Normalde home ofis şeklinde gaz firmalarından yetki alınmaz.
hatta olması gereken gaz firmaları yetki başvurusu yaptığınızda gelip işyerine bakmalıdır ve rutin kontrolde yapmaları gereklidir. ama uygulama yok
Flex tesisat çizerken dikkat etmeniz gereken hususlar
1- esnek tesisatı işaretleyin
2- kaynaklı kısmının işaretli olmadığından da emin olun
3- esnek tesisat markasını da seçin
4- projedeki marka ile yerindeki marka aynı olmalı
5- vanalarda altında ve üstünde kelepçe olmalı
6- kullanacağınız patent tee nin üç tarafında da kelepçe olmalı
Bu konuyu yıllar önce bir tartşmıştık bu platformda hatta söylediklerimi bütün platform redetmişti.
ama bilinen bir yanlış var ki termostatik vana bilinenin aksine oda sıcaklığına göre hareket etmez.
bana sorarsanız kullanım şekli de yanlıştır.
kara fırın projesi paylaşabilirim.
Bu projelerde çok üstün bir durum yok kara fırın beklerini yapan 3 4 firma olsa gerek bu konuda da yardımcı olabilir. zaten beki yapan firma uygunluğunu da çıkarıyor. senin yapman gereken bekin kapasitesine göre hattı getirip vana filtreyi koymak geri kalan iş gelen bekin montajı.
Bu bekler iki vana girişli olur genelde. projede de firmanın gönderdiği etiketi seçeceksin
g25 sayaç için 21 mbar uygundur. g25 ten sonra g40 üretimi olmadığı için g65 kullanılır ve g65 te 300mbar girmek zorundasın.
189+150+50= 389 m2 hangi bölgedesiniz bilmiyorum ama kendi bölgem için kaba hesapla
389*150 =58350 kcal ısı ihtiyacınız var kombiniz 42 kw*860=36120 kcal yani neredeyse yarısı yetmemesi gayet normal
ayrıca alttan ısıtma eğer zemin fayas değil parke ise ısınmaması gayet normal