Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: kaynaklı olması şart mı

akbaba
akbaba
12 Haziran 2016

İzmirde işyeri doğalgaz tesisatları kaynaklı olmak zorunda.




Konu: Kazan Dairesi Tesisatı!

akbaba
akbaba
14 Temmuz 2014

Servis kutusu ile kazan arası uzak ise (Sizin kapasiteniz için 10 m. den uzak ise) 300 mb. ile kazana kadar gitmeniz (boru çapları küçüleceği için) ekonomik olur. Sayaçtan önce filtre sayaçtan sonra selonoid vana olacak. Kazan çalışmaya başlarken fazla gaz tüketeceği için tesisat içindeki gaz hacmi basıncın aşırı düşmesine sebep olmayacak kadar olmalıdır. Bunun için ölü hacim hesabı yapılır. Gerekiyorsa rezerv gaz deposu yapılarak ölü hacim hesabında sınır değerin üstünde kalmalıdır.  Brülörün yapımcı firmasının önerdiği çalışma basıncı sağlanacak şekilde  gerekiyorsa regülatör kullanılır. Kazan girişinde manometre, vana ve fleks kullanılır. Kazan dairesi içinde ex-proof (sızdırmaz) gaz alarm cihazı kullanılacak. Aydınlatma armatürleriniz ex-proof olacak. Kazan dairesi dışında elektrik enerjisini kesici emniyet anahtarı olacak. 


Konu: pastane projesi

akbaba
akbaba
14 Temmuz 2014

Sayaçtan önce kapasiteye uygun filtre, sayaçtan sonra kapasiteye uygun selonoid vana kullanılacak. Ocakların çalışma basıncı 20 mb ise regülatör kullanmaya gerek yok. Ocaklar sanayi tipi ocak ve çalışma basıncı 20 mb. dan yüksekse kolon hattında revizyon yapmak gerekir.  Revizyon prj. de gaz servis kutusundan 300 mb alınacak şekilde prj. yapılır. Gaz sayaca 300 mb. girer. Sayaç girişinde gaz filtresi, sayaç çıkışında selonoid vana yine olacak. Gaz hattı sayaçtan sonra ikiye ayrılacak. Bina giden hat üzerine vana+300 mb manometre+300/20 mb shut-off (emniyet kapamalı filtreli regülatör)+20 mb manometre+vana kullanılacak. Pastaneye giden hat üzerine vana+300 mb manometre+300/50 mb shut-off (emniyet kapamalı filtreli regülatör)+50 mb manometre+vana kullanılır. Ocaklara kadar boru çapları 50 mb. göre hesaplanır. Ocak girişlerinde fleks ve vana kullanılır. Kombi girişine yakın 50/20 mb. regülatör+vana kullanılır.


Konu: Kendi Evinize Hangi Kombiyi Takardınız ?

akbaba
akbaba
17 Haziran 2014

11 Temmuz 2010 tarihli mesajımda ECA Confeo Premix kombiyi tavsiye etmiştim. Evime (mutfağına) da bu kombiyi taktırdım. Daha önceki uygulamalarımızda açık alana taktığımız için gürültüsü dikkatimizi çekmemişti. Kapalı alanda özellikle geceleri rahatsız ediyor. Servisine ve İzmir Bölge Md. lüğüne bildirdim. Bu gürültünün normal olduğunu söylediler. Akustik sünger uygulaması yaptım. Gürültüde biraz azalma oldu. Yine de taktığımız bazı kombiler kadar gürültüsü az değil. 


Konu: Tesisat bakış yönü

akbaba
akbaba
17 Haziran 2014

Projenin amacı ustaya yol gösterici olduğu için proje çizerken bakış yönü tesisat boruları ustanın gözü ile duvar arasında kalacak şekilde olmalıdır. Daire içi projeye kolonu çizdiğiniz bakış yönüyle devam etmelisiniz. 


Konu: EMNİYET VANASI

akbaba
akbaba
11 Haziran 2014

Dükkan veya daire içi doğalgaz tesisatı yaparken sayacı (dükkan/daire) giriş kapısından uzak bir yere koymak zorunda kalabiliyoruz. Böyle durumlarda daire/dükkan tesisatında olabilecek gaz kaçaklarında veya yangın durumunda tesisatın gazını en kısa zamanda kesmek için çabuk ulaşılabilecek uygun bir yere (daire/dükkan giriş kapısı yanı olabilir.) emniyet vanası konmalıdır.  


Konu: hastane mekanik tesisatı

akbaba
akbaba
11 Haziran 2014

Elimde örnek proje yok. Ancak vereceğim bu bilgiler belki bir miktar işinize yarar. 13 kattan fazla veya 30 m.den uzun yapılar yüksek yapı sayılıyor. Yüksek yapılar ile ilgili geniş bilgi Büyük Şehir Yüksek Yapılar Yönetmeliğinden elde edilebilir. Yaklaşık 8 katta bir basınç zonu oluşturmak gerekiyor. Yüksek yapılarda sıhhi tesisat boru çapları yükleme birimi yöntemiyle hesaplanıyor (Bunun için Makina Mühendisleri Odası Yayınları Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları kitabından faydalanabilirsiniz.)


Konu: KATI YAKITLI KAZANLARDA TERMOSTATİK VANA

akbaba
akbaba
11 Haziran 2014

Modülasyonlu pompa ve termostatik vanaların kullanıldığı katı yakıtlı bir ısıtma tesisatında kazan kapasitesinin kontrol edilebilir olması (Kazan beslemesinin otomatik olması ve hava girişinin konutun ısı ihtiyacına göre kontrol edilebilir olması) uygun olur. 


Konu: KATI YAKITLI KAZANLARDA TERMOSTATİK VANA

akbaba
akbaba
30 Mayıs 2014

Katı yakıtlı kazanlarda termostatik vana ve modülasyonlu (frekans kontrollu) pompa kullanılmasının bir riski yoktur. Katı yakıtlı kazanların kullanıldığı ısıtma tesisatlarında kapalı genleşme deposu kullanması risklidir. Açık genleşme deposu kullanmalıdır.


Konu: modülasyonlu kombiye modülasyonlu termost

akbaba
akbaba
08 Kasım 2013

Modülasyonlu oda termostadı open therm özelliği olan kombilerde kullanılabiliyor. Modülasyonlu oda termostadı ayarlandığı sıcaklığı ve bulunduğu oda sıcaklığını karşılaştırarak kombinin alev modülasyonunu sağlar. Modülasyonsuz oda termostadı ve open therm özelliği olmayan kombi uygulamalarında, kombi radyatörlere giden ve dönen su sıcaklığını karşılaştırarak alev modülasyonu yapar.


Konu: 300 den 50 ye ,50 den 21 mbara

akbaba
akbaba
15 Eylül 2013

En sağlıklı bilgiyi gaz firmanız igdaş'tan öğrenebilirsiniz. Çünkü projenizi onlar onaylayacak.


Konu: 300 mbar ölü hacim hesabı :/

akbaba
akbaba
15 Eylül 2013

Ölü hacimi kurtaracak şekilde büyük çaplı borudan tüp (depo) koyabilirsin. İzmirgaz bu şekilde kabul ediyor.


Konu: Kolon Tesisatında Kritik Basıncı Aşarsak

akbaba
akbaba
21 Temmuz 2013

Kolon tesisatında kritik basıncın 1 milibar ile sınırlanmasının sebebi yakıcı cihazlara yeterli debide gazın gitmesini sağlamak içindir. Gaz hızı 5 m/s. nin altında kalmalı. Üstüne çıkarsa türbülanslı akış başlıyor ve sayaç sağlıklı ölçme yapamıyor.


Konu: EMNİYET VENTİLİ **ACİLL**

akbaba
akbaba
05 Mayıs 2013

Sanıyorum kazanınız sıcak sulu bir kazan. Kazan üstünde emniyet ventili takılacak dişli (vidalı) bağlantı yeri olması gerekir. Kazanın çıkış ve dönüş vanalarını kapatınız. Açık veya kapalı genleşme deposu basıncı kazan basıncına düşünceye kadar kazanın suyunu boşaltınız. Kazan üstündeki emniyet ventili bağlantı yerindeki tapayı söküp yaylı emniyet ventilini bağlayabilirsiniz. Emniyet ventilinin basıncı kazan çalışma basıncının üstünde, kazanın maksimum dayanma basıncının altındaki bir ara değerde olması gerekir. Emniyet ventilini bağladıktan sonra tesisata su basıp kazan vanalarını açmalıdır.


Konu: çatı arası merkezi kalorifer tesisatı

akbaba
akbaba
12 Mart 2013

Isan Firmasının Yüksek Yapılarda Isıtma Tesisatı Kitabını incelemenizi öneririm. Tikelman yöntemi her daireye eşit debide su gitmesini sağlar. Tavsiye ederim. Çatıda aşırı ağırlık oluşturmaması için yer veya duvar tipi kaskat ısıtma sistemi önermelisiniz. Çatı arası kazan dairelerinde kazan çıkış suyu aşağı basılırken pompa doğal dolaşım kuvvetini de yenmesi gerekir. Bu nedenle pompa daha güçlü seçilmelidir. Boru çapı hesabı için MMO   Kalorifer Tesisatı Kitabından faydalanabilirsiniz. Yeni Yapı Yönetmeliğine göre 2000 m2 den büyük yapılarda yoğuşmalı kazan, dış hava kompanzasyonu, modülasyonlu pompa, termostatik vana, ısı sayacı/kalorimetre kullanmak zorundasınız.