Konu: DOĞALGAZ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

hasim varol
hasim varol
06 Ekim 2011

bu sistemlerde bınanın değişik kısımlerında bır mahalde bırı ısıtma isterken başka bir mahalde soğutma istendığı takdırde sistemde sorunlar çıktıgını duymuştum...bunula ilgili bi sıkıntı oluyomu bu sistemlerde bılgınız varmı? saygılarımla

merhaba ,

Doğalgaz ile soğutma ve ısıtma yapan iki ticari modelimiz var.         &n bsp;  1.ROBUR ,bu cihazın 5 modeli var.elektirk yerine doğalgaz enerjisi ile soğutma yaparken bedava sıcaksu verir,kış gelidğinde ise tersine cevrim yaptıgın da ise%170 verimli hava kaynaklı ısı pompasına dönüşür. Yani cihaz 4 boruludur.

sorunuza gelince,cihaz soğutma yaparken sıcaksu bedava olarak uretıgı için,veya W modelinde %170 verimle sıcaksu uretırken bedava soğuksu vermesi nedeni ile,,aynı mahalde veya katlarda farklı tercihlerin oluşması kullanımı artıracağından maximum verimlilik olan %241 e ulaşmamızı kolaylaştırcaktır.

2.TOYOTA DOĞALGAZLI VRV

Bu cihaz geleceğimizin cihazı dıyebılırız.Piyasada satılan VRV sistemleri ile aynı mantık ile çalışmaktadır.Farkı,dış ünitede kompresörü tahrik eden elektirik motoru yerine toyota yaris markalı gaz motoru olmasıdır.İç üniteler diğer markalarda ki ürünler ile aynıdır. Elektirkli VRV lerin tüm teknik özelliklerine sahip olmalarinin haricinde,motor gövdesinden ve ekzost tan sıcak su verir.COP ler yaklaşık aynı değerlerdedir.

Bu ıkı cihaz da birincil enerji olan DOĞALGAZ enerjisi ile sogutma ve ısıtma yapmaktadır.

1kw elektirik 0,3 tl 1 kw doğalgaz 0,058 tl dir.Yani 5 misli ucuzdur.

umarım bu özet yazı ile istediklerinizi anlatabilmşimdir.

hasim varol

 

 




Konu: DOĞALGAZ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

hasim varol
hasim varol
24 Haziran 2010

Merhaba,

Doğalgaz ile soğutma konusunda, gelişmeler olduğu için yazmak istedim,

TOYOTA AISIN doğalgaz ile çalışan VRF sisitemleri Türkiye de satışı başladı.Su andaki VRF SİSTEMİNİN aynısı, bilindiği gibi VRF ler de elektirik motoru ile tahrik edilen komproser ürettiği refregrat iç ünitelere bakır borular ile gönderiliyor.Iç ünitelerede genleşerek soğutma gerçekleştiriliyor.

Doğalgazlı VRF lerde elektrik motorunu çıkarıp yerine elektriğe göre 5 misli ucuz yakıt olan Doğal ile çalışan motor koyuyorsunuz.Sistem COP si elektirkli ile aynı..ancak 5 misli ucuz doğalgaz oldugundan yüksek kazanc sağlıyorsunuz.Ayrıca soğutma esnasında motor ve egzosttan bedava 85 derece su veriyor.

Kışın ıse verimlilik VRF den gibi düşük değil.VRF ler dıs ortam sıcaklıgı 5 derecenın altına düşünce COP leri inanılmaz düşüyor.Özellikle VRF leri ankara diyarbakır gaziantep gibi karasal ve soğuk olan yerlerde satılaması çok büyük bir mühendislik hatasıdır.Müşteriler elektirkli ısıtıcı kullansa daha kazançlı çıkarlar.

Doğalgazlı klima da ise motor gövdesi ve eksost ile eveaparatör ısıtıldığı için COP her zaman yüksek olmaktadır.

TOYOTA nın yeni ürünü geleceğin ısıtma soğutma sistemi iddası ile çıkmıştır.Detaylı bilgi için www.varolgroup.com.tr sitesinde  bulabilrisiniz.

selamlar 

 




Konu: DOĞALGAZ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

hasim varol
hasim varol
24 Ocak 2010

merhaba,

doğalgazlı chiller doğalgazlı soğutma olarak soğuk hava deposu otel hastane fabrika işmerkezi  uygulamaları yaptık yapıyoruz.

www.varolgroup.com sitesinde bilgilere ulaşabilrisiniz.

hasim varol




Konu: ABSORBSİYONLU SOĞUTMA ÇEVRİMİ

hasim varol
hasim varol
24 Ocak 2010

Merhaba,absorbsiyonlu soğutma çevrimi benim bildiğim ticari uygulamada 2 tür vardır.
1.amonyaklı absorbsiyon chiller ve aynı zamanda tersine cevrimde ısı pompası olur.
2.LiBr Absorbsiyon chiller vardır.libr olanlarda COP 1.36 a ulaşır.Elektrik 30kr doğalgaz fiyatı 6 kr olduğundan 5 misli fark vardır.Dolayısı ile toplam cop 1.36x5 olduğundan COP 6.8 e ulaşır.

Amonyaklı chillerler ise soğutma yaparken sıcaksu verdıklerinden cop 2.28x5 ile 11.4 ulaşır.

Bu fark ile elektirkli chiller ve VRV cihazlarına göre ekonomik hale gelirler.

Ayrıca çok az elektirk tükettiklerinden bina trafo jeneratör yüklerini azaltırler.

Amonyaklı chiller ve ısı pomapsın a örnek ROBUR italya

LiBr Chiller için örnek LS kore firmasıdır.www.varolgroup.com sitesinde bulabılirsiniz.

hasim varol

 

 




Konu: Gerekli Regülatör Tipi ve Kapasitesi

hasim varol
hasim varol
22 Mart 2009

merhaba

Brülörlerde emniyet kapatmalı Regulatorler normalde  emniyet ve işletme selenoidlerinden önce konulur. Ancak burada pilot hattı brülör ana regultorunden sonra bransman almış olmalıdır.(Aksi taktirde slamshut lı olmalıdır.)Bu nedenle 2. pilot regulatörünün  pilothattı işletme selenoidlerinde sonra veya önce olması sorun teşkil etmiyor.

benzeri regulatorde tum markalarda var.dn25 bir duz regulator 10*15euro

alabilirisiniz.

selamlar

hasim varol

 




Konu: DOĞALGAZ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

hasim varol
hasim varol
07 Mart 2009

merhaba,ilginize teşekkür ederim.teknik bilgileri varolgroup.com robur bölümünden indirebilirsiniz.Ancak ceşitli ürünler var.özellikle aynı zmaanda ısı pompası ve chiller olan  W  modelinden bahsedeyim.
0.54kw elektirik,25,7kw (2,4M3)dogalgaz harcar.
38.8 kw 85 dereceye kadar sıcaksu verir.
aynı anda 18.8kw a -3 dereceye kadar sogutma suyu verebilir.
yani 0.54+25,7kw = 26,24kw enerji girisi
sonuç olarak 38.8 + 18.8kw = 57,6kw
Yani cihaz %220 verimlilikle calısır.

Sadece ısıtma da yani hava kaynaklı ısı pompası modunda %154 ile sadece soğutmada yani dogalgaz yakıtlı absorbsiyonlu chiller olarak %73 ile çalısır.

Özellikle otel hastane  uygulamaların da çok fazal kazanc söz konusudur.

Sadece ısıstma da yeni ulaşılan verim %170 dir.Sitemizden DVGW Raporunu indirip inceleyebilirsiniz.Yani ısıtma yı robur ile yaparsanız dagalgaz tuketiminiz %50 üzerinde azalcaktır.Bu arada atık olarak çıkan soguk su ile fancoileriniz ile odaları veya resepsiyonları da exra bedava sogutabilirsiniz...

herhangi bir pojenizi mail atarsanız hesaplamalar ve garanti edilen bu kazanclar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

saygılarımla

 

 

 

 

 




Konu: DOĞALGAZ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

hasim varol
hasim varol
24 Temmuz 2008

Tesekkür ederim cafer bey

varolgroup olarak LG, ROBUR ve BAXTER  markalı absorbsiyonlu chiller ve ısı pompalarını Turkiye de temsil ediyoruz.

LG ürünleri LiBr İle calısır yüksek kapasitelidir.Günes enerjisi ile de calısırlar.Tek cihazla chiller ve kazan olarak kullanılabilir

Robur ürünleri Amonyak ile calısır.Isı pompası ve chiller olarak kullanılabilir.Isıtma modunda iken %154 verimle calsan bir hava kaynaklı ısı pompasıdır.Sogutmada elektrik yerine doğalgaz gücünü kullanır.

selamlar

 




Konu: doğalgaz ile soğutma

hasim varol
hasim varol
24 Temmuz 2008

merhaba tekrar..

Güneş enerjisi ile soğutma doğalgaz ile soğutma da oldugu gibi absorbsiyon chiller ile mümkün oluyor.

Örnek olarak diyelim Güneş panellerinden 100kw sıcaksu elde ediyorsunuz.Elde Edilen 80-85 derece sıcak su absorbsiyonlu chiller vasıtasi ile size 75kw olarak  7-12 derece sogutma suyu olarak verilir.

Siz bu suyu santralde veya fancoillerde kullanabilrisiniz.

Aksam saatlerinde ise güneş panelleri yeterli gelmez ise sıcaksu kazanından gönderilerek proses aksamadan devam eder.
Bu konuda daha detay icin varolgroup sitesinde LG kore ürünlerine bakabilrisniz.

selamlar

 




Konu: Absorbsiyonlu Soğutma

hasim varol
hasim varol
16 Mart 2008

merhaba

türkiye için yeni bir konu ama Bartrobel34 arkadasımız bu konuda oldukca biligli birlikte calışma imaknımız olursa sevinirim. hvaroll@gmail.com

diğer yandan SELCUK arkadasımızın dedği gibi 1500 kw ve üzeri için robur klasık sistemlere göre pahallı kalıyor.Bu nedenle LG nin absorbsiyonlu chillerlerini getirmeye basladık.Onlarda COP 1.36 tan yükte.%50 yükte ise 1.55 civarında.Bu cihazlar tabi LiBr ile calısyor.Aynı cihaz hem kazan hem chiller olarak kullnılabılıyor.

selmalr

 




Konu: doğalgaz ile soğutma

hasim varol
hasim varol
16 Mart 2008

merhaba

özkan bey

Gaz yakıtlı sogutma da 2 yöntem var biri  sizin belirttiğiniz gaz yakıtlı bir motor kullanarak sogutma kompresörünü tahrik ederek sogutma sağlamaktır.Diğeri ise absorbsiyonlu soğutma sistemidir.Burada gazın basınclandırılması termal yönden yapılmaktadır. Yani kompresör vs yoktur.Bu cok eskiden beri kullanılan  bir yöntemdir.Bu sisitemde sogutma yaparken ısıtma da elede edilebir.

Sogutma da günes enerjisi kömür motorin  fueloil veya gaz kullanılabilir.

selamlar




Konu: Geleceğin mesleği soğutma.....!

hasim varol
hasim varol
16 Mart 2008

arkadaslar

dünyanın ısınması ve sıcakların artması sonucunda soğutma gereksinimin artması durumunda absorbsiyon teknolojisi ile sıcaklıgı yani termal bir enerjiyi soğutma için kullanabilrisiniz.

Bu termal enerji doğalgaz,lpg,lng,mazot fuel oil odun kömür ve günes enerjisi olabilir.

Burada kömür ve doğalgaz ile sogutma yapmak elektrikliye göre çok avantajlı oluyor.

Ayrıca..Soğutma ile birlikte bedava sıcak su da çekebiliyorsunuz.

Bu konuda firmamız son 3 yıldır türkiyede çalışma yapmaktar.

varolgroup.com  sitesinden bakabilirisiniz.

 

 

 




Konu: REGÜLATÖR ARIZALARI

hasim varol
hasim varol
01 Temmuz 2007

''son dort bina tesisatimda toplam 7 selonoid vana bozuk cikti. TORK basimin belası oldu ya bobinden yada gaz kacırdı. hatta bir insaatta 3 den dırekten dondum. aman ha alirken kontrol edip oyle alalim cok buyuk oranda bozuk cikabiliyor. ayriyetten ilk seferde isleyen vanalarda bazaen yagmur ve soguktan da etkilenip calsimiyor. sulu ve nemli lanlardan uzak tutun. sizde yanmayin. ama herkeseten duydugum en buyuk problem bobinlerindeki bozukluk gaz acarken muhakkak yaninizda bir bobin muhakkak bulunsun yedekte''

Arkadaşımız Burak TORAMANIN ''tork'' hakkındaki yorumu...bu idi

 yukarda ise TORK u övmüş çelişki olmuş dikkatimi çekti...

Bu arada  FRS türkiyenin konuda en büyük yatırmını yapmış firmasıdır.

Mutlaka Her üründe hatalar olacaktır.Bizim yabancılara hayranlığımız meşhurdur.

Servis vs konuda çıkan sorunlarda gerektiğinde Firma merkezine şikayet etmeniz daha iyi olur.

selamlar ve saygılar




Konu: Doğalgazlı Soğutma Sistemleri

hasim varol
hasim varol
01 Temmuz 2007

teşekkür ederim ibilge,

bu verimliliklere haiz elektrikli ısı pompaları zaten türkiyede satılıyor..her yerde bulabilrisiniz.COP 3  4 hatta 6 olan var .İlk defa dumanıza çok şaşırdım.Yani 10 kw elektrik gücü girip 30kw soğutma gücü alabiliyorsunuz.

Bu oldukca eski bir teknolojidır.Mühendis teknoloji olmadan düşünebilen ,dizayn, üretebilendir.Olan bir teknolojiyi dahi tanımamak mühendis için  ayrı bir utanctır.

Robur bu elektrikli ısı-pompaları gibi çalışmaktadır. Büyük farkı ise elektrik enerjisi yerine doğalgaz kullanması ve soğuturken 2 misli güçte sıcak su da uretebilmesidir.

Kazanc kısmı ise 1kw elektirk 0,150-0,200ytl olmasına karsın 1kw doğalgaz 0,040 ile 0,050 arasında olması yanı 3-5 misli arasında olmasıdır.

saygılarımla..

 

 




Konu: Doğalgazlı Soğutma Sistemleri

hasim varol
hasim varol
27 Haziran 2007

Sayın arkadaslar
firmamız doğalgazlı soğutma sistemleri türkiyede uygulamaktadır.Robur markalı ısı pompaları %154 verimle verimle çalışmaktadır.Aynı zaman aynı cihaz soğutma da yapabilmektedir.Soğutma yaparken elektirkli chillerlere göre %90 a varan oran da elektrikten tasarruf etmektedır.Diğer bir modeli ise 100 kw soğutma yaparken 200kw bedava sıcak su verebilmektedir.Toplam verimlilik %228 e ulaşabilmektedir.
yani cihaz ısıtırken doğalgaz faturasını %50 civarında azaltmaktadır.Soğuturken ise elektirk faturasını %90 civarında azaltmaktadır.Cihaz kazan dairesine bacaya ihtiyac duymaz.Cascade sistemi ile  5000 KW varan uygulamaları vardır.Daha fazla bilgi için mail atabilrisiniz veya varolgroup.com sitesinden ulaşabilirsiniz.saygılarımla