Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

Brulor Multibloklu olursa ne olacak ?\r
\r
Yine reg.gerekecekmi?\r
\r
Selamlar


Konu: D.GAZLI JENERATÖRLERİN PROJELENDİRİLMESİ

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
02 Mart 2012

hiykes yazdı:

biz de mevcut regülatörü devre dışı bırakarak 21 mbar üzerinden çalıştırıyoruz her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. ( biz derken gaz dağıtımı yapan aynı zamanda doğalgazlı jeneratör üreten firmanın bir bölgesi :)

Dogalgaz jeneratorlerinde Zero Pressure (Sifir basinc) regulatoru bulunmaktadir.

Bundan dolayi jeneratore kadar projelendirlen basinc sadece boru capi acisindan onemlidir.

Selamlar




Konu: LPG Tesisatı (Apartmanlara Takılan)

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
02 Mart 2012

hacaloglu yazdı:
Sayın Bartrobel34,
hasanozf beyin anlattığı merkezi sistem LPG projelerinde dikkat etmemiz gereken detaylar hakkında yardımcı olabilirmisiniz. Uluslararası standardlardan hangisi kullanılıyor. Örnek proje vs. olursa çok sevinirim.

 

Sayin hacaloglu ,

 

Sanayi Endustriyel konu basligi altinda cok sayida baslik acarak LPG tesisatlari ile ilgili ornek uygulama ve hesaplari yayinlamistim.

Arsiv bolumunden yararlanabilirsiniz.

Selamlar




Konu: Regülatörlerin Max.Geçirgenlik Debisi?

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
02 Mart 2012

abdulhey yazdı:
Bartrobel34 yazdı:

Regülatörün geçirebileceği minimum gaz miktarı cihazın kullandığı (yakma cihazının)max.gaz miktarının %20'si kadar olmalıdır.Örneğin yukarıda örnekte vermiş olduğumuz 56 m3/h tüketim kapaisteli bir cihaza 85 m3/ max. kapaisteli bir reg seçimi yapmıştık.Bu regülatörün min. geçirgenlik debisi 56 m3/h debisinin %20'si yanı 11.2 m3/h olmalıdır.

En Derin Sevgi ve Selamlarımla

Bartrobel34   


yazdıklarınızdan çok faydalandım saolun emeğinize sağlık
benim sorum şu.
minumum geçirgenlik debisi ne demektir? misal 17 daireli binada 85 m3 luk regülatörü sectik, bununda 11,2 m3 min. gec. debisi var. ilk etapda binaya tek bir kişi tasındı 16 daire ise bos bu tek daire de 11,2 m3 gaz cekemeyecğine göre sıkıntı olusur mu ?
saygılar

Degerli meslektasim,

Pratik tecrubelerimizden tesbit ettigimiz uzere min.tuketimlerde dogalgazda sorun yasanmaz.Regulator secimleri daha cok max.Tuketimler icin cok onemlidir.LPG tesisatlarinda sizin soylediginiz tarz uygulamada dusuk tuketim olacagi icin gazin reg membranindan gectigi anda asiri soguma olur.Buzlanma yapar.Ancak bu dogalgazda cok zor rastlanan bir durumdur.Selamlar




Konu: 400 m3/h

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

kutman yazdı:
400m3/h bir tüketimi olan buhar kazanına 1 bar hattan 300 mbar gitmesi gerek 2.kademe basın düşürücü istasyonu çiftmi olmalı tekmi yedek olmalımı "rms c gibi "

Ic tesisatta cift reg sistemi istege baglidir.Gaz dagitim sirketi tarafindan zorunlu tutulamaz.Ancak Ilk teslim noktasi RMS-C yada B istasyon her zaman ciftlidir.

Selamlar

Not: Kesin emin olmaniz icin Bulundugunuz mucavir alanin sartnamesine bakiniz.Zira gaz dagitim sirketleri zaman zaman  revizyon yapabilmektedir. 




Konu: 300 - 21 shut off regülatörlerde üfleme

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

Bartrobel34 yazdı:
gencmuhendis52 yazdı:

merhaba yakın bi zamanda yapılmış olan 300 mbar tesisatta bulunan 300 - 21 mbar regülatörde ses ve üfleme problemi ile karşılaştım.regülatör bir süre normal çalışıyor ve üzerinde bulunan purjörden gazı dışarıya atıyor ve bu anda regülatörde çok sesli çalışıyor...ama bu durumda dışarı gaz kaçağı oluyoo bina içinde...

    çözüm ne olabilir birde gazı açılmış binada regülatör neden bu şekilde arıza verir.

     bina  :  28 daire , regülatör çapı  :  11/2 ''

     servis kutusundan başlayan 300 mbar hat yaklaşık 4 metre ve sonra 21 mbara düşüyor.çıkış çapı 21/2 '' 

      teşekkürler iyii çalışmalar herkese.... 

Bu tur kisa mesafelerde ses ve islik gibi sorunlara sebep olabilmektedir.Konuyu bu acidanda degerlendirin.

 

Selamlar

Genelde de kapasitesi sinirda olan reg.lerde olusur.

selamlar




Konu: 300 - 21 shut off regülatörlerde üfleme

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

gencmuhendis52 yazdı:

merhaba yakın bi zamanda yapılmış olan 300 mbar tesisatta bulunan 300 - 21 mbar regülatörde ses ve üfleme problemi ile karşılaştım.regülatör bir süre normal çalışıyor ve üzerinde bulunan purjörden gazı dışarıya atıyor ve bu anda regülatörde çok sesli çalışıyor...ama bu durumda dışarı gaz kaçağı oluyoo bina içinde...

    çözüm ne olabilir birde gazı açılmış binada regülatör neden bu şekilde arıza verir.

     bina  :  28 daire , regülatör çapı  :  11/2 ''

     servis kutusundan başlayan 300 mbar hat yaklaşık 4 metre ve sonra 21 mbara düşüyor.çıkış çapı 21/2 '' 

      teşekkürler iyii çalışmalar herkese.... 

Bu tur kisa mesafelerde ses ve islik gibi sorunlara sebep olabilmektedir.Konuyu bu acidanda degerlendirin.

 

Selamlar




Konu: D.GAZLI JENERATÖRLERİN PROJELENDİRİLMESİ

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

barismotor yazdı:

Teşekkürler,

Peki 15 kw lık bir jeneratörü dış mekanda , kapalı bir mekan olmadan kullanabilir miyiz? igdaşın bu konuda talepleri ne olur? çelik baca,mekan, zemin etüdü,yerleşim, periyodik muayene hepsini talep eder mi?

Dis mekan uygulamasini IGDAS beylikduzu bolgesinde uygulamistik.

Ancak yeni uygulama ve duzenlemelerle ilgili IGDAS sartnamesine bakmanizda fayda vardir.

Selamlar




Konu: DGazli Jenerator Daireleri Havalandirma

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

barismotor yazdı:
Teşekkürler,

Peki 15 kw lık bir jeneratörü dış mekanda , kapalı bir mekan olmadan kullanabilir miyiz? igdaşın bu konuda talepleri ne olur? çelik baca,mekan, zemin etüdü,yerleşim, periyodik muayene hepsini talep eder mi?

Dis mekan uygulamasini  IGDAS beylikduzu bolgesinde uygulamistik.

Ancak yeni uygulama ve duzenlemelerle ilgili IGDAS sartnamesine bakmanizda fayda vardir.

 

Selamlar




Konu: 300 - 21 shut off regülatörlerde üfleme

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
21 Şubat 2012

healtymoon yazdı:

veysel hocam;

peki gürültü sadece debi ile alakalımıdır.regülatörün çıkış çapı ile alakası yokmudur. örneğin çıkış tarafındaki boru çapı 21/2 ancak regülatör çıkış çapı 11/4. bu seçimde hız fazla çıkarsa ses yapmazmı. 

 

Boru tesisatlarinda ses ( sivi yada gaz akiskan) buyuk captan kucuk capa geciste mumkundur.Kucuk captan buyuk capa geciste ses olusmasi mumkun degildir.Ayrica tum regulatorlerin giris cikis caplari hemen hemen nerdeyse mevcutSistemin  boru caplarinin altindadir.

Tabiati ile regulatorde islik sesine benzer durumlarin olusmasi regulator icindeki diyaframin arizali olup olmadigi ile de ilgilidir.Gecmiste benzer durumlar yasadik.Daha cok kisa mesafeli hatlarda bu durum olustu.

Selamlar




Konu: 300 - 21 shut off regülatörlerde üfleme

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
20 Şubat 2012

Sorunsuz vede teknik uygulama açısından regülatör seçimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur.Regülatörlerin normal şartlar altında geçirgenlik debileri regülatörün max kapaistesinin 2/3'ü yani %66 sı olmalıdır.Örneğin 56 m3/h tüketim kapasitesine sahip bir gaz tesisatında seçilecek regülatörün max değeri 85 m3/h olmalıdır.

Peki max.sınır bu şekilde ise regülatörlerin min geçirgenlik debileri ne kadar olmalıdır?

Regülatörün geçirebileceği minimum gaz miktarı cihazın kullandığı (yakma cihazının)max.gaz miktarının %20'si kadar olmalıdır.Örneğin yukarıda örnekte vermiş olduğumuz 56 m3/h tüketim kapaisteli bir cihaza 85 m3/ max. kapaisteli bir reg seçimi yapmıştık.Bu regülatörün min. geçirgenlik debisi 56 m3/h debisinin %20'si yanı 11.2 m3/h olmalıdır.

Yanlis Regulator secimleri olu hacim gibi gereksiz bir sorunu yasamaniza sebep verir.

RMS hesaplarinda regulator seciminde asagidaki formulasyona dikkat edelim.

4.5.2-Regülatör seçim hesapları :

Q: Debi (Nm3/h)

Cg: Regülatör geçirgenlik katsayısı

PM: Pm:Mutlak basınç (barg)

PİŞL: Gaz hattının işletme basıncı
PATM : Atmosfer basıncı= 1 barg (PM = PATM + PİŞL)

K: Doğalgaz katsayısı (0,52)

Q=K*Cg*Pm

Pietro Fiorentinin linkinde

http://www.fiorentini.com/downloads.aspx?&SEL=01&LAN G=ENG&SEL2=MD600

Gecirgenlik ile ilgili formuller gorulebilir.

En Derin Sevgi ve Selamlarımla

Bartrobel34

 

Orjinal link: http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=800 1

 




Konu: Pompa Basınç Kaybı Hesabı

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
09 Şubat 2012

cbalik yazdı:
sn Bartrobel34 [COLOR=RED]Pompanın girişinde ve çıkışında aynı su yukseklığı olacağı için, binanın yüksekliğinin pompa seçimine etkisi yoktur



O zaman su yapilmalidir:
H=(A+B+C) *0.04 (mss)
yukarıda verdiğiniz bu bilgiler birbiriyle çelişmiyormu ?

bu dökümanın orjınalı var bende ve yukseklıkle ilgili verılen formul yok orda...pompa basıncıyla ilgili bu dokumanlara nette çok rastlanıyo..sizce ne kadar güvenılır..iyi çalışmalar



 

Statik Yuksekligin pompa basincina etkisi olmadigi sadece pompa isletme basincina ilave oldugu bilinmelidir.

Zira ;

H : Pompanin basinci (mSS)

R : Boru capinda metre basina dusen basinc kaybi (mSS/metre)

L : Tesisattaki boru parcalarinin toplam uzunluklari (metre)

Z : Baglanti elemanlari, vanalar ve ozel cihazlarin direncleri (mSS)

H ≥ Σ (R x L) + Σ (Z)

 

 

Formul aciliminda Statik yukseklik yoktur.

H=(A+B+C) *0.04 (mss)
 

Formulunde adi gecen C sadece bina icindeki yukselen borularin metrajini bulmak icindir.

 

SELAMLAR

 




Konu: Kolonda Tık sesleri

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
07 Şubat 2012

Merkezi kalorifer tesisatindan soz ediyor arkadasimiz.

 

Bu konuda detayli bilgi yayinladik.Konu orada etrafli sekilde anlatildi.

Arsivdeki konular okunamadan yeni baslik acilmasini bir turlu anlayamiyorum.

Selamlar




Konu: LPG Tankı Tasarımı

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
29 Ocak 2012

Ozel mesaj bolumunden  mail adresinizi yazar iseniz LPG tank konstruksiyon hesaplarini gonderebilirim.

Selamlar

 




Konu: Relatif Yogunluk Kavrami Nedir?

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
19 Ocak 2012

nevzatok yazdı:

konya için relatif yogunluk nedir

Asagidaki linkten hesaplarin nasil yapildigina dair gerekli bilgi vede formulasyonlari aktarmistim.

Konya icin bu bilgileri kullanarak hesap yapabilirsiniz.

Selamlar

http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=679 9&PN=1