Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: Merkezi Sistem Hk.

makina68
makina68
25 Şubat 2011

Enerji performansı yönetmeliğine göre 1000m2 den fazla ısıtma alanı olan binalar için zaten merkezi ısıtma sistemi kurulması mecburiyeti var. Sistem tasarımı yaparken ilgili mevzutlarıda okuyalım.


Konu: Fuel oil kazan- doğalgazlı kazan

makina68
makina68
12 Şubat 2011

Kazan kapasitesi ihtiyaç duyulan buhar miktarına göre belirlenir. Tüketilen yakıtın cinsine göre kazan kapasitesi belirlenmez.

Yakıtın cinsine göre kazana monte edilecek brülör kapasitesi belirlenir. Doğal gaza geçilecek ise brülör kapasitesi:Kazan kapasitesi/ 860:kw olarak brülör kapasitesi belirlenir. Burdaki kazan için brülörün oransal tip, basınç modülasyonlu gibi hususlar dikkate alınmalı.

Birde iki yakıtlı memeli (hem sıvı hem de gaz yakabilen) brülörde düşünülebilir.




Konu: kömürlü merkezi ısıtma ısınmama problemi

makina68
makina68
12 Şubat 2011

Anladığım kadarıyla tesisat çalışır vaziyette. En az maliyetle problemi çözmek mantıklısı. Sistem tek zonlu yapılmış. Şunları yapalım.

1-Pompa basma yüksekliğini şöyle bir kontrol etsek: Pompanın bastığı tesisatın pompanın bulunduğu yere göre (en + boy + yükseklik) x 0.03 x 1,1 formülüne göre hesaplayın. ölçüleri m. alın sonucu mss olarak monte ettiğiniz pompa kataloğundan karşılaştırın. Debi:kurulu kapasite(kcal/h) /20000 formülünden m3/h alın.

2-Ayrıca sistem açık imbisatlı olduğundan kazanın ve imbisatın en yüksek binaya kurulmusı gerekir. atmosferden sisteme havanın, pompa emişinden dolayı girmemesi için: imbisat deposunun alt tabanı, deponun bulunduğu bloktaki en üst katlara kurulu peteklerden  (banyolara yukarıya asılabiliyor buna da dikkat ederek) en az pompa basma yüksekliği kadar daha yukarda olması faydalı olur.

Açık sistemlerde pompaların dönüşe konulduğunda imbisatın da sirkülasyona   girmesinin önlenmesi için deponun en üst kattaki petek seviyesinden pompa basma yüksekliği kadar yukarıya kurulması hususu dikkate alınmalıdır.

Depoyu daha yüksek bir noktaya kldırmanıza engel bi durum varsa pompaları gidişe almanız gerekir.




Konu: Kazan konstrüksiyon hesapları

makina68
makina68
26 Ocak 2011

konutlarda kullanılan kalorifer kazanlarının (TSE li olanlar için)  tasarımı safhasında uyulacak kurallar ilgili  TSE standartlarında detaylı şekilde açıklanan hesaplar dikkate alınarak imal edilir.

 Kazan siparişi vermeden önce istenildiğinde üretici firma kazan ile ilgili imalat projesini, kazan mukavemet hesaplarını, kazanın basınç deney raporunu ve ısıl verim deney raporunu sunar. Üretici firma sattığı kazanının sunulan bu dökümanlarda belirttiği niteliklere sahip olduğunu taahhüt etmiş olur.  müşterinin bu dökümanlarda belirtilen teknik bilgileri iyi yorumlaması gerekir.

 




Konu: BİLDİĞİM DOĞRUMU?

makina68
makina68
26 Ocak 2011

%100 taze havalı sistem le tam havalı sistem aynımı?

Genelde havalandırma sistemleri  terminolojisinde " karışım havalı iklimlendirme " ve " yüzde yüz taze havalı iklimlendirme " sistemleri şeklinde  adlandırılıyor.

birde sorum şudur yani havalandırmayla ısıtma sogutma yapıyosam bu sisteme ne deniyor bi ismi yokmu?

ortama ısıtılmış ya da soğutulmuş hava verilmesi işine iklimlendirme denilmektedir. Dışardan alınan havanın sıcaklığı, nemi, karışım havasının sıcaklığı, nemi ve karışma oranları da dikkate alınarak fan debisi belirlenir. Bu işlemler için havanın psikrometrik diyagramlarından istifade ediliyor. Bu işleri profesyonel yapan firmalar hazır paket programlar kullanmaktadırlar.

Karışım havalı sistemlerde taze hava / karışım havası miktarının ayarlanması için kanallara damperler ve sensörlerle irtibatlı  otomatik kumanda sistemleri ile donatmaktadırlar.




Konu: BİLDİĞİM DOĞRUMU?

makina68
makina68
25 Ocak 2011

tam havalı değilde yüzde yüz taze havalı iklimlendirme sistemi demek daha doğru olur. örnek hastane ameliyathanelerinde kullanılır.


Konu: kanal basınç kaybı?

makina68
makina68
23 Ocak 2011

Şunu söylemek istedim sadece havalandırmada ortam havasını tazeliyorsun. yani ortama verdiğin havayı ısıtma yada nemlendirme yapmıyorsun. dış havayı olduğu gibi ortama gönderiyorsun.

KARIŞIM HAVALI YADA ISI GERİ KAZANIMLI Bİ KLİMA SANTRALİ YAPTIM demişin. burda sen ortam havasını iklimlendirmiş olyorsun.

Ortam hava debilerini hesaplama da iklimlendirme yapıyorsan ortam havasının sıcaklığı, nemi, içeri basılacak havanın ne kadarının geri kazanımda kullanılacağı gibi detayları hesaplayıp ortam hava debilerini belirledikten sonra toplam fan debisini belirlemiş olursun.

Fan basınç düşümü hesabını aynı yöntemle hesaplayabilrsiniz.

 Kritik devreyi dikkate al (yani fana yatayda ve düşeyde en uzak mesafedeki debisi en yüksek menfeze göre)

kolay gelsin.




Konu: Kazan konstrüksiyon hesapları

makina68
makina68
23 Ocak 2011

katı yakıtlı kazanların imalatı ile ilgili TSE 497 ve TSE 303 standartları bulunmakta olup yanma odası hacimleri TSE 303  te duman borularının yanma odası hacminin etrafını saracak şekilde tasarımlandığından kazan ebatları küçülmüştür. Ancak kazan yanma odası yüzeyi yani suyu ısıtacak yüzeyin m2 si yine 6000 kcal esas alınarak yapılıyor diye biliyorum. ilgili tse standartlarında kazan ısıtma yüzey hesaplarını incelemek gerekir. Kazan tasarımlarında eski TSE 497 (yarım silindirik geometrili)  büyük hacimli kazan ürettiği için ve bu maliyete de yansıdığından yavaş yavaş üretimi azalmaktadır. Özellikle TSE 303 (tam silindirik geometrili) lerde yanma odasının her tarafına su değecek şekilde tasarımlandığından ve kazan arkasına fan bağlandığından kazan verimleri %55 lerden %75 lere çıkarılabilmektedir. Bu yeni tip kazanlarda kazan yanma odasına tuğlada örülmemektedir. Hatta bazı tiplerde bi fuarda görmüştürm kazan ızgarası olarak pasllanmaz çelik su boruları döşenmiş ve  kazan kapağı içerisinde de su dolaşmakta idi.

bu bahsedilen karışıklık buhar kazanlarında daha çok var gibi.

 kg buhar mı yoksa m2 mi esas alınır. bu da ayrı birtartışma konusu olabilir. kazan üretici firmaları arasında farklı tasarım esasları kullanıldığı kanaatini taşıyorum.




Konu: kanal basınç kaybı?

makina68
makina68
23 Ocak 2011

yoğunluktan zamanım yok demişin ancak bu iş için çok pratik tablolar piyasada yok.

Ancak şu işlem sırasını takip ederek sonuca ulaşabilirsin. Bu anlattığım konuda  iklimlendirme yok. Sadece havalandırma yapılacaksa kullan.

1-Havalandırılacak Ortam hava debilerini belirle (mahallin hacmi x saatte hava değişim katsayısı)

2-Hava kanalı tasarımını yap üzerine menfezlerini yerleştir ve her bir menfezin debisi ve hava hızlarını belirle, hava kanalını kısımlara ayır (numara ver).  menfez tiplerine göre hava hızı ve kullanım alanı değişir buna dikkat et.

3- Düşünülen hava kanalı malzemesine göre (galvaniz sac için farklı pvc için farklı)  pürüzlülük  katsayısını belirle.

4-Debi: hız x kesit formülünden kesiti belirle, genelde kanallar dikdörtgen kesitli olduğundan bulduğun kesiti  hidrolik çapa çevir.

5-Reynolds sayısından akış türünü belirle (Laminar yada türbülanslı)

6-Moodys tablosundan akış türüne göre  kanal basınç düşümü katsayısını belirle (R:pa/m)  Bu R sayısı  genellikle yaklaşık 0,02 ile 0,04 arasında değişir.

Düz kanallar için basınç düşümünü, delta P: R x (kanal boyu/Çap) x (hızın karesi/ 2 x 9,81) ile düşümünü belirlemiş olursun.

 7-Dirsek, dağıtma yada birleşme gibi özel elemanların lokal basınç düşümlerini kendi sabit formüllerinden yada geliştirilmiş abaklardan belirle.

8-Bu verileri bir tabloya işle.

Toplam debi ve toplam basınç düşümünü belirle. Bunun bir miktar %10-15 gibi emniyet payı koyarak fanını belirle.

Bunun için ısısan yayını klima havalandırma kitabında örnek bir kanal üzerinde ve pratikleştirilmiş tablolardan  istifade edebilirsin.

Aslında bu hesap mantığı ile sıhhi tesisat, buhar tesisatı vb. tüm tesisatların basınç düşümlerinde kullanabilirsin.

Kolay gelsin.

 




Konu: rms/b ve rms/c istasyon bilgileri

makina68
makina68
21 Eylül 2010

 bu konuları epdk'nın web sayfasındaki tesisat yönetmeliklerini okuyarak daha doğru tespit edebilirsiniz.


Konu: sirkülasyon pompası elektirik bağlantısı

makina68
makina68
21 Eylül 2010

kombi kumandası her iki pompayı birlikte idare eder. kombi garanti kapsamı dışına çıkılmış olur.

bir mühendise danışarak mevcut pompanın bina tesisatına uygun olup olmadığını belirlenmeli. bundan sonra şayet pompa bina tesisatına küçük ise denge kabından sonra ayrı hattan pompa beslemesinin yapılması doğru olur kanaatindeyim. kolay gelsin.




Konu: FOSEPTİK ÇUKURU HESABI

makina68
makina68
21 Eylül 2010

foseptik ebatları için Sıhhi tesisat proje hazırlama esaslarını okuyun. MMO'nun, Isısan'ın.

Mevzuat yönünden salonun yapılacağı yer belediye sınırları içinde olmasa bile  il çevre müdürlüğü,özel idare müdürlüğü ve belediye ile görüşülmeli yasal mevzuatlar çerçevesinde karar verilmelidir.