Degerli Arkadaslarim,

Kitabimin link adresini kisa zamanda yayinlayacagim.

Selamlar

Veysel BILGIN


Konu: Resimde Gorulen Bu Kazan Kullanilabilirmi

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
29 Temmuz 2012

taşkınEFE yazdı:
Ön ve arka aynalarda tav bölgeleri görmekteyim, bu bölgelerde tav sıcaklığına erişildiyse malzeme özelliklerini kaybetmiş olabilir. Bu hidrolik testiyle anlaşılamaz sanırım ,malzeme analizi gerekir. Ayrıca kalınlık kontrolu de yapılmalı incelme varsa kontrol edilmeli. Dikkat edin , yaşlanma sertleşmesinden dolayı başınıza dert açmasın !!!
\r
\r
Uyariniz icin Tesekkur ederim.Soz konusu bu kazan 2009-2011 Yillari arasinda Enka Moskova Tsvetnoy Boulevard santiyelerinde sorunsuz bir sekilde kullanilmis , daha sonra Yine sirketimizin Rusyanin dogu bolgesinde baska bir santiyemize gonderilmistir. Sicak su kazanimiz sorunsuz bir sekilde calismaktadir.\r
\r
Selamlar


Konu: Resimde Gorulen Bu Kazan Kullanilabilirmi

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
29 Temmuz 2012

taşkınEFE yazdı:
Ön ve arka aynalarda tav bölgeleri görmekteyim, bu bölgelerde tav sıcaklığına erişildiyse malzeme özelliklerini kaybetmiş olabilir. Bu hidrolik testiyle anlaşılamaz sanırım ,malzeme analizi gerekir. Ayrıca kalınlık kontrolu de yapılmalı incelme varsa kontrol edilmeli. Dikkat edin , yaşlanma sertleşmesinden dolayı başınıza dert açmasın !!!
\r
\r
Uyariniz icin Tesekkur ederim.Soz konusu bu kazan 2009-2011 Yillari arasinda Enka Moskova Tsvetnoy Boulevard santiyelerinde sorunsuz bir sekilde kullanilmis , daha sonra Yine sirketimizin Rusyanin dogru bolgesinde baska bir santiyemize gonderilmistir. Sicak su kazanimiz sorunsuz bir sekilde calismaktadir.\r
\r
Selamlar


Konu: DOĞALGAZ İŞ KAZALARI II

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
26 Temmuz 2012

Tesekkurler Paylasim icin Sayin Taskinefe.\r
Selamlar


Konu: Maltepe’de Korkutan Patlama (video)

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
25 Temmuz 2012

Maltepe bolgesini iyi bilen bir insan olarak buralarda yapilan tesisatlarin yaslandigini soyleyebilirim.\r
\r
Igdas yetkililileri basiretli tuccar gibi vakur davranarak ozellikle son 10 yil icinde dogalgaz kaza, patlama veya yanginlarinin sayisini sebebini ve sonuclarini kamuoyu ile paylasmalidir.Yil icinde olan bu tur olaylarda olumler oluyor.Ozellikle Eski tesisatlarin yaslanmaya basladigini ve cok onceden yapilan toprak alti hatlarda soguk izolasyon yapildigini ve bununda son derece yetersiz oldugunu soylemeye gerek yok.Ne kadar sebekeniz ne kadar Sk'niz , ne kasar RMS 'iniz ve ne kadar aboneniz varsa riskiniz o derece fazladir demektir.Bu tur olaylar buz daginin alti gibidir.Buz dagi yukari dogru daraldikca kaza riski ve adetleri artmaya baslar.Olumler fazlalasir.Ulkedeki gaz dagitim sirketleri insanlara dogalgazin mavi rengini ballandira ballandira anlatarak ticari kazanc saglamaya calisacagina Ciddi anlamda calisacak Tehlike ve Risk departmani kurararak onleme almalidir.Yuzlerce sanayi tesisinin gaz hatlarini gormus ve iyi bilen biri olarak ozellikle Botas'tan devir alinan ve d.gaz kullanan tum sanayi kuruluslari ciddi anlamda pimi cekilmis el bombasi oldugunu rahatlikla soyleyebilirim.\r
Olay olur takdir-i ilahi der isin icinden cikariz.\r
Ne diyeyim kelam.\r
Ne desek bos.\r
Selamlar


Konu: DOĞALGAZ İŞ KAZALARI I

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
25 Temmuz 2012

Paylasim icin tesekkurler.\r
\r
Bu olayi yillar once ayrintili incelemistim.\r
\r
Bu olay univeristelerde tez konusu olmaya aday bir konudur aslinda.\r
\r
Sorun sudur ki ulkemizde bu tur kazalar ve felaketler yasaniyor olmasina ragmen gerekli tedbir ve onlemlerin alinmamasi yada risk analizlerinin yapilmayarak hala ayni noktada oluyor olmamizdir.Biz hatalarimizdan ders cikarmaktan son derece tembel ve olayi takdir-i ilahi diyerek kadar kaniksayacak o derece olgun bir milletiz.\r
\r
Selamlar


Konu: Havadaki Bağıl neme göre Hissedilen sıcak

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
25 Temmuz 2012

Serhat bey,\r
\r
Termal sok ile ilgili paylasiminiz icin tesekkur ederim.\r
\r
Zira bana gore cok degerli bir bilgi ve ayrintidir.\r
\r
Selamlar


Konu: Basınçlı Boruyu Kesince Havaya Uçtu

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
25 Temmuz 2012

Underground hatlarda omega yada Lup teskil edilmez. Yeni insaa edilen underground boru hatti oldugu asikar.Kesim biter bitmez her iki boruyu baglayan kaynak contasinin kopmasi sonucu kaynakcinin oturdugu kisimdaki uzun hattin gerilim yuku bosaliyor.Neticesinde borunun yukari hareket ederek bosalmasi da gayet dogal.hattin basincli oldugunu da soylemek cok yanlis.Basincli hat uzerinde hangi kontrol surveyan ve muhendis oksijen ile sicak kesime izin verir.Insanin diplomasini yirtarlar.Burada yapilan temel yanlis operasyon oncesi tehlike ve Risk analizinin yapilmayarak gerekli emniyet onlemlerinin alinmamasi.Bu da malesef bir cok sirketin maddi kulfet altina girmeyerek Is guvenligi departmanina yeterli onemi vermemesinden kaynaklaniyor.\r
\r
Selamlar


Konu: LNG TESİSATI

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
10 Temmuz 2012

Lgn tesisatlari , Dokme lpg tesiatlari ile benzerdir. EPDK 4646 yasasi ile bu tur tesiatlari da kural altina almis ve sabit gaz kutusu yada RMS istasyonlarindan beslenen tesisatlar ile esdeger tutmustur.Bir gaz dagitim sirketinin mucavir alaninda EPDK 4646 yasasina esas gaz dagitim sirketinin ic tesisat sartnamelerine gore yapilan tesisatlardaki asamalar ve prosedurler ne ise LNG tesisatinda da yapilan prosedurler aynidir.EPDK yetki belgeli uygulayici yine EPDK yetki belgeli musavir gozetiminde yapilan bu hatlar sonuc itibari uile ic tesisat sinifina girmekte ve bu tur ilave bransman alimlarinda yapilan proje uzerinde revizyon yapilarak uygulama gerceklestirilir.Tie-in yada Hot top diya adlandirilan ve yuksek basinc hatlarinda uygulanan bu yontemler LNG tesisati dahil ic tesisat hatlarinda bu uygulamalar yapilmaz.Ic tesisat hatlarinda bransman alimlarinda oncelikle LNG tankina ark veya elektrik akimininin yurumemesi icin hattin izole edilmesi yada sokulebilir fanlstan ayrilmarak boru tesisatinin LNG tanki ve evoparatoru ile akim irtibatinin kesilmesi, bransman yapilacak hattin gas free isleminin yapilmasi ,deterjanli sicak su ile yaiaknabilir basincli hava basilarak kurutma yapilabilir, yada direkt azot basilarak hat notrlestirilir.Proje de yapilan tadilat sonrasi bransman alimini sahada uygulabilirsiniz.\r
\r
Selamlar


Konu: eşanjör montaj şekli

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Mayıs 2012

erdal.akkuscu yazdı:
yerleştirmeyle ilgili olduğunu pek sanmıyorum.kombi içinde yeterince yer var gibi görünüyor. bence başka sebebi var ama ne?
\r
\r
Cok Kucuk kapasiteler bunlar.Ayrica verimi hic bir sekilde etkilemeyecegi ortadadir.Tamamen konstruksiona dayali bir uygulama.\r
Selamlar


Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

yavuz82 yazdı:

Veysel bey ayrıca size teşekkür etmek istiyorum...Yorumlarınız ve paylaştığınız bilgiler sayesinde kendimi geliştirme imkanı buluyorum.Tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım...

\r
\r
Rica ederim.\r
\r
Basarilar


Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

yavuz82 yazdı:

merkezi sistem projelerinde multiblok kullanılan sistemlerde regülatör kullanmaya gerek yoktur.Multibloklar gaz filtresi,gaz basınç presostatı,emniyet selenoid vanası,gaz basınç regülatörü ve selenoid vana (çift kademe) gibi ekipmanları bünyesinde bulundurur.İlk yaptığım kazan dairesi projesinde baya araştırma imkanı bulmuştum...

\r
\r
Tesekkurler


Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

Multibloklar mutlaka 300 mbra'lik bir sistemde kullanilacak diye bir kural yok.\r
21 mbar'lik sistemde de rahatlikla kullanilirlar.\r
\r
Multiblokvalfler min/max gaz basinc prostetadi ve gaz regulatorunden olusmu kompakt bir cihazdir.\r
Selamlar


Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

Merkezi Sistem projeleri altinda Multiblok Valfler konu basligi icinde bulabilirsiniz.\r
\r
Selamlar


Konu: 21 mbar Brulör

VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Nisan 2012

hakanucuk yazdı:
multiblokların regülasyon görevi varmı ki?
\r
\r
http://www.dogalgazprojesi.com/forum_posts.asp?TID=402 1&KW=bartrobel34\r
bu linkten inceleyebilirsiniz.\r