olmazsa bu şekilde bir fark oldu. Sadece proje çizmek zorlaştı. 


ben anlamadım aksa sizlerde yetkili mühendis istemiyor mu hangi bölgedesiniz 


Konu: Sanal Ofis Göstererek Doğalgaz Firması Kurmak

lecealex
Uzman lecealex
6 ay önce

Normalde home ofis şeklinde gaz firmalarından yetki alınmaz.

hatta olması gereken gaz firmaları yetki başvurusu yaptığınızda gelip işyerine bakmalıdır ve rutin kontrolde yapmaları gereklidir. ama uygulama yok




Konu: flex tesisat çizimi

lecealex
Uzman lecealex
6 ay önce

Flex tesisat çizerken dikkat etmeniz gereken hususlar

1- esnek tesisatı işaretleyin

2- kaynaklı kısmının işaretli olmadığından da emin olun
3- esnek tesisat markasını da seçin
4- projedeki marka ile yerindeki marka aynı olmalı
5- vanalarda altında ve üstünde kelepçe olmalı
6- kullanacağınız patent tee nin üç tarafında da kelepçe olmalı 




Konu: Kara Fırın Proje Örneği

lecealex
Uzman lecealex
6 ay önce

bu konu ile ilgili dilerseniz paylaşım yapabilirim  anladığım kadarı ile proje paylaşım kısmı kapatılmış mail atarsanız yardımcı olurum. hacialikayan@gmail.com


Konu: Termostatik vana

lecealex
Uzman lecealex
6 ay önce

Bu konuyu yıllar önce bir tartşmıştık bu platformda hatta söylediklerimi bütün platform redetmişti.

ama bilinen bir yanlış var ki termostatik vana bilinenin aksine oda sıcaklığına göre hareket etmez. 

bana sorarsanız kullanım şekli de yanlıştır. 




Konu: Ölü Hacim

lecealex
Uzman lecealex
22 Haziran 2025

kaskat sistemlerde ölü hacim aranmaz 


Konu: Seramik Radyant Kullanımı Askıya Alınmıştır - İGDAŞ - Bundan sonra Kullanılmayacak mı

lecealex
Uzman lecealex
27 Mayıs 2025

Malatya'da da yasak şu an ana sorarsanız saçma bi karar


Konu: g16 sayaç için 21mbar kutu çıkış basıncı genellikle uygunmudur.

lecealex
Uzman lecealex
11 Mart 2025

endüstriyel bir sistem kurucaksınız muhtemelen 300 mbar girmeniz daha iyi . çünkü endüstriyel cihazlar her ne kadar 21 mbarda çalıyor görünse de tecrübe ile sabittirki toplam kapasite yüksekse 25 30 mbar arası basınçta daha sağlıklı çalışırlar


Konu: g16 sayaç için 21mbar kutu çıkış basıncı genellikle uygunmudur.

lecealex
Uzman lecealex
06 Mart 2025

gaz firman aksa ise aksa 300mbar ve shoot-off kurulumunu çok istemiyor. debi 40m3 ile 52m3 arasında ise 300mbar ile  g25 sayaç kullanmana izin verirler


Konu: Kara Fırının Doğalgaz Dönüşümü

lecealex
Uzman lecealex
06 Mart 2025

kara fırın projesi paylaşabilirim. 

Bu projelerde çok üstün bir durum yok kara fırın beklerini yapan 3 4 firma olsa gerek bu konuda da yardımcı olabilir. zaten beki yapan firma uygunluğunu da çıkarıyor. senin yapman gereken bekin kapasitesine göre hattı getirip vana filtreyi koymak geri kalan iş gelen bekin montajı.

Bu bekler iki vana girişli olur genelde. projede de firmanın gönderdiği etiketi seçeceksin




Konu: g16 sayaç için 21mbar kutu çıkış basıncı genellikle uygunmudur.

lecealex
Uzman lecealex
06 Mart 2025

g25 sayaç için 21 mbar uygundur. g25 ten sonra g40 üretimi olmadığı için g65 kullanılır ve g65 te 300mbar girmek zorundasın.

 




Konu: BİLGİ,FİKİR VE İŞ PAYLAŞIMI

lecealex
Uzman lecealex
28 Şubat 2025

başkasının yanında çalışmaktansa kendi imkanların dahilinde yerini açmanı tavsiye ederim. yoksa sen çalışırsın başkası kazanır sanada ucunda maaş verir


Konu: XML NEDİR

lecealex
Uzman lecealex
28 Şubat 2025

kullandığın programın teknik desteğine yazacaksın responce ve request istiyceksiniz onlar size atacak sizde gaz firmasına 


Konu: Kombi-Denge Kabı Uyumsuzluğu Nasıl Giderilir

lecealex
Uzman lecealex
27 Şubat 2025

kabaca anlatıyorum. denge tankı ve ek pompa olayı kaskat sistemde kullanılır. Ek pompanın maksadı kaskat cihazların içinde kendi pompası olmaması. Fakat sizin kullandıgınız 24 kw cihazın içinde kendi sirkülasyon pompası var o yuzden araya ikinci bir pompa koymanız gereksiz. hatta bana sorarsanız bu sistemde denge tankına da gerek yok. 


Konu: Triplex villa yerden ısıtma ısınmama sorunu

lecealex
Uzman lecealex
27 Şubat 2025

189+150+50= 389 m2 hangi bölgedesiniz bilmiyorum ama kendi bölgem için kaba hesapla 

389*150 =58350 kcal ısı ihtiyacınız var kombiniz 42 kw*860=36120 kcal yani neredeyse yarısı yetmemesi gayet normal

ayrıca alttan ısıtma eğer zemin fayas değil parke ise ısınmaması gayet normal