İlginize teşekkür ederim arkadaşlar.
İGDAŞ onay mühendisinden aldığım cevabı aktarıyorum ; hesaplamalarda dikkate alnınarak , yani vananın olduğu 1 1/4" lik kısmı farklı numara ile belirterek hesaba dahil edilecek , kullanılmasında bir sakınca yoktur.
İyi çalışmalar...
Kombilerin çalışma basıncı 1,5-2 arasındadır.Kombi çalışmazken basınç bu aralıkta bir değere getirilmelidir.Kombi çalıştımaya başladıktan sonra bu değerde artış olur.Çünkü tesisattaki ısınan suyun genleşmesinden dolayı bir basınç artışı gerçekleşir.Aşırı basınç artışı olduğu zaman ki bu nadir olur , mesela su basılırken unutulması gibi değer 3 bar a ulaştığında kombilerin emniyet ventilinden su tahliyesi gerçekleşir.
Bu site neden merkezi yapılmıyor.Bu konuda teklif verdiniz mi?Yani bas bas bağırıyoruz küresel ısınma diye ama bunun önüne geçmek için hiçbirşey yapmıyoruz.Merkezi sistemi savunmak lazım bu tip sitelerde.15-20 dairelik binalara alıştık artık , merkezi yapılmıyor ama 240 daire ne demek arkadaşlar.240 kombi bir tarafa en fazla 4 adet kazan kullanımı bir tarafa.
Merkezi sistemi savun arkadaşım o sitede.Diyeceksin ki aidatlarda sıkıntı yaşanıyor.Tamam doğaldır.Yöneticiyi bul , yönetici gerekirse aidat alamadığı kişiyi ; ev sahibi-kiracı farketmez , evini sattırmaya kadar yaptırıma gidebiliyor.Bir kaç kişiden para alamıyor diye diğer ödiyenlerin ne günahı var?Bunları anlat bence.
Gerekirse ilgilerini çekecek bir sistem var , TECHEM diye aratırsan incelediğinde anlayacaksın.Bundan bahset eminim iilgilerini çekecektir.Merkezi sistemi bireysel gibi kullanma imkanı oluşacak.
Bu konuda Denizli ana bayisini tanıyorum , yardımcı olabilirler sana.
Sakın yanlış anlaşılmasın , ben reklam yapmıyorum , bu sitede merkezi yapılsın görüşünü savunuyorum.Bahsettiğim sistemin bayisinden de beklentim yoktur , sadece yardımcı olmak için bahsediyorum.
Merkezi sistem yapın orayı , yazıktır...
İyi çalışmalar...
Bina yapı ruhsatı 26 Temmuz 2002 tarihinden sonra alınmış ise deprem cihazı ve selenoid vana mecburidir.
Ruhsat tarihi bu tarihten eski binalarda isteğe göre hareket edilebiliyor.Yani müşteri ben istemiyorum , gerek yok dediğinde konulmama durumu çıkıyor.Ama bu cihazın görevini anlatmalıyız ve müşteriye o cümleyi kurdurtmamalıyız diye düşünüyorum.Söz konusu insan hayatı çünkü.
2005 yılından sonraki yapılan her tesisatta deprem cihazı ve selenoid vana mecburidir.
Yapı ruhsatı belirtemeyen yapılarda da deprem cihazı ve selenoid vana mecburidir.
Deprem cihazlarının fiyatı 100-120 ytl arasında , selenoid vanaların ise çapa göre değiştiği için ilgili firmaların kataloglarından bakabilirsin.Madas , Gaz market gibi firmalara bakabilirsin.
İyi çalışmalar...
Buradaki 377 yi nereden , neye bağlı olarak bulduğumuzu açıklarmısınız üstad.
Bu katsayıyı değişken ise neye göre seçimini yapıyoruz?
İyi çalışmalar...
Burada kullandığımız formül amprik bir formül değilmi.Yani bu katsayıları kabul edip kullanıyoruz , kafamıza göre değişirmemiz uygun değil diye düşünüyorum.Bunun için hesaplanmış yani rakım-katsayı tablosu varmı onuda bilmiyorum.
Sonuçta bildiğimiz bir şey var rakım atm.basıncını değiştiriyor.P2 nin bulunması gerekiyor yani.Şu an yeterince araştırma yapamadım ama barometre ile ölçüm yaparak direk P2 basıncını bulabiliriz.Formülü sabit tutup P2 nin değerini yerine koyduğumuzda sonuca ulaşabilirmiyiz?
Fırtına fırtınaa , beyin fırtınasından kaçan kaptan değildir.
Üstad akışkanlar mekaniğine girdik , valla hazırlıksız yakalandık.Daha önce karşılaşmadığımız bir durum üzerinde kafa yormak güzel bir şey.Bunu sağladığın için teşekkür ederim.
Araştırmaya devam...
CAYMAC ' a katılıyorum.
Yani rakımdan dolayı atmosfer basıncı değişecektir.Atmosfer basıncı deniz seviyesinde 101,325 Pa , seviye yani kot arttıkça bu basınç değişecektir.Bu durumda bizim basınç formülündeki P1 basıncı = 1 + Şebeke basıncı değilde daha farklı değer olacaktır.Atmosfer basıncı yükseklere çıkıldıkça azalacağına göre P1 basıncıda doğal olarak azalacaktır.P2 basıncı ise P1 ' in azalmasından dolayı azalacaktır.Hız ise 353.677xQ/(D^2 x P2 ) formülünden yorumlanırsa artacaktır.Yani hız boru çapını belirlemede kriter olduğuna göre buradan bu yorum yapılabilir.
Botaş'tan çıkan dağıtım borularında basınç 70 bar , sonrasında RMS istasyonunda 20 bar a düşürülüyor ve şehir dağıtım hatlarında ise basınç 4 bar.(Yalnışım varsa düzeltin lütfen)
300 mbar hesabı yaparken yükselme ve alçalmalar yani kot farklarını hesaba katmıyoruz,Hız sınırlamasına bakıyoruz sadece.Burada da bu şekilde bir hız sınırı vardır ve kot farkları dikkate alınmıyordur diye düşünüyorum.
İyi çalışmalar...
Selamlar arkadaşlar.
Sanırım hespalama konusunda yeterli açıklama yapıldı.Yan binanın kolonu açıldıysa zaten hesabı kurtarıyordur , bizim yapacağımız binanın projedeki debi gösterimi önemlidir.İlgili gaz dağıtım kurumunun arşivinden tesisat numarasını belirterek bu projeyi temin edebiliriz.Projede gösterilen debide sorun yoksa sadece branşmandan sonrasını hesaplarız.
Proje çizilirken yan binanın tesisat numarası , gaz debisi , boru çapı ile birlikte AKV sine kadar olan kısmın mimari ve izometride gösterilmesi gerekiyor.(İGDAŞ için)
İyi çalışmalar...
slm qqqq arkadaşım.
Bu işe yeni başladığına göre öncelikle hayırlı olsun.ZetaCAD kullanmıyorum ben autoCAD kullandığım için program konusunda yardımım olamıyacak malesef.
Ama işin gidişatı önce mimariyi çizersin.Doğalgaz borusunun geçtiği yerleri ölçekli çizmesin diğer mekanlar o kadar önemli değildir.1/50 ölçekli mimari projeyi çizdikten sonra tesisatın geçtiği güzergahı çizersin.Mimaride yükselme ve alçalmaları ok göstererek belirtirsin.İzometriyide aynı şekilde çizersin.Doğalgaz tesisatı borularını numaralandırma yapmalısın.Her çap ve debi değişiminde farklı numaralandırma yapmalısın.İzometride ve mimaride bunları belirtirsin.
Kombinin yerine gelince genelde mutfak yada balkonda olur.Özel durumlarda yer sıkıntısı olan yerlerde salona yada oturma odasına koyabiliyorsun.Dikkat edilmesi gereken balkon açık balkon ise kombi havalandırılmış kutu içine alınmalıdır.Ocak olan mekanın havalandırılması için menfez kullanılması gerekir ve projede gösterilir.
Proje çizimi bittikten sonra hesaplamalara geçersin.Hesaplamalarında da sorun yoksa projeni gaz dağıtım şirketinin onayına sunarsın.
istersen yapılmış projeleri inceleyerek başlayabilirsin.Ama dediğim gibi ben zetacad kullanmıyorum , program konusu dışında yardımcı olmaya çalışırım.
Anlamadığın kısım olursa yardımcı olmaya çalışırım.
İyi çalışmalar.
Firmandan ayrılmak için alacaksın sanırım.Firma çıkışını antetli onaylı bir belgede belirtmiyorsa mecbur bir notere gidip istifaname almak istiyorum dediğinde veriyorlar.Yaklaşık 50 YTL civarında.İstifanameyide İGDAŞ a sunduğunda firmadan çıkışını yapabiliyorsun.Diğer türlü konuşarak İGDAŞ ta halledemezsin.
İyi çalışmalar...
Arkadaşlar , bazılarımız merkezi sistemin verim ve çevreye vermiş olduğu zararlı gazlar açısından avantajını bildiği halde , aidat sıkıntısı oluyor diye bireysel sistemi savunmuşlar.Fakat ortada bir gerçek var ; merkezi sistem tüm yapıyı bütün olarak aynı anda ısıttığı için ısı kaybının az olmasından dolayı daha verimli ve atık gaz oranıda daha düşüktür.Bireysel sistemde siz evdesiniz alttaki ve üstteki komşunuz evde yok ve bu durumda sizin alttan ve üstten ısı kaybınızı telafi etmek için daha fazla yakıt sarfiyatınız olacaktır gereksiz yere.
Merkezi sistemlerde de sen az kullandın ben çok kullandım ama aynı parayı veriyoruz gibi tartışmalar oluyor.Sonuçta bizler insanız ve birlikte yaşama kültürünü öğrenmeliyiz.Bu tür sıkıntıların önüne geçecek sistemlerde mevcuttur.Patenti Almanya olan bir marka radyo dalgaları vasıtasıyla çalışan ısı payölçer sistemini geliştirmiştir.Her radyatöre bir adet ısıpayölçer ve termostatik vana ile kim ne kadar ısınmak istiyorsa o derece faturalandırma yapılmasını sağlayan bir sistem.Ayrıntıya girmiyorum.Bu konuya ilgi duyan olursa google dan "techem" şeklinde aratması yeterli olacaktır.
Sonuç olarak çevremize baktığımızda küresel ısınmanın boyutunu görebiliriz.Merkezi sistemi sırf aidat sorunu için istemeyenler yöneticinin birazda idarecisizliğinden kaynaklanıyordur.Yönetici aidat konusunda daire sahibini mahkemeye vermeye ve hatta evini sattırmaya kadar gidecek haklara sahip.Bir kaç kişi aidatını ödemiyor diye diğer tüm daire sakinlerinin hakkını yedirtiyor.
Hiç tartışmaya gerek yok , benim görüşüm şöyle seninki böyle olayına da girmeye gerek yok.Merkezi sistem bizim seçimimiz olmalı her zaman.Rusya da bile bölgesel ısı merkezleri var ve kömürle çalışıyor.Ama biz onlardan doğalgaz alıp ısınmaya çalışıyoruz kömür cenneti memleketimizde.
Malesef bunu üzülerek söylüyorum, bu durumu bile bile 40-50 dairelik binalarda bireysel sisteme geçilmiş ve bizde kombi satışını yapıyoruz.Keşke bu işin ticari boyutunu en ön sıra koyanlarımız olmasa.
Herkese iyi çalışmalar...
Mrb onrkcn.
Sana bizzat başımdan geçen olayı anlatayım.Ben 2 . sınıftayken termodinamik dersinden dolayı, ben bu ısı alanında çalışmıycam demiştim , ama şimdi Vaillant ana bayisi bir firmadayım
Sen kendini daha iyi tanırsın hangi alanda çalışabileceğini sen daha iyi bilirsin , benim sana sadece önerim olabilir.Doğalgaz sektörü sanayi sektörüne göre biraz daha rahattır, yani çalışma ortamın temizdir ve sürekli insanlarla diyalog halindesin ve hareketlisin.Ama yok ben ticareti sevmiyorum diyorsan o zaman üretim imalata da ilgin varsa neden bir tasarımcı olmayasın.
Sana tavsiyem kararsız kalmaman , en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir.Kararsızlık rotası olmayan gemiye benzer.Hedefini belirle ve ona odaklan , o yolda ne gerekiyorsa yap.İmalatmı istiyorsun , bunun için program donanımın mı eksik ; gerekirse bunu gidermek için ısı sektöründe çalış.Demek istediğimi umarım anlamışsındır.
Sana seçiminde ve hayatında başarılar.
Umarım hedefine ulaşırsın...