e-gaz
e-gaz

Kayıt Tarihi : 09 Temmuz 2007
Son Ziyaret : 15 Aralık 2008
İSTANBUL

takip et mesaj

Yazmış Olduğu Cevaplar


Konu: RMAS-A RMS-B SANAYI D.GAZ TESISAT VIDEO

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

Hocam bu istasyon rms-g olmuş. ( gecekondu tipi basınç düşürme istasyonu )


Konu: SORUŞTURMA TUTANAĞI TAMAMEN GERÇEK!!!!!

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

hamdolsun bişey olmamış adama


Konu: II. Kademe Basınç Düşürme İstasyonu Nedir

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

merhaba;

ikinci kademe basınç düşürme istasyonu, adındanda anlaşıldığı gibi öncesinde birinci kademe bir düşürücü grup olması durumunda bu adı alır. Genellikle ölçüm birinci istasyonda yapılır. Birinci kademe istasyonun adı (yüksek basınçta ( 12-19; 19-25 bar vs.) rms-b ( reducing and measuring station baş harfleri )  orta basınçta ( 4bar vs. ) rms-c dir. İkinci kademe istasyon genelde müteahhit tarafından imal edilebilir. Proses olması durumunda çift hatlı olması mantıklı ve çoğu yerde zorunludur.
vana, filtre, regülatör, relief, vana ana armatürlerdir. Bunun dışında manometre, vent vanaları kullanılır.
Vana gazı manuel olarak açıp kapatmaya yarar.
Filtre gazı temizler. Giriş basıncı kesinlikle 4 barın üzerine çıkmıyorsa alüminyum filtre uygundur. Aksi takdirde çelik filtre kullanılır.
Regülatör shut-off lu olup (emniyet kapatmalı) basıncı istediğimiz değere düşürmeye yarar. Emniyet mekanizması çalışma basıncının takriben %20 üzerinde bir değere setlenir.
Relief vana anlık gaz sıkışmalarında, basınç artışlarında çalışma set değerinin ikide bir emniyet değerine ulaşıp shut off'un atmasını ve gaz geçişini engellememesi için kullanılır, gazı tahliye eder. Ama gerçekten ciddi bir artış söz konusu ise müdahalesi yetersiz kalır ve shut off atarak gazı keser. Kullanılma amacı aslen en ufak bir gaz sıkışmasında zırtpırt gaz akışının engellenmesinin engellenmesidir. ( ne cümle oldu ama)
Çıkıştaki vana da yine gazı kesme amaçlıdır.

Bütün armatürler çift hatlı ( yanyana yada üstüste ) olarak fittinsler yardımı ile kaynaklı ve dişli olarak birleştirilir. Taşıyıcı bir şase üzerine oturtulur. Kelepçeler vasıtası ile irtibatlandırılır. Kaynaklı imalatların röntgenleri çekilir. Mukavemet ve sızdırmazlık testleri yapılır. Tüm malzemelerin sertifika ve katalogları toparlanarak istasyon dosyasına eklenir. Boyanır. tesisatla irtibatlandırılır. Gerekiyorsa ( konulduğu yere veya talebe göre ) üzerine kabin giydirilir. Sistem devreye alınır. Hayırlı uğurlu olsun.

saygılar.



Konu: Celik Hatlarda Hidrostatik Test- Cadwell

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

veysel bey nasılsınız?
çok çok selamlar geçmiş bayramınız kutlu olsun.



Konu: Celik Hatlarda Hidrostatik Test- Cadwell

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

selam
peki siz cadweld yerine sadece weld yapanları biliyormusunuz



Konu: Brulor Gas Train Hatti.Min-Max Prosestat?

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

kapasite çok büyükse üreticiye danışarak pilot hattı yapman gerekebilir. Bu durumda 1 adet düz regülatör ve yine extradan max min prosestatlar gerekebilir.





Konu: Brulor Gas Train Hatti.Min-Max Prosestat?

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

2 adet manyetik ventil (işletme ve emniyet)
max ve min prosestat
1200 kw üzerinde zorunlu altında tercihen leakage conrol ( gaz sızdırmazlık cihazı)
kullanmalısın.

saygılar.



Konu: brülör seçimi

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

referans alabileceğin bir veri yoksa, riske girme. Makina Mühendisleri odasından bilirkişi çağır. Onlar cüzzi bir ödeme karşılığında, kazanın doğalgazda kullanabilirliğini ve kapasite tespitini rapor halinde veriyorlar. Sende bu resmi belgeyi baz alarak brülörünü seçersin. Yanlış bişey yapma da askerliğin uzamasın. Hayırlı teskereler 


Konu: Regülatör Çalışma Prensibi

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

arkadaşlar, doğalgaz regülatörleri gaz fazındaki doğalgazın ya da benzeri gaz fazındaki yakıtların basınçlarını talep edilen basınca düşürmeye yarar. Gazın sıvı hale gelmesi stoklama ihtiyacında hasıl olur. Bunun regülatörle ilgisi yoktur.

saygılar.



Konu: sanayi projesine girermi?

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

sözleşmeye bakınız yada gaz dağıtımdan görüş alınız. başka yapacak bişey yok. Çünkü gaz aynı gaz ama elinizi nereye sallasanız değişik bir şartnameye çarpıyor.


Konu: LNG TESİSATI

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

merhaba;

lng firmaları size gazı 4 bar basınçta teslim eder. Tank seviyesi azaldıkça basınç düşer. Siz ikinci kademe basınç düşürücü yaparken, lng firmasının taahhüt ettiği minimum basıncı baz almalısınız. Bazen 1,5 bar bazen 2 bar seviyesine düşebilir. Yani basıncı 300 mbara düşecekseniz, istasyonun çap hesabını minimum basınca göre yapmalısınız. Regülatör seçiminde de minimum giriş basıncını baz almalısınız.
3 bardan 300mbara 1157 m3 dediğiniz regülatör dival250mp dn50 olmalı. Basınç düşsede bu regülatör geçirir. Seçim doğru. Regülatör öncesiçap en az dn65 olmalı, çıkış ise dn80 olur. Ancak istasyon sonrası çap için basınç kaybı hesabı yapmalısınız. dn80 sınırda gibi.

saygılar.



Konu: Süzme Sayaç Uygulaması

e-gaz
e-gaz
12 Aralık 2008

merhaba;
süzme sayaçlar 1/10, 1/16 ve 1/20 hassasiyetinde olabilirler. Faturalandırma amaçlı kullanılmazlar. Firmalar bu sayaçları kendi bünyelerindeki bir kısım yada bir yakıcının ne kadar gaz çektiğini görmek için kullanırlar. Yakıcının verimliliğini öğrenmek için, yada fabrika içi departmanların giderlerinin ayrılması için kullanılırlar.
Bahsettiğiniz gibi alışveriş merkezi gibi yerlerde çoğu zaman istasyondaki ana sayaçtan gaz dağıtım faturayı keser. Ancak AVM içinde ana kazan dairesi, lokal ısıtmalar,restoranlar yada sinema vs... gibi tüketimleri herbirinin önüne sayaçlar koyarak, kiracılardan tahsil eder. Bunun gaz dağıtımla bir ilgisi yoktur. Kiracılarda bunu baştan kabul eder. Ana sayaçla tüm bu lokal sayaçların toplamı birbirine yakın çıkar ama net olarak birbirini tutmaz. Sayaç tipi, sıcaklık ve basınç farkı, dış sıcaklık vs. sebeplerden dolayı. AVM bunu farkı paylaştırır, bir şekilde tolere eder. hiç gaz kullanmamaktan iyidir. Ufak tüketim olan yerlerde körüklü sayaçlar takılır. Çünkü hem ucuz hemde hassastır. Büyük tüketimlerde ise rotary, türbin yada çoğunlukla quantometre yani süzme sayaç kullanılır. Tek dezavantajı hassas olmamasıdır. Bu sebepten dolayı minimum gaz çekişi kurtaracak yerlere takmaya özen gösterilmelidir.

saygılar.



Konu: DOGALGAZCI MUHENDISLERE SORUYORUM.

e-gaz
e-gaz
25 Şubat 2008

arkadaşlar

ben üniversite 3. sınıftan beri bu işi yapıyorum.Yaptığım işten gurur duyuyorum.
bende önce evsel dönüşüm işleri yaptım. ama daha sonra girdiğim işlerde kendimi geliştirdim. Ülke girişindeki kompresör istasyonunun çıkışından başlayın. a tipi ve b tipi istasyonlara, yüksek basınç çelik ve PE altyapılara, fabrika dönüşümlerinden, regülatör, filtre, solenoid imalatına kadar her konuda kendimi geliştirdim.
yukarıda örneklemişsiniz;
fabrikaya iş başvurusunda, doğalgazcı olduğumu söylemekten utanmak ne kelime, beni işe alabilmeleri için, fabrikaya ortak falan yapmaları lazım.

işinizi küçümsemeyin. Ama işinizide iyi öğrenin
saygılar.



Konu: L.P.G. DEN DOGALGAZA DÖNÜŞÜM YARDIM !!!

e-gaz
e-gaz
22 Şubat 2008

utku genel makina - zuhal topçu - 216 489 98 85

as ısı - savaş aykanat - 216 459 19 49



Konu: regülatör donması

e-gaz
e-gaz
15 Aralık 2007

bahsi geçen regülatörün nerede kullanıldığı önemlidir.

Bu bir Botaş RMS-A ise heat exchanger kullanılmalı. (Türkiye de ilk heat exchanger ı zamanında biz yapmıştık.)

Değilse. Gaz dağıtım firmasının kim olduğu ve neye ne kadar izin verdiği önemli.

Ben İstanbulda regülatörlerin battaniye ilesarıldığını da gördüm.

İsterseniz yanına ateş yakın, sizde ısınırsınız.))))